| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт опор эстакады для технологического трубопровода

Расчёт опор эстакады для технологического трубопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2021, 13:48 #1
Расчёт опор эстакады для технологического трубопровода
Slark
 
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11

Подскажите пожалуйста: расчёт горизонтальных нагрузок определяется по типу опирания трубы? Если скользящая то по произведению вертикальной нагрузки на коэффициент 0.3 ? и какой это вид нагрузки (временно длит. , кратковременное) ? Помогите начинающему проектировщику )
Просмотров: 1506
 
Непрочитано 19.11.2021, 14:58
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 15:05
1 | #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ещё есть Рекомендации по определению нагрузок на отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2021, 15:44
#4
Slark


 
Регистрация: 19.11.2021
Сообщений: 11


ФАХВЕРК
Не пойму к чему вы намекаете ?
Slark вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 16:02
| 1 #5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК
Не пойму к чему вы намекаете ?
Offtop: Тяжело Вам дальше будет в проектировании.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 19:59
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК Не пойму к чему вы намекаете ?
На то что ты задолбал уже своим современным подходом к пониманию взаимосуществования.
Offtop: Ты чо огрызаешься-то? Нервный что ле?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 14:58
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
Если скользящая то по произведению вертикальной нагрузки на коэффициент 0.3 ?
Да.
Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
какой это вид нагрузки
Кратковременная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 17:15
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кратковременная.
Никак нет-с.
Поясняю: на момент монтажа труба +0. В процессе работы установки труба нагрелась до +100. Согласно СП16 п.5.4, д) это длительная нагрузка. И на деле труба удлинилась, потащила в части 0,3 (коэфф.трения) опору за собой, погнул стойку эстакады, и все это стоит в таком состоянии длительно, пока не остановят техроцесс.
Кратковременным является климатическое температурное воздействие - см. п. 5.5, е).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 17:17
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На то что ты задолбал уже своим современным подходом к пониманию взаимосуществования.
Вот таких учителей, слава Богу, у меня не было. И это счастье.
Школа рушиися не воблаго, а вопреки.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2021, 17:19
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот таких учителей, слава Богу, у меня не было. И это счастье....
Бахилов тебе на счастье.
См. выше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 04:46
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Slark Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста: расчёт горизонтальных нагрузок определяется по типу опирания трубы? Если скользящая то по произведению вертикальной нагрузки на коэффициент 0.3 ? и какой это вид нагрузки (временно длит. , кратковременное) ? Помогите начинающему проектировщику )
Если вы КР, то требуйте эти нагрузки от технологов (или чьи у вас там трубы? Теплотрасса? Тогда с ТС требуйте )
А вот если вы ТС делаете, тогда у вас должна быть программка, которая и посчитает эти нагрузки )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 05:35
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
... у вас должна быть программка, которая и посчитает эти нагрузки...
Автор спрашивает:
1) Каков коэффициент трения? Не 0,3 ли?
2) Каков вид нагрузки, на которую реагирует опора (силой трения)? Длительная? Кратковременная?
Программа "посчитает" то, что задашь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 06:21
#13
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор спрашивает:
1) Каков коэффициент трения? Не 0,3 ли?
2) Каков вид нагрузки, на которую реагирует опора (силой трения)? Длительная? Кратковременная?
Программа "посчитает" то, что задашь.
Я про то, что мне эти нагрузки ТС-ники выдают. В зависимости от типа ИХ скользящей опоры, расстояния между опорами и разными режимами работы (монтажный, рабочий, холодный)

А так то да. Можно и за них всё посчитать, если времени вагон...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт опор эстакады для технологического трубопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выбрать материал для прокладок технологического трубопровода Юрий74 Прочее. Отраслевые разделы 0 10.10.2019 17:29
Как правильно заполнить свидетельство о монтаже технологического трубопровода Toxic86 Технология и организация строительства 0 01.08.2018 09:14
Посадка опор эстакады поперек ж/д путей на насыпи Леонид ПП Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2017 08:42
Определение категории и группы технологического трубопровода Kajit Инженерные сети 1 23.05.2014 19:28
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26