Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк
fostep
 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9

Уважаемые проектировщики!
Подскажите, пожалуйста, как учитывается боковое давление грунта на стену подвала высотой 2,5 м из сборных блоков при расчете монолитного железобетонного ростверка. 4-х этажный жилой дом с продольными несущими стенами и поперечными через 20 м.
В расчетную схему включены сваи и ростверк неразрезной стержневой. К ростверку приложены вертикальная нагрузка от вышележащих конструкций и горизонтальная нагрузка - реакции от стен подвала - сила и момент. Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу. В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты, больше чем вертикальные. Правильно ли это сделано? Или сильно в запас?
Просмотров: 6488
 
Непрочитано 06.02.2013, 20:20
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
Уточнить нуно, однорядное расположение свай или двухрядное.

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
С какого будуна при сваях.
Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты,
В этом и есть беда, не правильная расчетная схема.

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Или сильно в запас?
Аболдеть, как сильно
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 08:48
#3
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Спасибо, что ответили SergeyKonstr, именно от Вас и хотелось услышать ответ, уточняю, у нас разница во времени большая.
1. Сваи- потому что торфы до 5-6 м, болото.
2. Расположение свай - однорядное, в двухрядном там арматура 10 вышла.
3. В пособии по стенам подвала взяли расчетную схему стен подвала, там по подошве и по верху сдвигающие усилия и момент, там тоже сборная конструкция.
4. Понимаю, что ошибка, помогите разобраться.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:18
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
3. В пособии по стенам подвала взяли расчетную схему стен подвала, там по подошве и по верху сдвигающие усилия и момент, там тоже сборная конструкция.
Ну, допустим, это вертикальные.
Как они относятся к

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
В результате расчетов в ростверке возникают большие горизонтальные моменты,
?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:42
#5
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Я имею в виду в горизонтальной плоскости возникают изгибающие моменты, потому что к ростверку приложены горизонтальные усилия от стены подвала, возникающие от давления грунта и равномерно распределенной нагрузки на поверхность, полная ересь, да?
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:50
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


То бишь, насколько понял, сваи - это опоры, несмещаемые горизонтально, а между ними - ростверк, способный изгибаться в гор. направлении.
Т.е. вы каками-то способами закрепили именно сваи от гор. смещения, а ростверк - нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 09:59
#7
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Было сделано так: Сваи разбиваем на элементы длиной 1 м. На каждый элемент задаем коэффициенты постели по боковой поверхности свай. По нижнему концу свай задаем элемент КЭ56. и все
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:05
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Было сделано так: Сваи разбиваем на элементы длиной 1 м. На каждый элемент задаем коэффициенты постели по боковой поверхности свай. По нижнему концу свай задаем элемент КЭ56. и все
И вышележащая стена тут как-бы не при делах и её жесткость никак не влияет на поведение ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 10:25
#9
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Т.е снимать нагрузки, сверху ставить стену-пластину, закрепить сверху шарнирно, задать заново все нагрузки, и усилия в ростверке изменятся.
Скажите, сваи на 4-5 м в торфе, по боковой поверхности ничего не задано, влияет это?
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:55
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Т.е снимать нагрузки, сверху ставить стену-пластину, закрепить сверху шарнирно, задать заново все нагрузки, и усилия в ростверке изменятся.
Как же не изменятся, что вы всю гор. нагрузку отдали рострерку, а что только часть. Разница есть.
Кроме того, при однорядном расположении свай, коли вы допускаете перемещение головы сваи, свая - это продолжение стены и верт. моменты на голову будут другие, нежели

Цитата:
Сообщение от fostep Посмотреть сообщение
Стена подвала - шарнирное закрепление поверху и жесткое по низу.
Торф-это не минеральный грунт, при давлениях, превыщающих его структурную прочность, его скелет рушится.
При гор. назрузке свая работает как консоль, защемленная в минеральном грунте. торф сопротивляется слабо и со временем, вследствии явления релаксации, выключается из работы.
Смотрите также свайный СНиП, да и кто же знает, что там у вас с территорией, подсыпка... срезка...может ли повлиять на сваи сдвижка слоев торфа и др.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:11
#11
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


Грунты сложные, сваи посчитаны с учетом и засыпки и торфа и отрицательного трения. Перемещение головы сваи максимальное - 4,3 мм, и при этом момент в ростверке 20 тм. Существующие дома трехэтажки все трещат. Страшновато ошибиться в меньшую сторону.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну трещать то они могут не от того, что свая "сломалась", а например, от неравномерности осадок, развивающихся со временем.
Коль есть какой-то опыт стр-ва на территории, выявите отчего трещат здания, чтобы представлять, где закладывать коэф. спокойного сна.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:01
#13
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


На той далекой территории только начинаем проектировать. Спасибо, SergeyKonstr, за Ваши советы и общение, схему откорректируем, посмотрим, какой коэффициент запаса мы не пожалели.
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:16
#14
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


я бы пол подвала включил в схему полпорной стены, т.е. сделал пол-плиту с упором, жестко соединенную с наружной стеной подвала. а свая, защемленная в торф -не верю. и учитывать стены в схеме не стал бы - кто помешает засыпать пазухи до возведения надземной части- а так обычно и делают
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:28
#15
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


4245. Свая защемлена ниже торфа, на полы подвала рассчитывать не приходится, хоть бы простые сделали
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:46
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


просто не верю я в работу сваи в защемлении - слишком много факторов, не поддающихся учету на момент эксплуатации, и заложенные в расчет как постоянные. лучше уже делать 2рядное расположение свай, там хоть прижим-отрыв, и ку, а работой на М можно пренебречь в запас
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:54
#17
fostep


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 9


свая 12 метровая, шаг минимальный
fostep вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:58
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
просто не верю я в работу сваи в защемлении
Это конечно ваше право, но не все сваи классифицируются как жесткие, есть такие, что и упруго защемлены.
Вложения
Тип файла: doc ЮЮ.doc (264.0 Кб, 99 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:05
#19
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Цитата:
Свая защемлена ниже торфа,
НЕ ВЕРЮ! если только в скалу забить...
Торф в расчет не принимать. Расчет вести как для высокого ростверка. (Аналог - мосты на сваях). Свая в грунте - как в упруго-пластической среде (вроде верно помню). Расчет в СНиП 2.02.03 прил.1. (сейчас СП 24.13330.2011, приложение В) По нему как-то считал...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2013, 13:10
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


как отнесется надземная стена к упругому защемлению? думаю, захочет треснуть
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
Выбор блоков стен подвала F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2009 21:33