Надо ли огнезащищать стойки, балки, раскосы площадок, лестниц, этажерок ?
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 3265
|
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Условие, при которых требуется огнезащита конструкций этажерок, прямо прописаны в нормах.
СП 4.13130.2013 6.5.38 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1—В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Я не знаю требований нормативов, которые обязывают выполнять огнезащиту этажерок в помещениях категории В4.
Да, в помещении В3 выполняется огнезащитная обработка конструкций этажерок. Помещения В3 должны отделяться от помещений В4 противопожарными перегородками |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627
|
Offtop: У нас на работе не огнезащищают этажерки и площадки, если те не являются путём эвакуации.
Вообще странно. У нас одно большое здание, 80% которого это этажерки. Получается, что 80% не защищаем. В случае пожара этажерки за 8 минут рушатся на колонны каркаса с огнезащитой, которые естественно на это не рассчитаны. В общем, солидарен. Я бы всё красил огнезащитой. А по нормам и правда нелогично.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
ITroy,
Цитата:
В СП 4.13130.2013 формулировка другая. Нет упоминания о категориях и вообще, речь о силосах... Где обычная "промка" (о которой вопрос, п. 6.2 СП 4.13130) и где силосы (тоже промка, но сооружения пром. предприятий, п. 6.5)? На мой взгляд, если на этажерках нет помещений категорий обозначенных в п. 6.2.10 СП 4.13130, то и защищать металл не требуется. Если будет какое-нибудь изолированное помещение, не важно какой категории (А и Б не рассматриваем), при категории общего рабочего пространства В1-В3 (например), то тут надо будет обрабатывать всю этажерку, т.к. требований п 6.2.10, для этого помещения на этажерке, без этого не выполнить Последний раз редактировалось tibul_77, 29.10.2021 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.11.2021
Екатеринбург
Сообщений: 2
|
В любом случае на мой взгляд надо предупредить клиента о возможных последствиях его решения. Речь не только о рисках несчастных случаев, но и о проверках контролирующих органов - ведь прицепятся же, и все равно придется защищать.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки | Leshyi99 | Металлические конструкции | 4 | 27.07.2020 08:59 |
Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой? | Энигма | Металлические конструкции | 5 | 10.07.2020 09:03 |
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 21 | 18.05.2020 11:28 |
Узел отпирания стойки площадки на балку | young engineer | Металлические конструкции | 0 | 06.05.2020 17:22 |
Расчет деревянной балки и стойки | Мария1251 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.10.2008 11:15 |