Непрочитано 22.11.2021, 10:15 #1
Как задать ригель из сборного ж/б в лире сапр 2021
shvechkova
 
конструктор уже 20 лет
 
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 335

Доброго дня. Есть задача проверить раму из сборного железобетона.
Колонны и ригель пролетом 18 м. Интересуют два вопроса. Как задать сборный железобетонный ригель
как на приведенной картинке в схеме. Достаточно ли просто поставить шарнир в примыкании колонны к ригелю
или есть еще какие-нибудь нюансы.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Последний раз редактировалось shvechkova, 22.11.2021 в 16:18.
Просмотров: 1691
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 10:21
#2
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
<phrase 1=


Картинка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЖ24 Ферма.jpg
Просмотров: 168
Размер:	233.1 Кб
ID:	243006  
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:50
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Как задать сборный железобетонный ригель
если проверить колонны, то ригель достаточно задать стержнем с шарнирными опорами.
если нужно проверить саму балку, то Лира не поможет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:59
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если нужно проверить саму балку, то Лира не поможет.
Поможет, но придётся моделировать её пластинами.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если проверить колонны, то ригель достаточно задать стержнем с шарнирными опорами.
Это если узлы колонн-ригель не допускают проскальзывания ригеля по колонне. Если допускают, то всё становится хитрее.
Это тот случай, когда элементы проще посчитать отдельно друг от друга, чем всё вместе.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2021, 11:18
| 1 #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Поможет, но придётся моделировать её пластинами.
с преднапряжением даже пластины не помогут. Усилия можно определить, подбор арматуры - ну если только примерно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 16:21
#6
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
<phrase 1=


Мне нужно передать усилия на колонны и проверить колонны, сам ригель не буду проверять.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если проверить колонны, то ригель достаточно задать стержнем с шарнирными опорами.
если нужно проверить саму балку, то Лира не поможет.
Вот то что нужно! стержнем с любой жесткостью?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Это если узлы колонн-ригель не допускают проскальзывания ригеля по колонне. Если допускают, то всё становится хитрее.
если ригель приварен сваркой через закладные детали к колонне, полагаю проскальзывания нет? здание сооружено по серии, в серии узлы со сваркой.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А точнее даже получить нагрузки на фундаменты.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 16:40
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Задай ригель высотой 900 и шириной по факту. На концах шарниры по Y. Если ригель опирается не через центрирующие прокладки добавь момент от реакции ригеля.
Вложения
Тип файла: lir благотворительность.lir (6.8 Кб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.11.2021 в 16:49.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 17:03
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: С предварительным напряжением арматуры может помочь доп. нагрузки в узлах у опор или фиктивное температурное сжатие.
Надо порыться в Лире, может быть там уже есть возможность смещать диаграммы состояний арматуры для предварительного напряжения. В СКАДе вроде пока нельзя.
Вероятно, что в СССР такие балки решали как фермы без раскосов. Надо найти типовую серию и расчётную схему в ней. Соответственно ничто не помешает и в Лире сделать так же.

Понятно, что всё это костыли. Я за них и не ратую. Просто, вот, можно плохо с ними.
Ещё можно пытаться вручную как-то решить. Но тут полжизни уйдёт, а погрешность лучше не станет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 09:36
#9
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
<phrase 1=


Спасибо за ответы, применяю! Преднапряженные элементы вручную проверяю,
в лире не умею.
shvechkova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать ригель из сборного ж/б в лире сапр 2021

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в лире сапр 2018 смоделировать крупнопанельный дом с учетом сейсмики. Dan_iil Лира / Лира-САПР 17 12.11.2018 22:52