Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов

минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2010, 15:22 #1
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов
mikel
 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807

Три разделенных антисейсмическими швами жилых блок-секции
расстояние между осями торцовых стен смежных блоков назначено архитектором равным 600 мм.

Фундаменты свайные , буронабивные сваи-стойки(опираются на мергель классифицируемый геологами как скальный малопрочный грунт).
сейсмика 7 баллов. Нет желания объединять фундаменты хотя бы из за сейсмики. Сваи выбирают весь возможный зазор выданный архитектором, но можно выжать у него еще милиметров 250, то есть 850 мм в осях стен, чтобы хватило на минимальные свесы ростверков и физический зазор между ними.
СП для забивных свай-стоек устанавливает расстояние между осями свай 1.5d (здесь это 600*1.5=900 мм), но ничего ясно не говорит для буровых свай-стоек. Для буровых вообще без деталей сразу идет 1м в свету.
Вопрос : возможно ли нарушить требование СП ? , а чтобы не допустить
отслаивание грунта от смежных свай, можно ли пойти на оставляемые обсадные трубы?
Просмотров: 12420
 
Непрочитано 08.01.2010, 17:05
#2
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Посмотри здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%E2%ED%FB%E5
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%E2%ED%FB%E5
MRG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 18:03
#3
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


MRG,
спасибо, посмотрел.
Прямого ответа не нашел, криминала сам не вижу , свая-стойка трение для нее вторично. Отметил мнение , что зоны влияния под пятой пересекаются и это как то нехорошо, грунт не гранит, скальный малопрочный но ведь и сваю можно в запас недогрузить.
Может еще кто выскажется.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2010, 18:21
#4
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Насколько мне известно при буронабивных сваях, в случае если расстояние меньше метра в свету необходимо соблюдать очередность бурения скважин, т.е. через одну. У меня сейчас в проекте расстояние тоже менее метра, но экспертизу еще не проходили.
MRG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 18:41
#5
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


Насчет очередности бурения согласен, будем считать сваи соседнего ростверка уже набрали прочность, сваи нового бурим через одну. Сваи недогружу, остается вопрос экспертизы. Хорошо бы был успешный прецедент прохождения экспертизы для подобных случаев , задокументированный.
Было бы легче договариться на этапе принятия решения.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2010, 19:08
#6
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


http://dwg.ru/dnl/1332
Пункт 8.9
MRG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 19:28
#7
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


Вот это уже ясный документ. то есть свая стойка , любая, это минимально 1.5d , а равно даны объяснения природы всех ограничений.
Респект и уважение.
Спасибо.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2010, 19:43
#8
MRG

конструктор
 
Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Сообщений: 44


Теперь главное, чтоб скала не была трещиноватой)))
MRG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 20:54
#9
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


Трещиноватость геологами не упоминались. Из отчета:.."мергели относятся к группе пониженной прочности полускальных грунтов и характеризуются временным сопротивлением одноосному сжатию
400 т/м2 ..,плотность 2.2--2.6 пористость 15%, влажность 0.023-0.05..."
потребуем пройти возможную комковатую фракцию и забуриться на 1 м в монолит. здание 18 эт, 25х16 м, жб монолит,жесткое, выполним плитный ростверк Т=1 м ,им нивелируем возможные погрешности основания. Несущую способность свай возьму по нижнему пределу.(усл как при забуривании на 0.5 м, против 1 м в реалии) разница 30%. На фундамете экономить себе дороже...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 16:56
#10
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Здравствуйте, уважаемые. Возник тот же вопрос, что и у автора темы, но при ознакомлении с вышеприведенным документом зацепился за следующую фразу ""...в случаях, когда применяется сваебойное оборудование, позволяющее их забить на таком расстоянии, либо предусмотрены мероприятия, облегчающие их забивку (например, лидирующие скважины или подмыв)." Выходит что для буронабивных свай расстояние в 1,5d неактуально, так как имеется в виду забивные сваи-стойки??
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 18:43
#11
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Простите, а чем Вам мешает сейсмика объединить фундамент?
На расстояние между сваями влияет их взаимное влияние (наложение сжимаемых участков) и есть величина расчетная для разных грунтовых условий.
Посмотрите п. 7.4.4 СП 50-102-2003 «Расчет осадки свайного фундамента с учетом взаимного влияния свай в кусте».

Так же Вы можете при высоте сплошной плиты 1м сваю ставить не по оси со стеной, а несколько сместить вовнутрь, возможно это вас спасет.

Последний раз редактировалось -Yurix-, 15.10.2013 в 18:58.
-Yurix- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков Romeo1786 Железобетонные конструкции 8 26.04.2010 13:15
Расстояние между осями скважин для свай Venia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.11.2008 16:13
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37