| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.

Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2021, 14:47 #1
Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.
RIG1978
 
Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671

Уважаемые Коллеги добрый день.

Ранее с таким не сталкивался.

Подскажите пожалуйста, может кто знает (я нет ), как, а главное чем именно (например) производятся испытания (неделимых) кабелей длиной порядка 100 км, номинальным напряжением 35 кВ. Т.е. я предполагаю, что у испытательной установки должна быть соответствующая для этой длины (100 км) мощность.
Просмотров: 4650
 
Непрочитано 19.02.2021, 15:03
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Что значит мощность прибора?
Мощность потребителей какая? Ноль. Значит и мощность прибора такая же должна быть. Ну почти.
Другой вопрос, что такая КЛ, это огромный конденсатор, который после снятия напряжение скопит в себе заряд, достаточный слона убить. А то и не одного. Надо резистором снять потенциал с кабеля не забыть.

Первый попавшийся прибор: https://www.electronpribor.ru/files/...ver_30ps-1.pdf
Максимальный ток 12 мА постоянки и 35 мА переменный.
Кабели напряжением, кВ Испытательное напряжение, кВ Допустимые значения токов утечки, мА Допустимые значения коэффициента асимметрии ()

35---------------------------------------- 175 -------------------------------------------------------- 2.5 -------------------------------------------------- 10

Вроде отдельных требований от длины линии не нашел.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 15:11
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Pavel_V добрый день.
Вы какой длины кабели испытывали? Я около 10 км, установкой размером с письменный стол, зарядка линии шла примерно минут 10-15 и то на каком-то этапе боялись, что не справится и потери будут больше, чем может компенсировать установка...
Вопрос не праздный, а для тех у кого возможно есть реальный опыт проведения (участия или проработки) испытаний настолько длинных линий.

Последний раз редактировалось RIG1978, 19.02.2021 в 16:23.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 08:16
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
и потери будут больше, чем может компенсировать установка
Если потери будут больше, чем по ПУЭ, то линия не годна, не? Испытательные установки выпускаются с запасом по току. 100 км не встречал, но первый раз слышу, что по длине может быть какое-либо ограничение. Да хоть несколько часов пусть заряжается. В чем проблема то может быть? Наладчики сами отказываются измерения выполнять?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 17:10
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


А если переменным током?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 06:27
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
А если переменным током?
По ПУЭ можно и переменным и постоянным измерять. В зависимости от желаний заказчика и возможностей лаборатории.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 09:23
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Павел.
Ну причем тут можно или нельзя? Я же не школьник, я более 20-ти лет в отрасли.
У меня вопросы: Чем? Как? К тем, кто производил или прорабатывал испытания линий большой протяженностью. Доп. вводные: переменным током, любой частоты до 400 Гц.

Под (Как?) подразумевается, возможно кто-то подключал несколько установок в паралель, или делал испытания в несколько этапов, сначала с помощью одной установки (или сети) заряжал линию, а затем подключалась другая и производились испытания, мне сложно сказать, у меня нет знакомых кто проводил такие испытания? Я не проводил испытания линий более 10 км длиной, но моего опыта проведения испытаний хватает, для того, что бы понять, что испытание настолько длинных линий не банальная задача ...

Например некоторые поставщики приборов и оборудования для проведения испытаний, уже сказали, что это не возможно...

Последний раз редактировалось RIG1978, 03.03.2021 в 11:20.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Испытание кабеля напряжением 35 кВ длиной порядка 100 км.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Разделение КР на марки КЖ, КМ sentury Конструкции зданий и сооружений 5 09.05.2020 16:55
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект Anton_6 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 01:30
документы по прокладке кабеля primal Электроснабжение 14 16.07.2012 11:30