Приветствую. Ранее приходилось применять фермы без стоек. Сейчас столкнулся с выбором - как решить узел примыкания стойки в К-образном узле фермы из гнутосварных профилей.
Стойки расположены как на картинке ниже. Ферма с нисходящим опорным раскосом.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 210
Размер:	4.1 Кб
ID:	242297
Вариант 1 - стойку установить посередине, приварив посредством листа к смежным раскосам:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Стойка между раскосами.png
Просмотров: 239
Размер:	46.8 Кб
ID:	242298
Вариант 2 - стойку опереть непосредственно на один из смежных раскосов:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Стойка на раскос.png
Просмотров: 248
Размер:	34.9 Кб
ID:	242299
По варианту 2 сила от стойки приходится на один раскос и при расчете по схеме с жесткими узлами в раскосе, на который встает стойка появляется бОльший момент, чем если опирать по варианту 1.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Эпюра М.png
Просмотров: 208
Размер:	20.3 Кб
ID:	242301

Плюс 2-го варианта как по мне - легче изготовить.
На первой картинке выделил красным опорный раскос на который предполагается устанавливать стойку по варианту 2 - опасаюсь за надежность такого решения в опорном раскосе, т.к. наиболее он нагружен.

Вопрос в целом такой: что на ваш взгляд надежнее? И как посчитать, например, вариант 2?
Решение с раздвижкой раскосов и прикреплением стойки к поясу впритык опустим.


Последний раз редактировалось bartus, 02.11.2021 в 17:13.
Просмотров: 8011
 
Непрочитано 03.11.2021, 11:04
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
для этого есть методика en, их в рф ни кто официально не отменял
Не подскажите случаем официальный документ, разрешающий использовать EN в России.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
для нижнего - не так "страшно"
Да не страшно ни для какого. Повторюсь, в нашей конторе так всегда и поступают.

P.S. А вообще могу посоветовать на небольшой ферме просчитать разные варианты, хотя сумма примеров и не может являться доказательством чего-либо.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 11:26
#22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... разрешающий использовать EN в России
"а мы всегда так делаем")
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 12:30
#23
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такое решение может привести даже к уменьшению эксцентриситета и, как следствие, к уменьшению изгибающих моментов. Ведь тут эксцентриситет считается не между раскосами, а между раскосами и стойкой.
Попробовал, ввел эксцентриситеты.
Если задать примыкание всех элементов в узле жестким, то машина распределила моменты между участниками узла как-то так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Жесткие узлы.png
Просмотров: 61
Размер:	5.1 Кб
ID:	242344
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Жесткие узлы. Эпюра.png
Просмотров: 61
Размер:	46.0 Кб
ID:	242345
Тут все элементы "несут".

Если неправомерно ввести шарниры в примыкании решетки к поясу, то ожидаемо получается, что весь момент на поясе, который уже не понесет такой М.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Шарнирные узлы.png
Просмотров: 60
Размер:	4.8 Кб
ID:	242346
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма. Шарнирные узлы. Эпюра.png
Просмотров: 48
Размер:	21.4 Кб
ID:	242347

Т.к. есть расцентровка в узле - шарнирная схема не применима и не подлежит анализу. Интересно, как быть, если на ферме одни узлы расцентрованы, другие - нет. Получается, надо вводить шарниры в целостной расчетной схеме фермы там, где нет расцентровки, а в узлах с расцентровкой - не вводить. Выглядит немножко абсурдно, если принять во внимание факт, что эти же раскосы могут иметь одно и то же сечение, только одни "вдруг" примыкают жестко, вторые - нет.
bartus на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2021, 12:57
#24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


вмешаюсь, пардон
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Тут все элементы "несут"
и что? так радуйтесь
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Интересно, как быть, если на ферме одни узлы расцентрованы, другие - нет.
и что? ферма с сечениями проходит? какие бы вы не выбрали узлы (одни - шарнирные, другие - жесткие)
какая разница как замоделированы узлы, лишь бы они соответствовали действительной работе и "проходили" по расчету (но все-таки лучше в запас сварки учитывать жесткость соединения)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:05.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 13:05
1 | #25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
какая разница как замоделированы узлы, лишь бы они соответствовали действительной работе
С моей точки зрения узлы смоделированы в п.23 совершенно не правильно, но очередной виток известной темы начинать не буду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 13:17
#26
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С моей точки зрения
с моей - думаю, правильно (с применением АЖТ и т.п.)
"е" от решетки остался?, остался, и коим образом его замоделировать в схеме?
разбивать пояс еще на 2 участка без "е" и АЖТ - думаю, ненужное и лишнее

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:24.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 13:25
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Остальное - ничем не подкрепленные выдумки.
Эти выдумки подкреплены элементарной логикой. Вот в чем принципиальное отличие в работе узла К от У?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 13:32
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
с моей - думаю, правильно
Оба мнения не могут быть верными - какая-то из схем принципиально не верна. Один иллюстрирующий пример из "той" темы. Есть связевой блок 6х6 метров, в котором раскосы не сцентрированны на середину ригеля, а приходят в точки на расстоянии 1,0 (м) от колон. К ригелю приложена некая горизонтальная сила (например, T=10 т). Предлагаю рассмотреть 2 расчётных схемы: с точками в местах пересечения раскосов с ригелем и с точкой, полученной в результате продолжением линии раскосов за ригель.
Впрочем, предложение снимается, пусть каждый считает как хочет.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 13:41
#29
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Изменил сечение стойки.
Решил проверить тот же узел но с другим методом создания расцентровки - разбил пояс в месте пересечений осей раскосов с поясом. Получились другие результаты.
Далее картинки с жесткими узлами.

Здесь предыдущий вариант, но с измененным сечением стойки:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма1.png
Просмотров: 31
Размер:	5.7 Кб
ID:	242356
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма1 Э.png
Просмотров: 33
Размер:	50.3 Кб
ID:	242361

Другой метод расцентровки также с теми же сечениями и геометрией:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма2.png
Просмотров: 34
Размер:	4.4 Кб
ID:	242359
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма2 Э.png
Просмотров: 27
Размер:	41.6 Кб
ID:	242362
Тут уже пояс не проходит по срезу в участках между стойкой и раскосами.
Когда ставил стойку на растянутый раскос и проверял по этому методу создания расцентровки с разбиением пояса - пояс использовался по срезу на 90%, сейчас на 116%.
Пока что отдаю предпочтение варианту, где стойка устанавливается на растянутый раскос.
bartus на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2021, 13:43
#30
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впрочем, предложение снимается, пусть каждый считает как хочет.
вы меня убили напрочь(
ой-ой, куда податься(?!
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 14:03
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно на парные уголки перейти, они как раз для таких узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 14:17
#32
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


А можно автора спросить о усилиях, принятых сечениях (или предполагаемых) , показать углы в градусах.
Непонятно о чем речь. Может там вообще пару десятков кН, а мы тут научную дискуссию делаем.
Я согласен с Бахилом - разведки стойки и если нужно - проверь на потенциальный момент.
На счёт хлипкости узла: согласно CIDECT если узел сопряжения находиться ниже оси прогона, узел теряет жесткость и как следствие прогиб выше.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 14:28
#33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно на парные уголки перейти, они как раз для таких узлов
зачем?
все решаемо
не надо создавать проблем на ровном месте
складывается впечатление исходя из вышесказанного, что любую проблему можно загнать в тупик
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 14:30
#34
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
узел теряет жесткость и как следствие прогиб выше.
Вот здесь можно подробнее? Как это связано?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 14:34
#35
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот здесь можно подробнее? Как это связано?
Откройте книгу CIDECT - соединения профилей - там всё подробно расписано (есть в свободном доступе), с тестами и т.д.
Кстати, чтобы не считать момент - сечение нижнего пояса нужно проектировать с учётом этих нюансов. А то, проектируют как программа показала, а потом узел стоит как пол фермы.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 15:06
#36
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Кстати, чтобы не считать момент - сечение нижнего пояса нужно проектировать с учётом этих нюансов.
Как предлагаете эти самые ньюансы на коленке прикидывать?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно на парные уголки перейти, они как раз для таких узлов.
В моем случае поздно менять коней.

Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А можно автора спросить о усилиях, принятых сечениях (или предполагаемых) , показать углы в градусах.
Углы в целом по ферме в пределах 47-51 градусов. Пролет 24 м. Усилия N (тс) и сечения:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма сечения.png
Просмотров: 65
Размер:	21.5 Кб
ID:	242367
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма усилия.png
Просмотров: 68
Размер:	19.8 Кб
ID:	242368
bartus на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2021, 15:13
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


так в чем же дело, автор?
для чего весь этот сыр-бор?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 15:36
#38
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так в чем же дело, автор?
для чего весь этот сыр-бор?
Для меня вопрос заключался в выборе оптимального из 3-х вариантов решения узла со стойкой.
Делаю вывод, что НДС элементов более благоприятное при опирании стойки на растянутый раскос. Вариант с раздвижкой раскосов и введением стойки в моем случае привел к увеличению напряжений и необходимости увеличения сечения пояса при прочих равных. Первый вариант, где стойка листом опирается на раскосы напрямую в МКЭ не рассматривался.
bartus на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2021, 15:46
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
НДС элементов более благоприятное при опирании стойки на растянутый раскос
- для проверки продавливания пояса благоприятнее равенство усилий в раскосах, стойка несколько нарушает это равенство.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 16:01
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Казалось бы из дюжины разных мнений в ходе обсуждения должно получаться одно мнение с оптимальным решением. В лучшем мире.

Голосую за реальную и расчётную расцентровку и раскосов и стоек, стойку опирать между раскосами с зазором на сварные швы и офигительное (минимум на 15% большее) сечение пояса полученное из-за поперечной силы приложенной в узле от этих 3 элементов.
Сечения в узле между точками расцентровки посчитать по Q по СП 16 как для изгибаемых сечений. Теоретически усиление навариванием пластины на стенки поясов из ГСП в данном случае против Q может помочь сечение пояса не менять.
При этом такой узел дополнительно посчитать по существующей формуле из СП 294 для узла со многими раскосами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К-узел фермы со стойкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле young engineer Металлические конструкции 37 13.12.2020 18:35
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку Consructor_ingener1 Металлические конструкции 4 16.11.2019 21:47
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Проблемный узел деревянной фермы! Neo_ Деревянные конструкции 9 30.04.2009 20:37