Непрочитано 22.03.2010, 10:37
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Была привязка водонапорной башни системы Ражновского. Экспертиза попросила расчитать ее на опрокидывание в стадии монтажа (когда не выполнена обваловка). Выполнил расчет как будто опрокидывание происходит вокруг крайней точки фундамента. Пришло повторное замечание где было сказано, что я должен учесть пластические свойства грунта. Тоесть как я понимаю поворот будет не вокруг крайней точки а ближе к нейтральной оси... Вопрос: как мне найти точку поворота?
И еще (вопрос в скользь), что почитать для ознакомления с такими темами как расчет с учетом динамического воздействия ветра, определение периода колебаний и т.п?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
К расчету на опрокидывание.dwg (28.2 Кб, 4841 просмотров)


Последний раз редактировалось Adun, 22.03.2010 в 10:47.
Просмотров: 25951
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:17
#61
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
- неверно, см. нормы. Нет там давлений и отрывов.
как-это нету , когда есть (СП 22.13330.2016)
в п. 5.7 "Расчет оснований по несущей способности" - там нет.
но есть в п. 6.13 "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах"
Цитата:
6.13.6 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы ленточного или столбчатого фундамента от грунта при выполнении следующих условий:
- эксцентриситет еа расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента b в плоскости действия опрокидывающего момента;
- силу предельного сопротивления основания определяют для условного фундамента, размер подошвы которого в направлении действия момента равен размеру сжатой зоны bc = 1,5(b - 2еа);
- максимальное краевое давление под подошвой фундамента, вычисленное с учетом его неполного контакта с грунтом, не превышает краевой ординаты эпюры предельного сопротивления основания.
Правда ручками я ни разу не считал, может чего не знаю.

Последний раз редактировалось Aragorn, 06.11.2020 в 11:33.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:46
#62
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Все верно, эта проверка обязательно, там причем требования по эксцентриситету 33% отрыва допускают (там где на основное 25%). По факту ничем особенно от расчета на основное сочетание не отличается.
А как находите инерционные силы от жидкости внутри резервуара?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:50
#63
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
А как находите инерционные силы от жидкости внутри резервуара?
Ага - спросил так спросил, я сам спрашивал лет 15 назад -), тогда отправили к Бирбраеру. Посещал тут семинар по сейсмике (полгода назад) - говорили, что надо пользоваться атомными нормами, ибо других мол нет.
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
Я спросил - мол экспертизы проходите? Лектор сказал - да. Кстати лектор довольно таки известный расчетчик в области сейсмики - Колесников Алексей Викторович.
Я правда открыл это НП - ничего не понял с первого раза и закрыл.

Последний раз редактировалось Aragorn, 06.11.2020 в 11:58.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 12:55
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
отправили к Бирбраеру.
Offtop: Хорошо хоть не очень далеко. Хотя...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
расчет вытяжной башни Сниппер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 13:05
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44