Непрочитано 17.07.2013, 15:29 #1
Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли?
Elen-8511
 
Инженер-конструктор
 
Рязань
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 26

Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли? Здание без подвала, подземные воды не агрессивные. Были запроектированы ленточные сборные ж.б. фундаменты. Пришло замечание экспертизы обосновать принятые фундаменты при таком уровне грунтовых вод или рассмотреть возможность применения фундаментов другого типа.
Просмотров: 4737
 
Непрочитано 17.07.2013, 16:31
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Обоснование - это расчет! Сделайте водопонижение на момент строительства. Если по расчету все ок то какое нафиг обоснование. Поговорите с экспертом.
Какое хоть здание?? Грунты??
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 10:45
#3
Elen-8511

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
<phrase 1=


Грунты суглинки пылеватые, мягкопластичные E=9Мпа, с=14кПа, фи=15, плотность 1,86, коэф. пористости 0,81, показатель текучести 0,59. Грунты пучинистые, сильносжимаемые. Насыпной слой 1,9м. Глубина заложения 2,1м, здание 2 этажное кирпичное без подвала.
Elen-8511 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:55
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Экспертиза, мягко))), намекает на свайный тип фундамента.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 11:13
#5
Elen-8511

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
<phrase 1=


Это здание пристраивается к существующему. И текучеть большая почти 0,6
Elen-8511 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:15
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Свайные ф-ты под два этажа? Это очень дорого! Посмотрите агрессивность воды к бетону и арматуре. Покажите эксперту расчет ширины подошвы ф-та с учетом уровня грунтовых вод. И вообще какие нормы запрещают применять ленточные ф-ты при наличии грунтовых вод?
Кстати если это пристраиваемое здание тогда особое внимание нужно уделить примыканию новых ф-тов к уже существующим. А существующее здание на сваях или все-таки лента?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 11:17
#7
Elen-8511

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
И вообще какие нормы запрещают применять ленточные ф-ты при наличии грунтовых вод?
Вот и я не знаю. Вода не агрессивная.
Elen-8511 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:28
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


В нашей стране можно строить в любых геологических условиях и при любом УГВ, нормы ничего не запрещают - в отличии например от Чехии, где земли очень много, в отличии от нас))) и текучепластичные суглинки там уже караул. Водопонижение может негативно сказаться на существующем здании. Строительство в стесненке надо смотреть в комплексе, иначе делов натворить можно...
Тип свай бывает разный, не только забивные. Геология мелкая - всего на 5-6метров сделана или старая?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:29
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
E=9Мпа, ... Грунты пучинистые, сильносжимаемые.
Ну это не совсем сильносжимаемые грунты. Вот 2Мпа - тогда да.
2 этажа - на сваи - жирно будет.
пост №6
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:43
#10
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
Пришло замечание экспертизы обосновать принятые фундаменты при таком уровне грунтовых вод или рассмотреть возможность применения фундаментов другого типа.
Cтандартное замечание. Обоснуйте принятый тип путем сравнения его с другими по ТЭП.
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 11:43
#11
Elen-8511

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
<phrase 1=


Скважина на 8 метров сделана
до 1,9 м насыпной
потом 2 м суглинок пылеватый мягкопластичный E=9Мпа, с=14кПа, фи=15, плотность 1,86, коэф. пористости 0,81, показатель текучести 0,59
потом суглинок песчанистый тугопластичный E=18Мпа, с=21кПа, фи=22, плотность 1,92, коэф. пористости 0,70, показатель текучести 0,63
Elen-8511 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:45
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Дело тут не в геологии - в воде - в производстве работ. Грунт то потянет.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. РастОК Основания и фундаменты 11 12.05.2012 22:21
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Гидроизоляция фундамента при уровне грунтовых вод 7м от поверхности Aleksandrizrigi Основания и фундаменты 6 26.10.2011 23:10