Добрый день. Подскажите разобраться с таким простым вопросом, как ширина пандуса.

Читаю СП 59.13330.2012:

"5.2.13. Ширину марша пандуса следует принимать по ширине полосы движения согласно 5.2.1."

Читаю далее:

"5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м"

И в этом же СП написано:

"4.1.14 Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м."

Думаю, как то нелогично. 1,5 м - сам пандус, а 0,9 м. - расстояние между перилами.

Только не понимаю, как логично доказать, что такая ширина марша пандуса не нужна. Подскажите, пожалуйста. В старом СНиПе был такой пункт, которого в СП я уже не нашел "Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м". Только это СНиП уже не действителен(
Просмотров: 11141
 
Непрочитано 25.02.2015, 10:39
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1 - не катит? Особенно http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1371372
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 10:55
#3
Syxap


 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 9


Прочитал, и все равно не понял. Приложу поперечный разрез конструкции пандуса. Внизу у меня получается марш мандуса шириной 1200 мм. Это допустимо или надо, что бы было 1500?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Забыл уточнить, пандус наружный, пристроенный к входной группе. Я так понял, что 1,5 м - \то в зданиях. А про ширину маршей наружных пандусов ни слова
Вложения
Тип файла: pdf пандус.pdf (131.4 Кб, 405 просмотров)
Syxap вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 11:36
#4
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Syxap, вы читаете не тот раздел СП 59. Вам нужно раздел 4 - наружный. 5 раздел - это внутреннее пространство.
Т.е. вас должно интересовать:
"4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде".
Из чего следует, что ширина пандуса должна быть не менее 1 метра с учётом поручней.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 13:00
#5
Syxap


 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 9


Спасибо всем. Вообщем разобрался более менее. просто искал, где конкретно написано. какая ширина марша должна быть
Syxap вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 10:07
#6
web


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40


пункт 3.29 СНиП 35-01-2001 ширина пандуса должна быть не менее 1 м, а СП 59 начнет действовать только 1 июля 2015 года
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521

----- добавлено через ~13 мин. -----
Форма поручня на схеме у Вас не правильна
web вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 10:24
#7
web


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40


смотреть на рисунке 7.11, 7.17
Вложения
Тип файла: pdf Доступная среда.pdf (3.05 Мб, 751 просмотров)
web вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина пандуса на МГН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какой должна быть ширина пандуса? zhexter Архитектура 5 20.02.2015 03:06
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Ширина разворотной площадки пандуса Jony-pbp Архитектура 10 14.12.2012 06:01