| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,848

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153618
 
Непрочитано 23.07.2014, 15:47
#1061
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
Вложения
Тип файла: spr 50.SPR (7.1 Кб, 29 просмотров)
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 20:40
#1062
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
Ветер в таких схемах, особенно навесах, это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 21:15
#1063
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ветер в таких схемах, особенно навесах, это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
как правильно нагрузить ветровой?
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:46
#1064
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
как правильно нагрузить ветровой?
Снип открываете, там есть схема нагрузок.... У вас же Скад есть, открываете утилиту Вест и считаете!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:47
#1065
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
Судя по схеме у Вас у всех соединений жёсткие узлы. Вы в этом точно уверены?
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 06:37
#1066
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Судя по схеме у Вас у всех соединений жёсткие узлы. Вы в этом точно уверены?
Где нужно поставить связи? Полностью схема см. приложение
Вложения
Тип файла: spr 45.SPR (58.8 Кб, 24 просмотров)
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 06:40
#1067
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Не связи надо ставить , а шарниры. Ветер так и не приложили.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 06:56
#1068
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Не связи надо ставить , а шарниры.
подскажите в каких узлах и по какой оси освобождать?
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 07:03
#1069
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


В фермах все узлы шарнирные, опирание прогонов на фермы тоже шарнир. Я вроде в другой теме говорил, что проще посчитать плоскую раму. Там поставить 1 и 2 тип элементов и шарниры проставлять не нужно. Прогон подобрать отдельно.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 07:10
#1070
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Я вроде в другой теме говорил, что проще посчитать плоскую раму.
Цитата:
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
1061 сообщение там вложение с плоской рамой. посмотрите пожалуйста.
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 07:46
#1071
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Во-первых нет ветра, а он нужен. Надо разобраться с расчетными длинами элементов по п 10.1.1 СП16.13330. По вашей схеме максимальный прогиб 8 мм, 1/250 пролета-36мм. Почему не проходят. По прочности, устойчивости коэфф использования для элементов фермы - верхний пояс 0.16, по нижнему поясу 0.66, по раскосам 0.2-0.3. По колоннам 0.43. Можно значительно убавить сечения ( при условии, что у вас правильно собраны нагрузки). Добавляйте ветер и пересчитывайте.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 08:02
#1072
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
1/250 пролета-36мм
а длины берут не между узлами?
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 08:12
#1073
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Какие длины? Пролет 9 м. Или Вы про расчетные?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 08:18
#1074
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


да расчетные
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 08:19
#1075
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Так почитайте СП, там все написано.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:10
#1076
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Добавляйте ветер и пересчитывайте.
Правильно ли нагрузил ветром?
Вложения
Тип файла: spr 51.SPR (8.3 Кб, 20 просмотров)
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:27
#1077
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Нет, неправильно. Надо по схеме I приложения Д1.10 СП 20..... Вам ведь писали в Весте посчитайте. По снегу желательно загружение добавить, где он на половине пролета.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:40
#1078
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Вам ведь писали в Весте посчитайте.
в Весте и считал. для навеса.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
По снегу желательно загружение добавить, где он на половине пролета.
на коньке?
Вложения
Тип файла: rar WindLoad.rar (31.9 Кб, 32 просмотров)
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:45
#1079
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


У вас первый тип навеса. Ветер дб приложен к обоим сторонам навеса. У вас к одной. Выберите правильно тип навеса

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
на коньке?
То есть на коньке? С одной стороны от конька.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:53
#1080
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
То есть на коньке?
снеговую добавить
vdo30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58