Усилия для расчета железобетонной стены на огнестойкость.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665

Интересно кто как считает монолитные стены на огнестойкость. Надо 120 минут.
Если брать максимальные значения усилий из мелкого разбиения, то получается дичайшая требуемая арматура и защитные слои по 100 мм. Если же сетку КЭ увеличивать до 1 элемент на высоту этажа - то наоборот очень мелкие усилия. Делить на три участка и армировать разной длины арматурой с тремя же зонами армирования по высоте скажем?
Интересует опыт проектировщиков или какие-то нормативные рекомендации.
Просмотров: 1983
 
Непрочитано 25.10.2021, 14:07
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


ну вообще стена рассчитывается на погонный метр.
брать усилия с максимально нагруженного конечного элемента и выполнять на него расчет не правильно.
ну или если считается простенок, то в нужно в нем определить N, т.е. осреднить усилия во всех КЭ этого простенка.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 14:14
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


С N проблем нет. Вопрос в моментах. Ограждающая стена подвала имеет большие моменты в приопорном сечении.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 14:33
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вопрос в моментах
при расчете стены на боковое давление, как плиты на вертикальную нагрузку? конкретный бы пример с картинкой распределения моментов...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 15:53
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Например, скад вычисляет армирование по усилиям в центрах кэ. Отсюда нехватка усилия для армирования при крупном шаге. Насколько я слышал, тем же грешат и лира и старк. То есть усилия показать в узлах можно, а учесть в армировании нельзя.
А так по бытовому. С одной стороны.
Задаём в АРБАТе огнестойкость.
Или в екселе считаем по СНиПу 63, но с уменьшенным сечением по СТО.
Или по НДМ (так ещё не пробовал), сечение не изменяется, но каждому слою свои характеристики. Трудоёмкость простейшего расчёта порядка до недели. Недавно выкол так считал в файле в дуанлоаде, шаблон для екселя можете слямзить оттуда. Тогда трудоёмкость будет около 2-3 дней. По НДМ ещё сжатые элементы не считал. Будет геморрой с продольным изгибом, мю, трещиностойкостью и т.п. Может и дольше разгребать.

В итоге, для 120 мин. у вас должны получится около 50-55 мм до ц.т. вертикальной арматуры. Я так думаю.
Иначе, просто стена перегружена, переармирована и её изначально надо делать толстой и с балками, колоннами, рёбрами.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ограждающая стена подвала имеет большие моменты в приопорном сечении.
Так редко бывает, чтобы стена в обычном сочетании всё несла с большим запасом, а в пожаре резко легла. Скорее всего у вас там ломики с шагом 100 мм. Ну а зачем так делать ?
Ставьте дополнительные промежуточные колонны и/или балки. Опорные моменты снизятся.

Вероятно вы берёте усилия в стене по худшим локальным местам, которые можно разгрузить косвенными отдалёнными балками.
Подумайте над моделированием этих мест. Может быть можно как-то передать усилия на смежные элементы разгружая стену.

Расчёт ведётся на нормативное длительное сочетание. Может быть какие-то нагрузки у вас перелезли из кратковременных.

Альтернатива - окрасочная огнезащита, конструктивная огнезащита.


Приврал насчёт 55 мм наверное. ВПСК более прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.10.2021 в 17:41.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 17:21
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Интересно кто как считает монолитные стены на огнестойкость. Надо 120 минут.
а зачем усилия?
назначить защитный слой с учетом огнестойкости, и все. Навскидку порядок з.с. около 5см.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 25.10.2021, 18:23
| 1 #7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а зачем усилия?
назначить защитный слой с учетом огнестойкости, и все. Навскидку порядок з.с. около 5см
Ну можно и так, если эксперт не придерётся, потому как из СП 468.1325800.2019:
Цитата:
14.1 Данные в таблицах 14.1-14.8, содержащие минимально допустимые значения размеров сечений и расстояний от оси арматуры до обогреваемых поверхностей элементов (толщины защитных слоев) для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости, приведены для статически определимых конструкций и должны быть не менее значений по СП 63.13330.
Таблицы составлены на основе опытных данных. При соблюдении требований табличных данных расчеты огнестойкости статически определимых конструкций могут не производиться.
Табличные данные не следует применять для статически неопределимых конструкций, для которых необходимо проведение расчетной оценки огнестойкости.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 22:21
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Я тоже всегда принимаю по таблице защитные слои и на этом успокаиваюсь, хотя в голове держу, что могут заставить сделать расчёт. Пару раз считал, мне не понравилось
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 10:45
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Вот и мне не нравится ставить 50 см² с з.с. 65 мм по огнестойкости, вместо 10 см² с з.с. 50 мм по прочности.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 11:29
1 | #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


В расчет берете усилия от нормативных длительных нагрузок? Rbn, Rsn - нормативные значения учитываете?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 14:09
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop: Не забывайте, что при защитном слое 50мм (или более 50мм, уже не припомню) нужно уже ставить сетки вдоль всей поверхности. Это прилично добавляет гемора и к проектированию и к металлоёмкости.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилия для расчета железобетонной стены на огнестойкость.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Огнестойкость стены несущих из металлических стоек и балок Joe Пожарная безопасность 3 24.09.2015 06:35
Расчет монолитной железобетонной стены. arteom_k Железобетонные конструкции 8 07.05.2014 17:06
Помогите с методами расчета оснований и расчетом стены в грунте Катена Обследование зданий и сооружений 7 09.04.2012 15:34