Какие мероприятия на автодорожных мостах необходимо закладывать при продольном уклоне 50 промиль
evpkhv
 
Регистрация: 27.07.2021
Сообщений: 2

Коллеги, добрый день!

Необходимо запроектировать автодорожный мост с продольным уклоном 50 промиль. С точки зрения автомобильной дороги данный уклон соответствует требованиям СП 42. В просторах интернета не смог найти, дополнительные требования для конструктива опор или пролетных строений против "Сползания" балок (при наличии). Объект находится на Сахалине, сейсмика 8 баллов. Прошу совета, если у кого были подобные объекты, поделитесь опытом пожалуйста.
Просмотров: 2536
 
Непрочитано 27.07.2021, 17:25
#2
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Установка клиновидных прокладок между опорным
узлом пролетного строения и верхом опорной части
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2021, 18:41
#3
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


Балке пофиг — клиновые опорные листы спасают. А асфальт может поползти. Пирог давай. Еще см. СП 35.2011 п.5.7 с и без изм 3.
AlexKniga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 23:32
#4
evpkhv


 
Регистрация: 27.07.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Установка клиновидных прокладок между опорным
узлом пролетного строения и верхом опорной части
Спасибо, сейчас буду разбираться с данным изделием.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Балке пофиг — клиновые опорные листы спасают. А асфальт может поползти. Пирог давай. Еще см. СП 35.2011 п.5.7 с и без изм 3.
Предварительно Заказчиком согласован вариант сталефибробетона.
Конструкцию мостового полотна прилагаю по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Vu1YtA2x2QEbSw
evpkhv вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2021, 08:23
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,959


СП 268.1325800 по сейсмике посмотрите.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие мероприятия на автодорожных мостах необходимо закладывать при продольном уклоне 50 промиль

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие документы регламентируют перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты скрытых работ,в общих данных комплекта ВК? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 2 25.02.2019 10:09
Какие компенсационные мероприятия можно применить? SemenK Отопление 0 25.10.2018 09:07
Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле Karol Пожарная безопасность 2 07.06.2018 15:22
Какие мероприятия по защите от пыли предусматривать при демонтаже элементов здания? Murrrka Технология и организация строительства 4 01.02.2017 13:31
Какие мероприятия предусматриваются по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих? Univdier Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2011 10:11