морозное пучение на плитный фундамент
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 18751
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Если ниже 40 см пучинистый грунт, то надо учитывать. Есть ВСН о строительстве фундаментов на пучинистых грунтах, в котором описывается методика определения сил морознго пучения.
На практике часто делают теплую отмомтку из "Пеноплекса", которая защищает грунт от промерзания
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Фундаменты на пучинистых грунтах закладываются ниже глубины промерзания. Арматурой плиты учитывать морозное пучение бессмысленно. Промерзание приведет к деформациям конструкций здания, а не только плиты. Яркий пример - старая фотография http://www.georec.spb.ru/avar/photo.htm
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Constantin Shashkin, под плитными фундаментами пучение не особо исследовалось....)))...
kfrdfylf, Владимир Степанович (Сажин) исследовал столбчатые в основном или свайные (короткие) фундаменты...реже- ленту... Многое зависит от размеров, ну..и от грунта конечно, не забывая о климате..... Вопрос пучения интересен в плане распределения влажности под большими по площади фундаментами..и наверное, все же, на период постройки, а не эксплуатации.... Constantin Shashkin, арматурой скорее не "бессмысленно", а трудно, но, при желании, можно...вспоминая "булгуняхи"...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Правда некоторые потом пытаются считать (подгонять) результаты в FEM... А вот полевые результаты действительно интересны. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось topos2, 25.02.2010 в 08:42. |
|||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
topos2, Питер(!!)- Голли?..)))...Карлов?....
Насчет "популяризатора" - енто Вы зря....видать, не так много знаете его работ.... Насчет FEM- вот енто точно- популяризатор.... И что за "игра" с гибкостью и тп???...ОТЧЕГО то же "гибкость" вдруг да и начинает играть?..от чего?.... При всем моем уважении к Питеру- увы, как были теретиками, так и остались.....во всяком случае в пучениии.....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
- да учитывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Про величину подсыпки, это действительно нужно брать по нему не задумываясь. Цитата:
А если жесткость... то это ве от тудова (что на просадочных, что на торфах, что на подработке) . Неравномерность выправляем. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163
|
Цитата:
Для "olf_": вы говорите, что определенной песчанной подушки и отвода воды от фундамента скорее всего достаточно и что силы морозного пучения в плитных фундаментах учитывают. в СНиПе пишут, что нормальное давление пучения надо определять опытным путем по образцам грунта. Мне как частнику подобный материал, думаю, не потянуть финансово, так же как и "геологию" места застройки. О не равномерности давления от морозного пучения по плите, я думаю песчанная подушка под плитой достаточной толщины, не менее 0,4м, распределит давление под плитой. Если кто порекомендует где описывается методика расчета мелкозаглубленных плитных фундаментов, где учитывается сила морозного пучения, но не прямым расчетом, а принятием каких-то мер (песчанная подушка, отвод воды, утеплитель под плитой с выходом за габариты плиты и т.д.) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
rualex,
Поищи на этом сайте в Dnl Симагин "Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах" |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Мы тут, конечно, теоретики... Но не до такой степени, чтобы погружать несчастного автора темы в исследование работы мелкозаглубленных фундаментов с утеплителем, расчет глубины промерзания МКЭ, сил морозного пучения и т.п.
Ну просто нужно не залезать в эти проблемы, а сделать нормальный фундамент! Сил морозного пучения (во всяком случае нормальных) допускать не надо. Я тоже не уверен, что там плита, фото было из-за забора. То, что здесь виновато пучение - это вероятнее всего. А вот относительно плиты - это миф, к сожалению широко распространенный. Жесткость плиты в подавляющем большинстве случаев не сравнима с жесткостью стен. Конечно, под домик можно сделать плиту 4 метра, как под небоскреб. Но кто это в здравом уме будет делать? А плиту 400 мм погнет достаточно легко. Заармировать плиту, чтобы предотвратить трещины в стенах при морозном пучении не удастся. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Гоша, за хамство извиняюсь (и за прошлые и за будущие). А по этой теме хамство - это про медведей? Ну, если так, тогда с Вас извинение за теоретика.
Цитата:
Последний раз редактировалось topos2, 26.02.2010 в 09:41. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
topos2, ОК- мои извинения за "теоретиков"...
остался только осадок за Сажина В.С.....но, Вы его не знаете лично, посему наверное не стоит о нем говорить как о "популяризаторе"... У меня "старая школа"...и мне посчастливилось общаться со многими Мастерами, которых сейчас , увы, уже не чтут и, порой, их Мысли выдают за свои.....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
ну я знаю дестки коттеджей, у которых фундаментная плита лежит на верхности земли (лишь заменен почвенно-растительный слой на песок). Просто нужно принят ряд мер против сил морозного пучения.(как уже здесь писали - утеплитель, дренаж и т.д)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Да, с Владимиром Степановичем близко не знаком (пить, вроде пил один раз). А слово "популяризатор" - я считаю это не отрицательное (Циолковский, например, великий популяризатор). Или это слово вносит негативный окрас на звания доктор, заслуженный и пр.? Он занимается хорошим делом, особено для людей которых "разводят" на деньги подрядчики (имеющие степени и пр.) которым нужны "объемы".
Ладно по подсыпке. Вот хорошая выдержка..http://www.mensh.ru/vysota_podsypki |
|||
|
||||
Вот, посмотри
http://dwg.ru/dnl/6584 http://dwg.ru/dnl/7233 http://dwg.ru/dnl/5465 vedinzhener, можно будет приводить твои рекомендации в проекте? мне больше понравились, чем мой собственный текст. Последний раз редактировалось Sерж, 26.02.2010 в 11:08. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение | B@tman | Основания и фундаменты | 22 | 13.08.2010 13:12 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |