| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчёт внутреннего водопровода по методичке Минстроя

Гидравлический расчёт внутреннего водопровода по методичке Минстроя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2021, 13:24 #1
Гидравлический расчёт внутреннего водопровода по методичке Минстроя
Сахалинец
 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40

Давненько я не занимался расчётами связанными с гидравликой водоснабжения. Но пришлось. Когда актуализировал один старый проект обратил внимание при заполнении таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" по ГОСТ 21.601-2011, что в столбце №2 изменилось старое название - требуемый напор на вводе в м, на требуемое давление на вводе в МПа. Как то не обратил внимание и полез в методическое пособие Минстроя "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" и на странице 60 в таблице 11 в столбце под названием "Полное давление на промежуточных точках" нашёл не понятные для меня цифры. Вопрос: по каким формулам расчитаны эти цифры и не понятно в каких мерах они показаны? Пожалуйста подмогите разобраться.
Просмотров: 3595
 
Непрочитано 06.08.2021, 01:17
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
по каким формулам расчитаны эти цифры и не понятно в каких мерах они показаны?
На стр. 9 даны единицы для "Полное давление", но МПа не верное, полагаю: для ванны на стр. 60 10 МПа - небольшой перебор. В табл. 11, по-моему, Рп - в метрах, 10 м - минимальный напор для "ванны", потери (Hf) - в метрах, как и высоты.
И не забывать, что напор 10 м не равен строго 0,1 МПа.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 07:32
#3
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На стр. 9 даны единицы для "Полное давление", но МПа не верное, полагаю: для ванны на стр. 60 10 МПа - небольшой перебор. В табл. 11, по-моему, Рп - в метрах, 10 м - минимальный напор для "ванны", потери (Hf) - в метрах, как и высоты.
И не забывать, что напор 10 м не равен строго 0,1 МПа.
Да на стр.9 даны единицы обозначения полного давления, но если их применять к 11 таблице к последнему столбцу то получается полная абракадабра в итоговой ячейке показано аж 43,7 МПа.??? При таком раскладе ванна взлетит на воздух.
По моему всё же нужно считать в метрах.Далее нас приучили в детстве переводить напор в давление посредством формулы P= p*g*h и в первой ячейке даже что то получается похожее но потом идут следующие ячейки. Откуда например взялась взялась цифра 10,5? Вот меня что интересует. Последняя экспертиза кое как прошла но нас предупредили чтобы следующие разделы ВК были с показателями давления.
Сахалинец вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2021, 14:55
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
Откуда например взялась взялась цифра 10,5
Потери напора + разница высот?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2021, 15:14
1 | #5
Сахалинец


 
Регистрация: 22.11.2015
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Потери напора + разница высот?
Нет ничего не подходит. Там ещё дальше цифирки они вобще не понятны.Вобщем мне не понятно зачем они ввели три последних столбца. Все старые расчёты заканчиваются на сборе потерь напора. Да и смысл всего гидравлического расчёта это выяснить потери напора от диктующей точки до ввода в здание и только потом вычислять полный требуемый напор а не так как в этой таблице.Ну а давление тоже не трудно показать:просто перевести из метров водяного столба в МПа если уж им так нужно.Я разговаривал с проверяющими в экспертизе и мы договорились делать по старым лекалам и в конце переводить показания напора в давление пока кто нибудь из составителей этого МП не выйдет на свет божий.Кстати в этом МП не понятного хватает как и в других методичках. и по хорошему так всё и остаётся:что придумали наши деды и отцы то и идёт, а все эти новации сильно утомляют, ведь проектировщик должен взять расчёт и посчитать, а не бегать по всяким кабинетам с вопросами.
Сахалинец вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2021, 14:38
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


10,5 взялась так: 10+(27,5-27,15)+0,1, следующая 10,8 так: 10,5+(27,15-27,15)+0,36, далее аналогично
11,2=10,8+(27,15-27,15)+0,4
12,3=11,2+(27,15-28,5)+2,48
15,4=12,3+(28,5-25,5)+0,04
Так понятно, или нужно подробнее?
Все указанные давления это по факту напоры в метрах водяного столба
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчёт внутреннего водопровода по методичке Минстроя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимо ли применять гидравлический расчёт трубопровода по СНиП 2.04.02-84 - Приложение 10? Enik Водоснабжение и водоотведение 8 12.01.2017 15:15
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода alldmc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2011 11:44
Ищу гидравлический расчёт системы отопления ZombI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.07.2008 10:04