Здравствуйте.
Какая минимальная толщина стального элемента фахверка для крепления сэндвич панели должна быть?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.11.2021 в 09:54.
Просмотров: 1565
 
Непрочитано 22.11.2021, 09:55
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


По расчету
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:16
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может не толщина, ширина опоры?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 10:24
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 897
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


С шириной всё понятно. А вот с толщиной не очень. Например у производителя панелей "Тримо" если полка двутавра более 14 мм надо городить огород из тонкостенных конструкций (прямоугольные трубы) с толщиной не менее 3 мм. Не вырвет ли саморез при ветре на высоте 25 метров, к примеру?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По расчету
А считают КМДшники?
ltnchik1405 на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:36
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А считают КМДшники?
- чей огород тот и считает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:41
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Например у производителя панелей "Тримо" если полка двутавра более 14 мм надо городить огород из тонкостенных конструкций (прямоугольные трубы) с толщиной не менее 3 мм.
Я бы этим и руководствовался - рекомендациями производителя сэндвичей. А чтобы ветер вырвал саморез - это ж какой ветер нужен.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 11:49
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Например у производителя панелей "Тримо" если полка двутавра более 14 мм надо городить огород из тонкостенных конструкций (прямоугольные трубы) с толщиной не менее 3 мм. Не вырвет ли саморез при ветре на высоте 25 метров, к примеру?
Если трубы не нужны, можно заменить саморезы. В моей практике вопросов и проблем с толстым металлом у подрядчиков не возникало.
Остальное Вам ответили.
Посмотрите в каталогах изготовителей саморезов или запросите у них предельные усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СТО 0043-2005.jpg
Просмотров: 139
Размер:	124.5 Кб
ID:	243012  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 12:27
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В моей практике вопросов и проблем с толстым металлом у подрядчиков не возникало.
Мне раз жаловались что тяжело в полку 16 мм саморезы крутить )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 13:20
#9
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мне раз жаловались что тяжело в полку 16 мм саморезы крутить )))
Саморезы им нужно было купить с соответствующей длиной сверлящей части. Но это же разбираться надо в них...
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:23
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мне раз жаловались что тяжело в полку 16 мм саморезы крутить
Конечно в 3 мм С245 быстрее и легче засверлить чем в 20 мм С 345, но если посчитать с учетом общих затрат на металл и изготовление...
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая минимальная толщина стального элемента для крепления сэндвич панели

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? sikorn Металлические конструкции 10 26.08.2013 12:48
Минимальная толщина монолитной стены шахты лифта maria0407 Железобетонные конструкции 2 18.07.2013 17:13
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41