| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.08.2021, 17:22 | #1 | |
Что ставить в ТЗ - ВРУ или ЩР?
Регистрация: 06.08.2021
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3416
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Так как речь идет об отдельных помещениях в составе ТЦ и требуется отдельный учет то следует говорить про щиты учета и распределения (ЩУР). Такой щит включает счетчик прямого или трансформаторного включения (судя по мощности у вас как раз с тремя трансформаторами тока), а так же автоматические выключатели(или диф автоматы, УЗО+АВ и другая аппаратура в зависимости от потребности )
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2021
Сообщений: 3
|
Ага... Значит как я понимаю ЩУР включает в себя Счетчик - трансформаторы тока - автоматы + УЗО и далее выход на распределительные щитки.
Вопрос- 1 Можно ли ставить оба ввода в одном щите (например напольного исполнения - один ввод над другим) или лучше ставить два независимых щита? 2 Автоматы ставить на каждую фазу (3 автомата на 32А и три УЗО) или один 63А на все три и одно УЗО? 3 Автомат на аварийное освещение (пожарка) ставить ДО этих автоматов? Ну и последнее, может подскажите надёжную фирму где можно заказать сборку щитов. |
|||
|
||||
Ваша задача - дать ТЗ электрикам, а каким образом они установят щиты, это их работа
включающая проект щитов и задание изготовителю щитов
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
При составлении ТЗ эти детали неважны. Возможны разные варианты организации электроснабжения. Доверьте это специалистам проектировщикам данных систем. Аварийное освещение и системы противопожарной защиты как правило запитываются от щита ППУ, которая в свою очередь получает питание от ВРУ здания. Точку подключения и схему организации данных систем надо согласовать со службой эксплуатации вашего ТЦ
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
это надо смотреть правила ТЦ, вполне возможно скажут свои системы питайте сами от своего ППУ и ставьте ИБП |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
По вопросу ВРУ или ЩР - если инженерные системы новых помещений будет эксплуатировать служба эксплуатации ТЦ, то назовите ЩР. Если будет эксплуатация не от ТЦ, то лучше ВРУ, т.к. для них это будет ввод электроснабжения. Для ТЦ был бы распределительный щит. ИМХО. Подрядчик после выполнения проекта, должен согласовать его с администрацией ТЦ.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 4
|
Какие-то особые требования к щиту можно выставить только понимая, как вы хотите организовать систему электроснабжения. Если вы сами до конца не понимаете, что хотите сделать, доверьтесь решениям тех, кого нанимаете. Но им, чтобы лучше решить вашу задачу, нужно понимать, что вы хотите в итоге построить - досконально расскажите им свой объект, они сделают. Но, конечно, желательно бы проект.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда надо ставить галку Мономахе "может опираться на плиту" | klonran | Мономах | 1 | 19.04.2019 01:59 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |