| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверить сборную панель на снеговую

Проверить сборную панель на снеговую

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2021, 19:26 #1
Проверить сборную панель на снеговую
dink@_
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 4

Добрый вечер. Есть типовое 10-этажное здание. На крыше получается перепад высот 3.5м. снеговой мешок? По Г8 СП нагрузки и воздействия у меня получился мю=2.7 у перепада, а на удалении 7м мю равно=0.5. Похожи на правду эти значения?
И ещё: можно учитывать понижающий коэффициент сноса снега для снегового мешка?

Последний раз редактировалось dink@_, 11.11.2021 в 07:35.
Просмотров: 1663
 
Непрочитано 10.11.2021, 19:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Смысл считать есть, не каждый же раз секции блокируются с перепадом высот.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 19:54
#3
dink@_


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 4


сборное

Последний раз редактировалось dink@_, 11.11.2021 в 07:11.
dink@_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 20:01
#4
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


dink@_, у вас покрытие монолитное или сборное? Если из сборных многопустотных плит (типа ПК, ПБ), то они не рассчитываются, а просто подбираются по серии под требуемую нагрузку. Соберите полностью нагрузки на плиту (в данном случае снег+пирог покрытия). Скорее всего, даже с учётом снегового мешка у вас пройдёт самая ходовая пустотка (800 кг/м2).
Ruthen38 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 20:19
#5
dink@_


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
dink@_, у вас покрытие монолитное или сборное? Если из сборных многопустотных плит (типа ПК, ПБ), то они не рассчитываются, а просто подбираются по серии под требуемую нагрузку. Соберите полностью нагрузки на плиту (в данном случае снег+пирог покрытия). Скорее всего, даже с учётом снегового мешка у вас пройдёт самая ходовая пустотка (800 кг/м2).
В том и проблема, что сборные плиты по типовому проекту. Плиты 3х6м, опираются по 4 сторонам
dink@_ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2021, 20:54
#6
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Цитата:
В том и проблема, что сборные плиты по типовому проекту. Плиты 3х6м, опираются по 4 сторонам
Вы применяете ребристые плиты 3x6 в перекрытиях жилого здания? Вообще они для промзданий обычно применяются, ну пусть будет так. Видимо, это 3ПГ6? С ней всё точно так же - подбираете по несущей способности. Они, если не ошибаюсь, до 1т/м2 бывают. Считать её не нужно, она уже рассчитана разработчиками серий.

Если уж выполнять поверочный расчёт плиты по рабочим чертежам, то нужно учитывать преднапряжение рабочей арматуры в рёбрах плиты. И там явно не 8мм A-III, обычно такая арматура от 12мм A-IV начинается.

Или у вас существующее здание, и нужно выполнить поверочный расчёт фактически построенного?
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2021, 05:19
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от dink@_ Посмотреть сообщение
сборные плиты по типовому проекту
Так откройте типовой проект и посмотрите под какую нагрузку они рассчитаны.
По прочности могут проходить, а по прогибам, например, нет...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2021, 07:24
#8
dink@_


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Так откройте типовой проект и посмотрите под какую нагрузку они рассчитаны.
По прочности могут проходить, а по прогибам, например, нет...
Нагрузок нет. Есть только КЖИ

Последний раз редактировалось dink@_, 11.11.2021 в 08:02.
dink@_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверить сборную панель на снеговую

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 12 22.09.2017 15:48
Как убрать снеговой мешок при реконструкции кровли Leshkinsky Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2016 20:33
Может-ли оказывать давление на подпорную стенку снеговой мешок? invis Конструкции зданий и сооружений 5 16.05.2014 23:30