Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

С выходом СП 16.13330.2011 (и до него - в СТО 02494680-0056-2007) очень много сказано о хрупком (слоистом) разрушении металла. По этому поводу возникло несколько вопросов, буду рад компетеным ответам:
1. ГОСТ 28870-90 регламентирует испытания по Z-свойствам только для листового проката свыше 15 мм. Для листа толщиной менее 15 мм, фасонного металлопроката, в том числе: коробчатых и круглых труб, на сегодняшний день (металлурги пусть меня поправят если я ошибаюсь) проверка Z-свойств невозможна, т.е. например п.15.2.5 СП16.13330.2011 невыполним для фасонного проката.
2. Заказ листового проката с определённой группой качества по ГОСТ 28870-90 дороже примерно на 10%, чем без подобных испытаний, поэтому необходимо уточнить необходимость в Z-свойствах, например в обычном узле приварки фасонки к чему либо: согласно п.13.5 в суммарном факторе риска даже если выбрать обычное тавровое соединение с угловыми швами (Ψzф=0), с низкой степенью жёсткости соединения (Ψzж=0), с одним проходом сварки (Ψzс=0), то фактор толщины листа Ψzт и фактор величины катета углового шва Ψzш всё равно дадут положительное значение Ψzр, которое, получается, необходимо сравнивать минимум с Ψzн=15.
3. Резюмируя пп.1 и2, возможно авторы СП имели в виду, что при наличии растягивающих напряжениях по Z менее 0,4Rу (п.13.2), или применении углеродистой стали любой толщины, или низколегированной стали толщиной менее 25 мм (п.13.3), или при применении фасонного проката исключается возможность слоистого разрушения и нет необходимости в группе качества проката по ГОСТ 28870-90?
Спасибо за внимание, жду откликов
Просмотров: 48589
 
Непрочитано 01.12.2021, 11:51
#81
Drusha


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По-моему, всё ясно как день: большая ответственность - ставь большую пластичность в z-направлении.
Спасибо, разобрался.
Drusha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 20:19
2 | #82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По-моему, всё ясно как день: большая ответственность - ставь большую пластичность в z-направлении.
Ясно, но не как день.
zX означает Х%-е относительное сужение сечения шейки образца, выточенного поперек проката при стандартном испытании на растяжение. Еще яснее: это соотношение площадей сечения в месте разрыва до и после разрыва.
Относительное сужение достаточно хорошо характеризует пластичность (менять форму без потери сплошности). Чем больше может сужаться шейка образца до разрыва, тем пластичнее сплав. Например лист с z25 пластичнее, чем лист с z15. Известно, что чем пластичнее сплав, тем он меньше подвержен хрупкому разрушению (из-за низких температур, наличия начальных концентраторов и прочего-прочего). Из чего следует, что z35 лучше, чем z15 и z25. Чем лучше? - чем z15 и z25 (с).
Поэтому чем больше Х при zX, тем надежнее конструкция (изделие, деталь, узел).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? nikolay2 Металлические конструкции 137 12.07.2020 16:12
Есть ли СП 16.13330.2011 на английском? (Необходим для внедрения в CivilFEM) Фролов Дмитрий ANSYS 24 08.05.2018 08:52
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) sibedir Конструкции зданий и сооружений 147 08.07.2011 18:23