Непрочитано 14.05.2012, 13:56 1 | 1 #1
Устройство водосточных труб
Мегамейд
 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21

Хотелось бы узнать у архитекторов, при раскладке (отрисовке узлов) водосточных труб на какие нормативные документы ссылаетесь?!Интересует шаг хомутов, расстояние от тротуара до отмета, расстрояние труб от стены.
В СП 17.13330. 2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Кровли» и СНиП 3.04.01-87 нет никаких нормативных величин, хотя в тоже есть такой документик СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ (но это можно сказать как методичка).Там есть ссылка на 3.04.01-87, п. 2.46 таб 7.
Проектируем как хотим получается?!

Вложения
Тип файла: doc Трубы.doc (79.5 Кб, 1307 просмотров)

Просмотров: 31054
 
Непрочитано 15.05.2012, 08:01
1 | #2
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


У нормальных изготовителей водосточных систем всегда есть инструкция по монтажу, на которую и можно сослаться.
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 10:54
#3
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Насчет инструкции -не много не верно. Может к желобам подвесным и дают-а вот трубы водосточные оцинкованные в простой продаже без каких либо инструкций.
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 11:16
1 | #4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
а вот трубы водосточные оцинкованные
А разница с изделиями из других материалов какая?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 11:18
#5
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Да никакой-только в Питере фиг кто даст инструкцию тебе. Откиньте вопросы насчет инструкции, я конкретно спрашиваю насчет нормативов и ссылок
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 11:28
2 | 1 #6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


3.2. Наружный водоотвод должен состоять из желобов, водосточных труб и деталей к ним, соответствующих ГОСТ 7623-75. Трубы должны быть навешены на стену отвесно на расстоянии 200 мм от нее. Отмет наружных водосточных труб должен быть выше верха тротуара (или отмостки) не менее чем на 200 мм.
Расстояние между наружными водосточными трубами должно быть не более 20 м; площадь поперечного сечения водосточных труб необходимо принимать из расчета 1,5 см2 поперечного сечения трубы на 1 м2 площади крыши.

("ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 23.12.1977 N 250))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 11:33
#7
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Инструкция является нормативным документом, регламентирующим применение сборных железобетонных крыш с холодным или теплым чердаком и бесчердачными крышами. В ней содержатся данные по проектированию сборных железобетонных крыш с кровлей из рулонных материалов и кровельными панелями с гидроизоляцией мастичными или окрасочными составами, а также данные по проектированию элементов крыш - теплоизоляции, гидроизоляции, деталей и водоотвода.
У меня к сожалению двускатная мансардная кровля((
насчет расстояния 20м-в СП вроде есть такая цифра в 24м.
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 11:34
1 | #8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
фиг кто даст
Вообще-то такие вещи (часто) находятся в свободном доступе в интернете или выдается производителями данных систем по первому требованию. Или Вам шашечки важнее чем ехать?

Приведенный выше норматив (вроде) ничего не говорит про технологические и конструктивные вещи что показывается в инструкциях монтажа.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 11:36
1 | #9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
У меня к сожалению двускатная мансардная кровля((
А в чем будет принципиальная разница в устройстве водосточных труб?

Цитата:
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
насчет расстояния 20м-в СП вроде есть такая цифра в 24м.
Ага.

4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 кв.см на 1 кв.м площади кровли.

("СНиП II-26-76. Кровли" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226) (ред. от 27.06.1979))

9.7. При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.

("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 11:42
#10
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Будь я Генпроектировщик, который принципиально не захотел бы переделывать все, я бы сказал что данный документ не применим к двускатным кровлям.
Объясняю ситуацию мою. Есть проект очень говняный -80% узлов кровли заменил.Насчет водосточки -очень плохое решение крепления хомутов, шаг хомутов 2.5м, отмет от земли гуляет (отметки 80-530мм о земли).
на что сослаться чтобы все грамотно было-хз. На сборник контроля качества -ну фиг знает?!
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 12:00
2 | #11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Все придумано до нас - http://www.ruukki.com/~/media/Files/...tructions.ashx
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 12:03
#12
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Могу сказать, что экспертиза заворачивает такого рода документы уже на стадии П
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 12:04
#13
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Все придумано до нас - http://www.ruukki.com/~/media/Files/...tructions.ashx
Там не по русски всё.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 12:05
#14
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


В проекте : трубы оцинкованная диаметр 120мм. Покупаем в "Петровиче", кроме паспорта ничего нет. В этом случае даже инструкция РУУКИ пролетает
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 12:37
1 | #15
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


А в проект нельзя заложить водосточная система пр-ва "МеталлПрофиль", например?
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 12:39
#16
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Нет-с водосточкой здесь предельно просто-оцинковка не ссылаясь на марки
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 14:52
2 | #17
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


В отмененном без замены ГОСТ 7623-84 все монтажные размеры таких водостоков были указаны в приложении. На сегодняшний день действующих нормативов на этот счёт нет, видимо. Проектируем "по понятиям".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 14:54
#18
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


К сожалению выходит что так. Но все таки буду проталкивать норматив, как "Схемы операционного контроля"
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 13:03
#19
Qulta

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 25.10.2012
Пермь
Сообщений: 2


На Уралкалии обследуем котельную, там одна из водосточных труб находится прямо в уровне верха цоколя (кирпич), и вода из неё благополучно замачивает угол здания.
Отсюда вопрос: если есть данные, что отмет наружных водосточных труб должен быть не менее 200 мм, тогда есть ли данные насчет "не более"? Какова максимально допустимая высота водосточной трубы над отмосткой? Кто-нибудь в курсе, есть ли вообще такое требование, или нормами допустимо, чтобы вода торжественно вытекала на уровне второго этажа? Ссылка на норматив приветствуется
Qulta вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 13:22
#20
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


в соответствии с вышеупомянутым отмененным ГОСТ 7623-84 должно быть ровно 200мм

где указана точность исполнения этого размера я пока не нашел

а вообще про водостоки у "нас" вспоминают реже чем про гидроизоляцию
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство водосточных труб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб NewAlex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2015 12:44
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство свай из металлических труб ш325 в озере alexey128 Технология и организация строительства 16 22.03.2011 22:57
Проектирование дымовых труб - устройство связей. Diman111 Конструкции зданий и сооружений 4 06.08.2010 01:56
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16