| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот именно. Не распорки же начинать вешать, правда? Ладно бы фермы - не так смешно было бы.
В модели - усилие N в граммах. Центрально/нецентрально по N/М определит постпроцессор, и произведет соответствующую проверку по СП. А что? vedinzhener Цитата:
Балки главные и второстепенные 30Б1. Это зачем так? При учете «совместной» работе с бетоном по программе без учета реальных условий соединения балки и перекрытия, а также экцентриситетов имеем-17Кн*м. При этом имеем нормальную силу в -94Кн(сжатие). Это спетсиально чтобы Ильнура огорчить что ли так, что -94Кн(сжатие)? Вот это смешно, да. Какие сжатия в стержнях балочной клетки? Далее не сталь огорчаться, извини.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а это чтобы запутать тебя , думаю ты все понял, да и видел до этого в своих расчетах, так ты по каким усилиям в итоге считаешь балку, когда к балкам еще и ж/б перекрытие задаешь?
Момент думаю видишь, что в разы меньше получается. ----- добавлено через ~9 мин. ----- вот и я думаю какие такие сжатия, а они таки есть, заметь горизонтальных нагрузок не задаю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какие разы? Разве что специально если моделить с такой целью.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
что значит с такой целью? никакой цели не было моделить чтобы так получилось, бетон В25, толщина перекрытия 100мм, модуль упругости бетона понижен в 5 раз. Момент по ручному расчету в второстепенной балки 61Кн*м(вроде доступно показал как нашел), по расчету в программе по картинке видно 17Кн*м, что не так? может ты шарнирно плиту перекрытия с балкой моделируешь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это в модели надо поковыряться.
9,4 тонны сжатия в балке балочной клетки - ЧИСТО от неправильности модели. Вот N (в тоннах) в правильной модели:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 21:38. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Я бы скинул исходную модель, но в Старке я знаю ты вроде не работаешь. Думаю в Скаде задать проблем тоже не будет, у меня пол часа ушло на это. Нагрузки 500кг/м2, собственный вес автоматически. Скорее всего ты что-то делаешь с жесткостью перекрытия, возможно уменьшаешь раз в 100, может как то по другому моделируешь. Расчет линейный.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
у меня конечной элемент 200х200мм для плиты, может от этого тоже зависит...А М с ручным сильно разнится в твоей модели, не проверял?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дело в твоей модели - видимо бетонная пластина зацепилась за колонну - а она жесткая очень. И плюс возможно E не в тех ед. изм. Но принципиально в балочной клетке нет N таких, чтобы.
Вот в СКАДЕ получилось вполне норм (нагрузка чохом 800 кг/кв.м.). На колонне шарнир во всех трех.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Ильнур, что в Скаде означает тип элемента 44? походу у тебя как плита задана, а у меня как оболочка, поэтому так и получается. Все добился результата близкого к 0 N, заново перезадал схему 1 к 1 как у тебя, походу баг какой то был. Но вопрос с М остался, он отличается где-то в 1,5 раза от ручного, что явно пойдет не в запас.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.11.2021 в 13:13. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пока уклон=0, скатная=0, хайли лайк.
Сейчас происходит обучение (с переменным успехом) азам задания нагрузки на плоскость балочной клетки, для дальнейшего использования полученых рефлексов при задании на скатную. Вот тогда появится и скатная. Имей терпение. Цитата:
1. Момент при учете работы плиты уменьшился не на 50%, а на 18% - см. числа из правЕльного примера, а не из своего косячного. У тебя модель нерабочая, об этом кричат результаты. Конкретно (из моей модели, которую ЛЮБОЙ может проверить): М=куэльквадрат=0,8*1,5*6*6/8=5,4 тсм. На эпюре можно найти М=~4,4. "Уменьшение" 19%. А в ГБ - еще меньше. 2. И это таки НЕ уменьшение, а приближение к истине. Ты за истину берешь то, что тебе выгодно - загрузку ВБ по грузовой площади - но надо же при этом и признать, что НА ДЕЛЕ это не так, это лшь уппрощение в запас, так было нужно в архаичные времена, это никто не осуждает. И даже можно это практиковать. Но нельзя это выдавать за истину. Истина ближе к 4,4 НАМНОГО, чем к 5,4. Правильно говорить так: у vedinzhener мометы в балках слегка ЗАВЫШЕНЫ, процентов так на 20%. 3. По твое "грузовой" загрузке балок крайние ВБ недогружены. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не надо так - никаких багов не было. Была неправильная модель. Ты жестко прицепил верх колонн к плите - естественно при изгибе плиты колонна тоже гнется, что и вызывает N в балках. Нет дыма без огня. Надо анализировать с холодной головой, иначе модели будут неуправляемыми.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а на коэф.неразрезности 1,143 если еще умножить? то получим уже 5,4х1,143=6,2т*м Итого разница уже в 29%.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Балки разрезные. А если ты признаешь неразрезность плиты, то должен признать и моменты с плитой. В чем дело? Что за желание получить "разоблачающую разницу"? Нездоровая тенденция...ты давай не умножай больше что-то на что-то, чтобы получить побольше "шокирующего эффекта".
Подумай о том, что если настил перекрытия имеет изгибную жесткость, то она ее таки имеет. И это факт. Короче, хоть какая разница (0....100%), но это истина. А вот твои моменты, ничем легетимно необоснованные, завышенные, неистинные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2021 в 15:06. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
а вот с той схемой... я думал по ней будут вопросы, и они вроде были....
мне и самому интересно - это же балки (не распорки), для чего-то к ним приделаны диагонали ГС.... и усилия +-10тс.... это нормальная рабочая схема? думаю может что из неё подчерпнуть на вооружение.... ----- добавлено через 23 сек. ----- монолит по профлисту по ним неразрезной же |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Я как то давно пребывал как Ильнур совместно моделировать, тогда возникла проблема, а как замоделировать неразрезность плиты ? т.е. нужно шаманство вида к примеру отдельных стержней между балкой и плитой, условно моделирующих опору под плитой, через которую вертикальная нагрузка от плиты уйдет на балку, вопщем долго и помоему так и не получилось ...поэтому для себя решил делать металл отдельно(задавая на каждую балку отдельно нагрузку с учетом коэф. неразрезности по нагрузки) . А так и Ильнуров подход имеет место быть, тем более для ГБ да действительно приблизительно усилия с ручным сойдутся. Только вот второстепенную балку я бы все-таки по ручному еще проверил для спокойного сну, может еще не дорос до такого мастерства, чтобы доверится на столько программе, когда такая разница с ручным расчетом, но такое
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Offtop: В Лире это делается на раз-два, инструментом "шарнир с расшивкой узлов" в "объединении перемещений". Инструмент создан в принципе для моделирования шарнирного опирания ж/б плит на что-либо.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Век живи, век дивись...
А совмещения функций? Пофег как ты обозвал элемент, главное - какое НДС. Прогоны даже в сериях используются как распорки. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это понятно, я на всякий случай поискал вариант. Иначе в этом и парадокс - ТУТ монолит значед неразрезной, а ТАМ значед нет. Это как?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- последнее мнение "нормотворцев" противоречит с нашим в части опирания прогонов сверху
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? | eilukha | Железобетонные конструкции | 67 | 21.12.2016 04:43 |
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.07.2016 17:05 |
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.05.2016 12:59 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |