Не подскажите случаем официальный документ, разрешающий использовать EN в России.
Да не страшно ни для какого. Повторюсь, в нашей конторе так всегда и поступают. P.S. А вообще могу посоветовать на небольшой ферме просчитать разные варианты, хотя сумма примеров и не может являться доказательством чего-либо. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
вмешаюсь, пардон
и что? так радуйтесь Цитата:
какая разница как замоделированы узлы, лишь бы они соответствовали действительной работе и "проходили" по расчету (но все-таки лучше в запас сварки учитывать жесткость соединения) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:05. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
с моей - думаю, правильно (с применением АЖТ и т.п.)
"е" от решетки остался?, остался, и коим образом его замоделировать в схеме? разбивать пояс еще на 2 участка без "е" и АЖТ - думаю, ненужное и лишнее Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 13:24. |
|||
|
||||
Оба мнения не могут быть верными - какая-то из схем принципиально не верна. Один иллюстрирующий пример из "той" темы. Есть связевой блок 6х6 метров, в котором раскосы не сцентрированны на середину ригеля, а приходят в точки на расстоянии 1,0 (м) от колон. К ригелю приложена некая горизонтальная сила (например, T=10 т). Предлагаю рассмотреть 2 расчётных схемы: с точками в местах пересечения раскосов с ригелем и с точкой, полученной в результате продолжением линии раскосов за ригель.
Впрочем, предложение снимается, пусть каждый считает как хочет. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Изменил сечение стойки.
Решил проверить тот же узел но с другим методом создания расцентровки - разбил пояс в месте пересечений осей раскосов с поясом. Получились другие результаты. Далее картинки с жесткими узлами. Здесь предыдущий вариант, но с измененным сечением стойки: Другой метод расцентровки также с теми же сечениями и геометрией: Тут уже пояс не проходит по срезу в участках между стойкой и раскосами. Когда ставил стойку на растянутый раскос и проверял по этому методу создания расцентровки с разбиением пояса - пояс использовался по срезу на 90%, сейчас на 116%. Пока что отдаю предпочтение варианту, где стойка устанавливается на растянутый раскос. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
А можно автора спросить о усилиях, принятых сечениях (или предполагаемых) , показать углы в градусах.
Непонятно о чем речь. Может там вообще пару десятков кН, а мы тут научную дискуссию делаем. Я согласен с Бахилом - разведки стойки и если нужно - проверь на потенциальный момент. На счёт хлипкости узла: согласно CIDECT если узел сопряжения находиться ниже оси прогона, узел теряет жесткость и как следствие прогиб выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Откройте книгу CIDECT - соединения профилей - там всё подробно расписано (есть в свободном доступе), с тестами и т.д.
Кстати, чтобы не считать момент - сечение нижнего пояса нужно проектировать с учётом этих нюансов. А то, проектируют как программа показала, а потом узел стоит как пол фермы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Цитата:
В моем случае поздно менять коней. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Для меня вопрос заключался в выборе оптимального из 3-х вариантов решения узла со стойкой.
Делаю вывод, что НДС элементов более благоприятное при опирании стойки на растянутый раскос. Вариант с раздвижкой раскосов и введением стойки в моем случае привел к увеличению напряжений и необходимости увеличения сечения пояса при прочих равных. Первый вариант, где стойка листом опирается на раскосы напрямую в МКЭ не рассматривался. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Казалось бы из дюжины разных мнений в ходе обсуждения должно получаться одно мнение с оптимальным решением. В лучшем мире.
Голосую за реальную и расчётную расцентровку и раскосов и стоек, стойку опирать между раскосами с зазором на сварные швы и офигительное (минимум на 15% большее) сечение пояса полученное из-за поперечной силы приложенной в узле от этих 3 элементов. Сечения в узле между точками расцентровки посчитать по Q по СП 16 как для изгибаемых сечений. Теоретически усиление навариванием пластины на стенки поясов из ГСП в данном случае против Q может помочь сечение пояса не менять. При этом такой узел дополнительно посчитать по существующей формуле из СП 294 для узла со многими раскосами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле | young engineer | Металлические конструкции | 37 | 13.12.2020 18:35 |
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 4 | 16.11.2019 21:47 |
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? | Konstantine.Ovchinnikov | Металлические конструкции | 30 | 30.04.2019 18:01 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Проблемный узел деревянной фермы! | Neo_ | Деревянные конструкции | 9 | 30.04.2009 20:37 |