Какие фундаменты применить при уровне грунтовых вод 0,2-0,5 м от поверхности земли?
Инженер-конструктор
Рязань
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 4737
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
|
Грунты суглинки пылеватые, мягкопластичные E=9Мпа, с=14кПа, фи=15, плотность 1,86, коэф. пористости 0,81, показатель текучести 0,59. Грунты пучинистые, сильносжимаемые. Насыпной слой 1,9м. Глубина заложения 2,1м, здание 2 этажное кирпичное без подвала.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Свайные ф-ты под два этажа? Это очень дорого! Посмотрите агрессивность воды к бетону и арматуре. Покажите эксперту расчет ширины подошвы ф-та с учетом уровня грунтовых вод. И вообще какие нормы запрещают применять ленточные ф-ты при наличии грунтовых вод?
Кстати если это пристраиваемое здание тогда особое внимание нужно уделить примыканию новых ф-тов к уже существующим. А существующее здание на сваях или все-таки лента? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316
|
В нашей стране можно строить в любых геологических условиях и при любом УГВ, нормы ничего не запрещают - в отличии например от Чехии, где земли очень много, в отличии от нас))) и текучепластичные суглинки там уже караул. Водопонижение может негативно сказаться на существующем здании. Строительство в стесненке надо смотреть в комплексе, иначе делов натворить можно...
Тип свай бывает разный, не только забивные. Геология мелкая - всего на 5-6метров сделана или старая? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
|
Скважина на 8 метров сделана
до 1,9 м насыпной потом 2 м суглинок пылеватый мягкопластичный E=9Мпа, с=14кПа, фи=15, плотность 1,86, коэф. пористости 0,81, показатель текучести 0,59 потом суглинок песчанистый тугопластичный E=18Мпа, с=21кПа, фи=22, плотность 1,92, коэф. пористости 0,70, показатель текучести 0,63 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3657 | 21.03.2024 14:51 |
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. | РастОК | Основания и фундаменты | 11 | 12.05.2012 22:21 |
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? | НаталиНН | Основания и фундаменты | 14 | 16.12.2011 16:45 |
Гидроизоляция фундамента при уровне грунтовых вод 7м от поверхности | Aleksandrizrigi | Основания и фундаменты | 6 | 26.10.2011 23:10 |