Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах
Sister_B.
 
чертежник
 
Екатеринбург
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 15

Есть ли ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах? например для жилого дома 4 степени огнестойкости - брусчатые оштукатуренные стены, деревянные оштукатуренные перекрытия, здание старой постройки, не аварийное. Согласно "СНиП 31-01-2003. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109)
7.1.12. Помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, в зданиях I степени
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа.

Последний раз редактировалось Sister_B., 23.04.2013 в 13:07.
Просмотров: 3190
 
Непрочитано 23.04.2013, 13:52
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Ну так вот же они, ограничения - в вопросе.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 14:06
#3
Sister_B.

чертежник
 
Регистрация: 02.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 15


И что, на основании этого орган, осуществляющий перевод помещений из жилого в нежилое, должен отказать в заявлении о переводе квартиры в таком доме?
(жилого дома 4 степени огнестойкости - брусчатые оштукатуренные стены, деревянные оштукатуренные перекрытия, здание старой постройки, не аварийное)
Sister_B. вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 14:15
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


На основании чего орган должен что-то делать знает только орган.
Но если здание IV степени огнестойкости, то перекрытия у него могут быть с пределом огнестойкости до RЕI 15, что недостаточно для отнесения их к противопожарным перекрытиям 3-го типа (с пределом огнестойкости не менее RЕI 45)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:52
#5
Sister_B.

чертежник
 
Регистрация: 02.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 15


Есть:
"Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" 2001
предел огнестойкости несущих деревянных стен, толщиной 15см, оштукатуренных с двух сторон, при толщине штукатурки 2см. - RI 45.
предел огнестойкости перекрытий по деревянным балкам при накате из незгараемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной 2см - R60.

Требуется:
Для п/п перегородок 1-го типа предел огнестойкости EI 45
Для п/п перекрытий 2-го типа REI 60
Sister_B. вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:36
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Sister_B. Посмотреть сообщение
предел огнестойкости несущих деревянных стен, толщиной 15см, оштукатуренных с двух сторон, при толщине штукатурки 2см. - RI 45.
предел огнестойкости перекрытий по деревянным балкам при накате из незгараемых материалов и защите слоем гипса или штукатурки толщиной 2см - R60.
Если в этом конкретном здании существующие конструкции подходят под это описание или их можно отделать в соответствии с описанием, то встроенные общественные помещения по пожарным нормам размещать можно.
Это моё личное мнение. Но не факт, что орган, который принимает решение о переводе жилого в нежилое, это примет как обоснования.

Так и написано "незгараемых"? Что то уже начинают сомненья меня терзать...
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.04.2013 в 12:38. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? Lukash Архитектура 2 11.06.2012 11:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий DROWA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2008 22:09