Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Вы хотите сказать, что k — коэффициент однородности грунта, принимаемый k =0,7 в СНиП П-Б .5-67; это тоже самое, что и
γk — коэффициент надежности по грунту 1,4 — если несущая способность сваи определена расчетом в СП 24.13330.2011? ----- добавлено через ~33 мин. ----- А можно ли определять несущую способность под нижним венцом сваи инреполяцией, если глубина сваи 2м? В снипах начинается от 3м. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
хотим, логика подсказывает что это так.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Куда пропали советские СНиП II-17-77, СНиП 2.02.03-85 ?? Для хайпа? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Андрей изучите СП 24.13330.2011 полностью! Посмотрите что пишут в разделе 15. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Спасибо за совет. Прочитал. У меня стоит задача рассчитать буронабивные сваи без уплотнения забоя( показатель текучести 0.55, коэфициент пористости 0,74). Вот тут не могу понять где в п. 15 расчет буронабивных свай без уплотнения забоя, который есть в п7.2.7 . И почему в табл.7.3 и табл.15.2 , результаты отличаются в 2, 5 раза. Какую использовать? Если объясните, буду благодарен.
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 01.12.2019 в 10:22. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
никакую.. (см. ниже) Цитата:
Цитата:
Offtop: Правильно и подробно сформулированный вопрос как правило содержит половину ответа. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Дополнительно Выполнив расчёты по СП 22.13330 не удивляйтесь если тот кто поставил задачу будет ворчать и считать вас идиотом. Если чел адекватный, разберется. Но не сразу.. Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2019 в 17:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Спасибо, обязательно посмотрю.
----- добавлено через ~23 ч. ----- Выполнил расчёты по СП 22.13330,я так понял, коэффициент надежности по грунту там не включен в формуле 5.7? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Интересно, почему расчета сопротивления грунта для ленточного фундамента используются одни виз. характеристики, а для свайного другие? После расчета по обеим методикам мне показалось по результатам разница лишь в отсутствии бокового трения на примере буровой сваи без уплотнения забоя. Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2019 в 19:53. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA | ФАХВЕРК | Robot | 5 | 29.06.2022 19:49 |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла | Магарыч | Отопление | 7 | 23.08.2016 15:55 |
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? | Консерватор | Металлические конструкции | 3 | 04.04.2015 14:45 |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |