| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про монолитный пояс и распор

Опять про монолитный пояс и распор

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2010, 17:56
Опять про монолитный пояс и распор
studentoff
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14

Добрый день! Народ, опять вопрос про монолитный пояс как спасение от распора стропил.
Везде на форуме все советуют как панацею.
Так вот, я так понимаю что суть его как работа балки только в гориз направлении,
а не оторвет ли его вместе со стеной перед тем как вступит в работу? Да и как-то с трудом
представляется работа ж/б балки пролетом 9,6м сеч. 200х400(в моем случае) т.е прогибы, читай
гориз смещения произойдут ну и соотв. отвалятся стены, ну а надо-то жестко.
Или м.б он работает как-то по другому.
Хотелось бы пояснений по поводу работы монол. пояса.
И вообще м.б. где-то описан механизм его работы со стеной при распорной схеме стропил?
На растяжение кладки от распора у меня не проходит.

Вложения
Тип файла: pdf Схема1.pdf (69.8 Кб, 1294 просмотров)

Просмотров: 15813
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:31
#61
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По твоему наверное ж/б конструкции - "непонятные и ненадежные".
не путай теплое с мягким, газоблоки не армированы
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вобщем у тебя серьезные проблемы в сопротивлении материалов и строительной механике.
это у тебя проблемы, когда ты считаешь что работает, только пояс от распора, а стены игнорируешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 10:31
1 | 1 #62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Не следил за обсуждением.
Но ребята, потише. Вы так драться полезете. Мнение, пусть и верное, того не стоит.
Сказали что не согласны и усё. Кто мы тут. Гости. Так зачем.
Миру мир !

Тему и вопрос не читал, но осуждаю.
Сам делаю только исключительно безраспорные системы. Внерасчетные остатки распора с них ловлю податливостью опорных узлов, молюсь, надеюсь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:25
#63
Alexey-Rus.

Инженер-электронщик
 
Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Внерасчетные остатки распора с них ловлю податливостью опорных узлов,
Подскажите, каким образом выполняете податливые опорные узлы? С помощью уголков? Или податливость получается за счет прогиба мауэрлата между крепежными шпильками?
Alexey-Rus. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:53
#64
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это у тебя проблемы, когда ты считаешь что работает, только пояс от распора, а стены игнорируешь
Так вы для начала уточните значение максимального горизонтального перемещения пояса под нагрузкой (хотя-бы у Сет-а из его модели). Ну переместится пояс на 1 мм и что, стена резко начнёт разрушаться? А больших перемещений у жб балок не бывает, если они адекватно заармированы по нормам.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 14:34
#65
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну переместится пояс на 1 мм и что, стена резко начнёт разрушаться?
Конечно. Растрескается и вылетит нафиг из-под пояса, а потом сверху и пояс рухнет
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 11:29
#66
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от studentoff Посмотреть сообщение
вопрос про монолитный пояс как спасение от распора стропил
Если домик к примеру 10х10, спасти от распора могут только армопояса на внутренних стенах. По расчёту стропилки и поясов, конечно...
Но часто наружные стены прерываются окнами люкарен, эркеров, пристроек... Безраспорная стропильная система (особенно мансард) обязательна и лучше
с боковыми прогонами при двухскатке, с "табуреткой" при вальме или с нижней затяжкой и подкосами при холодном чердаке .
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про монолитный пояс и распор

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
опять про Layout... тинатаки AutoCAD 3 13.06.2006 16:22
Опять про XP SP2 Андрей С. AutoCAD 7 16.03.2005 13:15
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53