Оголовок сваи под 45 градусов
Oskar___
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86

Здравствуйте. Работаем с иностранцами по адаптации их проекта. Есть здание башенного типа в 30 этажей на свайном ростверке. Ростверк в зоне лифтовой шахты идет под 45 градусов. Оголовки сваи в этом месте срезали по контуру плиты на 7-10см он входит в плиту. Напылили гидроизоляцию толщиной 2мм прямо на оголовок. В итоге получился играющий шарнир работающий на срез? получается оголовок будет "выскакивать" из под нагрузки. Кто нибудь встречался с такой проблемой?
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Просмотров: 2293
 
Непрочитано 01.06.2014, 00:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


эм.. Это стандартный узел шарнирного опирания ростверка на сваю, какая проблема? О случаях недопустимости шарнирного опирания в СП 24.13330.2011 есть список в пункте 8 с чем-то.

Offtop: ЗЫ: Впервые слышу про напыляемую гидроизоляцию. Расскажете?
 
 
Непрочитано 01.06.2014, 00:17
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А что значит - "выскакивать из- под нагрузки"???

Есть лифтовая шахта, есть ростверк под неё (пусть и под углом), в него шарнирно заделаны сваи...
Так кто из-под кого выскочил (?) - не совсем понятно.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 06:46
#4
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Смотрите, оголовок срезан под 45. Между плитой и ним гидроизоляция. Разве вертикальная нагрузка при таком сопряжении не будет перераспределятся не нормально?
Ок я лучше гляну на типовой узел если таковой есть то все в порядке
Спасибо за ответы
Ps а где этот типовой узел взять?
__________________
На интересной работе и спать приятно...

Последний раз редактировалось Oskar___, 01.06.2014 в 06:58.
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 10:01
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Oskar___, ах вот Вы о чем. Ну тут еще проще. Нагрузка вертикальная, свая вертикальная. Зачем нагрузке превращаться во что-то, кроме вертикальной N?
Q в свае будет только от горизонтальной нагрузки на ростверк.

Да он не то чтобы типовой, он прям именно стандартный и нормативами единственно толкуемый как "шарнирный". В руководстве по проектированию монолитных ростверков точно был нарисован. Короче шарнирный узел - это свая, заведенная в ростверк на 5 см и обернутая гидроизоляцией или пленкой какой-нибудь. Выскакивать свая такая может, если вдруг например появится под её пятой локальная карстовая зона. При этом, в отличие от жестко защемленной сваи, эта не потащит конструкцию за собой, а просто выключится из работы, немного упадет вниз. О недостатках и, соответственно, случаях недопустимости, я выше сказал где искать..
 
 
Непрочитано 01.06.2014, 14:21
#6
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Ростверк в зоне лифтовой шахты идет под 45 градусов.
это как ?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:26
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vlamos, фундаментный плитный ростверк имеет разную толщину или просто изгибается в разрезе. Отметка низа на разной высоте. В зоне перепада с одной отметки на другую устраивается либо "лесенка", либо скос под углом, в данном случае под 45. На этот скос попала в плане свая. Автор видит, что она закреплена в этом месте в ростверке шарнирно и спрашивает, не вызовет ли этот факт изменения НДС в свае.

Кстати, автор, еще один момент - опирается-то ростверк все равно горизонтальной площадкой, которая находится внутри, а не наклоном ^_~

Если бы кто-то не ленился прикладывать простенький разрезик - всем было бы проще.
 
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:40
#8
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В зоне перепада с одной отметки на другую устраивается либо "лесенка", либо скос под углом, в данном случае под 45.
да,была такая надежда,но
Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Смотрите, оголовок срезан под 45.
надежда все же остается
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:43
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
оголовок срезан под 45
А этого я вообще не заметил. Зачем козе боян?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:18
#10
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Иностранные специалисты объяснили чтобы арматуру нижнюю не обрывать, поэтому и срезали
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оголовок сваи под 45 градусов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок AGV Основания и фундаменты 9 29.03.2011 13:37