| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.02.2013, 16:58 | #1 | |
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6488
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Уточнить нуно, однорядное расположение свай или двухрядное.
С какого будуна при сваях. Цитата:
Аболдеть, как сильно |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9
|
Спасибо, что ответили SergeyKonstr, именно от Вас и хотелось услышать ответ, уточняю, у нас разница во времени большая.
1. Сваи- потому что торфы до 5-6 м, болото. 2. Расположение свай - однорядное, в двухрядном там арматура 10 вышла. 3. В пособии по стенам подвала взяли расчетную схему стен подвала, там по подошве и по верху сдвигающие усилия и момент, там тоже сборная конструкция. 4. Понимаю, что ошибка, помогите разобраться. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Как они относятся к ? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9
|
Я имею в виду в горизонтальной плоскости возникают изгибающие моменты, потому что к ростверку приложены горизонтальные усилия от стены подвала, возникающие от давления грунта и равномерно распределенной нагрузки на поверхность, полная ересь, да?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
И вышележащая стена тут как-бы не при делах и её жесткость никак не влияет на поведение ростверка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Кроме того, при однорядном расположении свай, коли вы допускаете перемещение головы сваи, свая - это продолжение стены и верт. моменты на голову будут другие, нежели Торф-это не минеральный грунт, при давлениях, превыщающих его структурную прочность, его скелет рушится. При гор. назрузке свая работает как консоль, защемленная в минеральном грунте. торф сопротивляется слабо и со временем, вследствии явления релаксации, выключается из работы. Смотрите также свайный СНиП, да и кто же знает, что там у вас с территорией, подсыпка... срезка...может ли повлиять на сваи сдвижка слоев торфа и др. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9
|
Грунты сложные, сваи посчитаны с учетом и засыпки и торфа и отрицательного трения. Перемещение головы сваи максимальное - 4,3 мм, и при этом момент в ростверке 20 тм. Существующие дома трехэтажки все трещат. Страшновато ошибиться в меньшую сторону.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну трещать то они могут не от того, что свая "сломалась", а например, от неравномерности осадок, развивающихся со временем.
Коль есть какой-то опыт стр-ва на территории, выявите отчего трещат здания, чтобы представлять, где закладывать коэф. спокойного сна. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
я бы пол подвала включил в схему полпорной стены, т.е. сделал пол-плиту с упором, жестко соединенную с наружной стеной подвала. а свая, защемленная в торф -не верю. и учитывать стены в схеме не стал бы - кто помешает засыпать пазухи до возведения надземной части- а так обычно и делают
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
просто не верю я в работу сваи в защемлении - слишком много факторов, не поддающихся учету на момент эксплуатации, и заложенные в расчет как постоянные. лучше уже делать 2рядное расположение свай, там хоть прижим-отрыв, и ку, а работой на М можно пренебречь в запас
|
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Цитата:
Торф в расчет не принимать. Расчет вести как для высокого ростверка. (Аналог - мосты на сваях). Свая в грунте - как в упруго-пластической среде (вроде верно помню). Расчет в СНиП 2.02.03 прил.1. (сейчас СП 24.13330.2011, приложение В) По нему как-то считал...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? | balbes-ocenschik | Технология и организация строительства | 6 | 02.06.2010 09:06 |
Выбор блоков стен подвала | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.11.2009 21:33 |