| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26
|
Подскажите правильно ли нагрузил раму? Шаг колонн 2,5 м, пролет 9 м, снеговой район IV, балка настила кровли квадрат 70х3, кровля профлист. Ветер не учитывал т. к. навес. Приняты большие сечения поясов фермы, а по прогибам по-моему не проходят. Какое сечение оптимально принять?
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
В фермах все узлы шарнирные, опирание прогонов на фермы тоже шарнир. Я вроде в другой теме говорил, что проще посчитать плоскую раму. Там поставить 1 и 2 тип элементов и шарниры проставлять не нужно. Прогон подобрать отдельно.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
Во-первых нет ветра, а он нужен. Надо разобраться с расчетными длинами элементов по п 10.1.1 СП16.13330. По вашей схеме максимальный прогиб 8 мм, 1/250 пролета-36мм. Почему не проходят. По прочности, устойчивости коэфф использования для элементов фермы - верхний пояс 0.16, по нижнему поясу 0.66, по раскосам 0.2-0.3. По колоннам 0.43. Можно значительно убавить сечения ( при условии, что у вас правильно собраны нагрузки). Добавляйте ветер и пересчитывайте.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270
|
У вас первый тип навеса. Ветер дб приложен к обоим сторонам навеса. У вас к одной. Выберите правильно тип навеса
----- добавлено через 49 сек. ----- То есть на коньке? С одной стороны от конька.
__________________
И это пройдет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |