Непрочитано 15.08.2021, 08:46
Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем в СП 16:


Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-25-27.png
Просмотров: 3875
Размер:	52.1 Кб
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-29-39.png
Просмотров: 3873
Размер:	83.0 Кб
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-15_9-54-49.png
Просмотров: 3823
Размер:	107.4 Кб
ID:	239764  

Вложения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 62 просмотров)


Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Просмотров: 36427
 
Непрочитано 23.11.2021, 17:58
#321
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... да уже все давно поняли
За всеми не надо прятать личное.
Цитата:
Вы этого делать не умеете
Что "это"? Перепроверить правильность расчетов в КЭ-программе модели из 100500 мильон элементов в нелинейке/динамике и прочем?
Или фермочку прикинуть на N в поясах?
Вы бы перестали хрень нести со своей немашинной колокольни.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 18:20
#322
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, ферму из труб можно посчитать тремя схемами:
Стержневая схема с шарнирами
Моменты - нулевые.
Стержневая схема без шарниров
Моменты - максимальные.
Оболочечная схема
Моменты - средние между схемами 1 и 2 из-за конечной жесткости узлов.
Схема применение трубчатых ферм с шарнирами возможно только при цетрировании всех узлов. Без довольно сложных врезок, этого достичь практически невозможно. С жесткими узлами нужно считать как минимум пояса. Для раскосов опять есть условия. Оболочечная модель на сегодня не прдусмотрена в нормах для подбора/проверки стержневых элементов и выполняются, обычно, "для общего развития".

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для расчета узлов в нормах даны формулы с непонятными коэффициентами. Очевидно, они учитывают изгиб, либо потерю устойчивости стенок трубы. Очевидно, что авторы подгоняли эти коэффициенты под какой-то конкретный метод определения моментов в стержнях (скорее всего, №2, но это не точно).
Это, отнюдь, не очевидно. Об этих коэффициентах написано, что они во многом эмпирические, полученные путем реальных экспериментов и уж никак не подгонок. Косвенно формулы свидетельствуют, что всё-таки моменты в расчётах фермы в целом для раскосов учитываются.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
С ними одна проблема - надо ответ знать наперед. Не знаешь про краевой эффект в резервуарах - пропустишь его и при ручном счете, и при машинном; ответы совпадут - значит, ошибки нет?
Не надо знать ответ наперед, надо обязательно четко представлять какие внутренние силовые факторы возникают в тех или иных конструкциях и какие проверки при этом для них требуются. Например, мы соединим шарнирными стержнями по верху 4 жестко защемленных колонны, расположенных квадратом, и вдобавок сверху введем крест. Если теперь приложить горизонтальную нагрузку строго вдоль одной из горизонтальных осей, но не по центру одной из верхних балок, а с некоторым смещением от него, то моменты в заделках будут действовать в 2-х плоскостях. Достаточно многие инженеры этого никак не ожидают. Если этого не представлять, конечно, сей фактор может быть упущен. Особенно в случаях использования эпюр, для чего нужно осознанно выбирать соответствующий фактор, в отличие от табличной формы, где будет показано всё.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Машинный счет принципиально не сходится с СП. На мой косой взгляд, СП врет, причем совсем не в запас. Как тут быть с простой проверкой?
Такой расчёт никогда не делал - не было необходимости. А вот краевой эффект в резервуарах может быть просчитан очень разными способами, в том числе элементарным, с явным запасом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 18:46
#323
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если теперь приложить горизонтальную нагрузку строго вдоль одной из горизонтальных осей, но не по центру одной из верхних балок, а с некоторым смещением от него, то моменты в заделках будут действовать в 2-х плоскостях. Достаточно многие инженеры этого никак не ожидают.
Может я чего не так понял, тут пожалуй даже школьный курс применим по разложению вектора на составляющие и сразу всплывает в голове, какие такие инженеры не ожидают этого?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 19:55
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
... какие такие инженеры не ожидают этого?
Все, кроме "принятых" ими Самими в свидетели.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 21:07
#325
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Может я чего не так понял, тут пожалуй даже школьный курс применим по разложению вектора на составляющие и сразу всплывает в голове, какие такие инженеры не ожидают этого?
Вообще-то я уже эту задачу здесь предлагал и именно из вопроса откуда берется момент в другой плоскости и сделал такой вывод. А что будем раскладывать, если убрать крест?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:47
#326
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
краевой эффект в резервуарах может быть просчитан очень разными способами
Краевой эффект не очевиден тому, кто не читал теорию. Кто про него не знает - при ручном счете учет только рамный момент в узле. А в машинном счете, по совету "не делай сложных схем" вырежет полосу, задаст ее стержнями (потому что оболочки - это слишком сложно и запрещено), и получит такой же рамный ответ, совпавший с ручным счетом. Т.е. не знаешь что искать - не найдешь ни в ручном счете, ни в упрощенном машинном.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Достаточно многие инженеры этого никак не ожидают. Если этого не представлять, конечно, сей фактор может быть упущен.
И поэтому совет инженерам - всегда считайте простую схему, чтобы упустить неожиданные факторы? А пространственную схему - ни за что и никогда, чтобы случайно не обнаружить усилия, про которые раньше не знали?

Кто всю жизнь считает одну и ту же схему в разных вариациях - тому салфетки хватит. А кто вынужден разные конструкции считать - обязательно сложные схемы для контроля надо задавать: они умеют давать полезные подсказки, которых на салфетке не бывает.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
эмпирические, полученные путем реальных экспериментов и уж никак не подгонок
Эмпирика - это и есть подгонка. Когда не удается выразить результаты через известные законы формулой, и остается только взять приблизительно похожую функцию, да подогнать в ней коэффициенты.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Схема применение трубчатых ферм с шарнирами возможно только при цетрировании всех узлов.
Никто не мешает сделать расчет с шарнирами, даже для расцентрированных ферм. И наверняка можно подогнать коэффициенты в формулах для расчета узлов так, что получится достаточно надежное решение даже без явного учета моментов. И под оболочечную модель можно. Но это будут другие коэффициенты, не те, что приведены в СП. Поэтому и выбора тут нет - такие фермы надо считать по той же схеме, под которую подбирались коэффициенты в СП, без всяких "допускается по-другому". Осталось только выяснить, что это за схема была, а то мало ли что. Есть же на форуме темы с письмами от разработчиков, и комментариями "ах вон оно что, мы бы до такого и не додумались".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С жесткими узлами нужно считать как минимум пояса.
Новые формулы расчетных длин поясов показывают, что и уголковые фермы теперь не совсем шарнирные. И сразу становится непонятно, до каких расчетов и коэффициентов добивает эта "нешарнирность". Например, уменьшенная расчетная длина раскоса означает, что раскос держится за пояса. Но у поясов, чтобы держать раскос, должен быть некоторый запас, и при шарнирной схеме он был. А если мы этот запас теперь выбрали, увеличив расчетную длину пояса, может ли раскос рассчитывать на опору со стороны пояса? Об этом, собственно и вопрос в шапке - дописав несколько новых "разрешается", авторы забыли уточнить, в каком это конкретно месте, и получилась каша.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 13:59
#327
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Новые формулы расчетных длин поясов показывают
Во-первых не "новые", с во-вторых ничего они не показывают.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
откуда берется момент в другой плоскости
Надуло...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 11:51
#328
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Пока читал тему намедни подумал, что корни шарнирности могут быть в фасонках узлов раскос-пояс.
Фасонка гнётся, податливость увеличивается и приближается к шарниру.
И тогда тип фермы (уголки, ГСП, двутавры) не важен, а важны узлы. ГСП тоже можно сделать на болтах или тонких фасонках.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 11:59
#329
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Фасонка гнётся, податливость увеличивается и приближается к шарниру.
- из плоскости - само собой, это во всех букварях есть. Только тема про шарниры в плоскости фермы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 17:53
2 | #330
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
намедни подумал, что корни шарнирности
Нет там никаких шарниров не в плоскости не из. Это упрощение, которое абсолютно не влияет на надёжность.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 18:43
1 | #331
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Новые формулы расчетных длин поясов показывают, что и уголковые фермы теперь не совсем шарнирные. И сразу становится непонятно, до каких расчетов и коэффициентов добивает эта "нешарнирность". Например, уменьшенная расчетная длина раскоса означает, что раскос держится за пояса. Но у поясов, чтобы держать раскос, должен быть некоторый запас, и при шарнирной схеме он был. А если мы этот запас теперь выбрали, увеличив расчетную длину пояса, может ли раскос рассчитывать на опору со стороны пояса? Об этом, собственно и вопрос в шапке - дописав несколько новых "разрешается", авторы забыли уточнить, в каком это конкретно месте, и получилась каша.
из студенческих времен помнится в Беленя есть запись, что не совсем шарнирная работа фасонок в уголковых фермах дает в запас до 10%.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 19:13
1 | #332
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
из студенческих времен помнится в Беленя есть запись, что не совсем шарнирная работа фасонок в уголковых фермах дает в запас до 10%.
Есть такое дело. Вот только там не говорится, что разница получается за счет жестких узлов, а просто написано, что многочисленные эксперименты показывают... Если посчитать уголковую ферму и так и этак по супер-пупер программам, то такой разницы не получим, хоть тресни . Что ещё раз показывает, как я уже и писал в своем блоге, строительная механика - лженаука
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 19:30
#333
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
. Если посчитать уголковую ферму и так и этак по супер-пупер программам, то такой разницы не получим, хоть тресни .
ну это если тупо убрать шарниры. А ели эффект защемления растянуть на зону сварного шва, то думаю ситуация изменится.
Но, если честно, заниматься бессмысленной работой не хочется. Можно считать шарнирными и хорошо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 08:51
#334
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Можно считать шарнирными и хорошо.
Судя по последней редакции, не "можно", а только так и нужно. Это и напрягает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 15:29
#335
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Городецкий Компьютерные модели конструкций:
Цитата:
В приводимых выше рассуждениях есть ещё один аспект: подбирая сечение элемента только на одну группу усилий (в ферменном элементе это продольное усилие, в элементе балочного ростверка - изгибающий момент, в диафрагме - мембранные усилия) и пренебрегая другой группой усилий (в ферменном элементе это изгибающий момент, в элементе балочного ростверка -
крутящий момент, в диафрагме - изгибная группа усилий), инженер может допустить перенапряжение в сечении элемента. Правомерен ли такой подход? 
Ведь, например, уголковые сечения ферменного элемента плохо приспособлены к восприятию изгибающего момента и даже небольшой момент может вызвать значительное напряжение. Ответ следующий: такой подход в большинстве случаев правомерен. Так как за счёт нелинейных деформаций конструкция
 приспосабливается и воспринимает внешнее воздействие наиболее целесообразным образом.
Это и есть «сакральный» смысл п. 15.2.2 СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 17:02
#336
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Вам ещё в 1 или 2 ответе был Данн ответ (но многие предпочли поумничать и продемонстрировать навыки знания компьютерных программ в т.ч. нелинейностей) там реально пару абзацев .
Прочитайте Cidect design guide 3 и там найдете ответы на свои вопросы. Конкретнее - страницы 22, 23. Вводите Cidect design guide в Гугл, проходите на сайт и на имейл получаете бесплатно руководство.
В 2-х словах(опять): проектирует ферму, смотрите на узел, подбираете сечения , анализируете узел , проверяете рациональность условий и считаете финальный раз ферму. Пояса без шарниров, решетка - с шарнирами.
Если и дальше возникают вопросы - в том же руководстве есть ссылки на более подробные опыты , читаете - находите ответы. Там и "наши учёные" принимали участие .
К сожалению в данный момент платят в СНГ столько, что пришлось всем делать опыты для других стран и писать другие руководства, но не будем о грустном. Но все эти правила актуальны и для СП.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 17:22
#337
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Это и есть «сакральный» смысл п. 15.2.2 СП 16.
Это ты так придумал. На деле "приспосабливаемость" и "целесобразность поведения" конструкций - это красивый философический флинт. Бла-бла вкратце.
Вот скелетон мыслей Городецкого:
"Правомерен ли такой подход? 
Ведь...плохо приспособлен...Ответ...: ...в большинстве случаев правомерен. Так как...приспосабливается".
Не надо делать обобщения глобального характера в минуты слабости.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
... ещё в 1 или 2 ответе был Данн ответ...
Ни в 1-м ни во 2-м постах правильный ответ не был Данн .
Правильный ответ: в СП ошибка изложения. Тот же пункт в еврокоде звучит НАОБОРОТ.
Шарниры допустимы (ну раз руки из ..опы имеется ввиду) - вот в чем сакральность момента.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2021 в 17:28.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 13:23
#338
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Пояса без шарниров
- самое интересное как раз поставить шарниры в пояса, т. к. снижение загруженности по устойчивости на 15 % происходит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 14:18
#339
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
самое интересное как раз поставить шарниры в пояса
как в пояса?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 14:24
#340
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как в п. 15.2.2.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54