Учитывать ли краевые давления под подошвой жесткого монолитного фундамента?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 3225
|
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Я всегда думал что должны выполняться услови Pср меньше R, Pмакс меньше 1,25R, и только потом уже считать осадки крены и прочее, если Вы считаете что по каким то условиям Рмакс будем не значительным , так и определите его с жесткостью фундамента который будет по факту.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тут про сопромат. "Можно я не посчитаю давления с учетом пространственной работы жесткой рамы, в т.ч. на кручения, НО буду считать, что от эксцентреситета перекос эпюры не возникнет?"
Так вот, когда я говорю, что приду, но поздно, то... По теме - приведенный фундамент действительно не на что считать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот о каком кручении.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Ну я так и подумал, что речь о кручении ленты. Просто смутило, фраза
. Для меня фундамент=система из балок-лент, а не каждая лента по отдельности. Соответственно и краевые давления воспринимал ВСЕГО фундамента-системы из лент, а не каждой ленты в отдельности Теперь понял о чем речь. Считаю, что проверка по ограничению эксцентриситета (не путать с частью проверки про 1,2R и 1,5R) относится именно к всему фундаменту, чащу столбчатому, а не к каким-то его частям. Соответственно достаточно выполнить условия про 1,2R и 1,5R, а усилия от крутящего момента воспринять поперечными балками-лентами
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Теперь я не понял - кого с чем не путать? Какое-такое "ограничение эксцентреситета"? Это какой пункт СП?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Крутильная жесткость ленты?
Так-то: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2019 в 09:24. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
А не путать эту проверку с проверкой из п.5.6.26 (Краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке - 1,5R). Мой посыл был такой: п.5.6.27 не смотрим или смотрим для ВСЕГО ленточного фундамента как единой конструкции. А п.5.6.26 смотрим в любом случае
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот автор предлагает как раз, ощущая спиной, не особо рассматривать на фрагменте кручение ленты (что для фрагмента - момент из плоскости). Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? | SkyFly | Металлические конструкции | 49 | 02.12.2017 05:52 |
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента | Алина Чипалина | Основания и фундаменты | 37 | 22.07.2014 09:42 |
Краевое давление под подошвой внецентренно загруженного фундамента. | vl74 | Основания и фундаменты | 13 | 12.07.2014 15:01 |