| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2013, 15:12 | #1 | |
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 17578
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1 - перегородки размажьте по площади этажа. Причем не менее 0,5 кПа.
1.1 - стены несущие - собирайте сначала нагрузку на них, потом с них на фундамент 1.2 - стены самонесущие - сколько попало в грузовую площадь, столько и учитывайте 2 - если ригель однопролетный, то да, половина |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
1. Т.е. для сбора нагрузок от стен/перегородок (самонесущих) формула будет выглядеть следующим образом: Нагрузка = толщина стены * объемный вес * длина стены, попадающая в мою грузовую площадь 36 кв. м? Все правильно?
2. Ригель однопролетный. Значит, брать половину ригеля. А как быть с приведенной толщиной для ригеля? Для плиты перекрытия все понятно, а как ее определять для ригеля? Т.е. для ригеля ф-ла будет выглядеть след-им образом: Нагрузка = привед. толщина ригеля * объемный вес * половину длины ригеля? Последний раз редактировалось MONSTR123, 03.05.2013 в 04:02. |
|||
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
|
а ригели по какой то серии\сортаменту или индивидуальные? если по серии\сортаменту я думаю там (в серии\сортаменте) указан вес 1 м.п., следовательно Нагрузка = вес 1 м.п. ригеля * половину длины ригеля.
А если индивидуальные то тогда придется считать вес самому.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
|
Я думаю нагрузка от лестничного марша будет входить в нагрузку веса ригеля (или плиты) на которую опирается лестничный марш. А собираться нагрузка от лестничного марша должна аналогично ригелю. Можно ещё снип "нагрузки и воздействия" полистать насчёт каких-то уточнений.
Со стенами\перегородками вроде нормально всё.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Какие все активные однако!!
1) Колонны и ригели сборные значит к колонне приходят 4 ригеля по 6 метров при сетке колонн 6х6 м; 2) Нагрузка от лестничного марша да идет сначала на плиту; 3) С несущими стенами тоже понятно, хотя если сборняк, то каким образом у вас кроме диафрагм жесткости и ядра лифта и лестничной клетки будут еще несущие стены? В сборном жб обычно под них суют отдельный фундамент, а связь с ядрами обеспечивают уже перевязкой каркаса на уровне вышележащих этажей!Offtop: Хотя фундаментные балки никто не отменял 4) а вот насчет перегородок есть одно хорошее пособие есть в dnl так как вес перегородок у вас размазывается по плите, то есть вес перегородок поделенный на грузовую площадь соответственно половина расстояния в обе стороны до следующей перегородки... Offtop: Кстати в расчете это самое муторное занятие
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Нигде не могу найти типовую серию ИИС-02. У меня по ней все элементы установлены. Соответственно, не могу посчитать, поскольку нет данных.
Единственное, что есть по ригелю: "Ригели - сборные по серии ИИС–02 запроектированные для установки в пролётах рам 6,0 м. в поперечном направлении здания в соответствии со СНиП II-В.I-62* и СНиП II-А.12-69. Ригели рассчитаны и законструированы в соответствии указанных СНиП по усилиям, полученным в результате статических и динамических расчётов рамно-связевых систем каркасов на вертикальные, ветровые и сейсмические нагрузки. Поперечное сечение ригелей в виде таврового сечения со скошенными к низу полками, из бетона марки – 300. Полки предназначены для опирания и последующего замоноличивания железобетонных панелей перекрытия. Ригели относятся к конструкциям III–ей категории трещиностойкости. Предел огнестойкости ригелей – 1,6 часа. Армирование ригелей выполнено объёмными сварными каркасами, собранными из плоских арматурных каркасов, закладных деталей и отдельных стержней." Помогите, пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ну так и делите 2,55 на 5,6 м (в осях 6м, 0,4 м колонна - все остальное ригель) а потом умножайте на 2,8 м! Это и будет нормативная - а если с к=1,1 (для ж.б. конструкций) то будет расчетная - вдруг на заводе перельют?! А что это вы такое проектируете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Alex_26, Спасибо Вам огромное! Разъяснили мне подробно этот момент. Пишу дипломную работу, собираю нагрузки, чтобы проверить, выдержит ли существующий фундамент надстроенного этажа. Но в институте этого не преподавали, поэтому приходится спрашивать здесь у знающих людей. Еще раз спасибо вам!
Попозже буду расчитывать кровлю, там какая-то сложная конструкция из металлических колонн и навесных панелей. Спрошу здесь еще раз у вас, товарищи. :-) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? | archis | Основания и фундаменты | 26 | 04.09.2015 11:34 |
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент | Евгений Сироткин | Основания и фундаменты | 5 | 06.07.2007 12:43 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |