| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.02.2012, 18:48 | #1 | |
Обычная балка с распределенной нагрузкой, нет деформаций, почему?
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3317
|
|
||||
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 3
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В графическом анализе жмете Свойства элемента - указываете элемент - Эпюры прогибов (по местным осям элемента). Но учтите, что вообще то так не делают! Если уж полезли в программу, работающую по МКЭ, то надо задавать не один (как у вас!), а несколько элементов. На сколько частей разбивать вашу балку? А вот это вы сами должны выяснить. Разбиваете до тех пор, пока результат (который вас интересует!) не перестанет ощутимо меняться. А сейчас вы задали два узла, да еще и закрепили их связями. Ну и чего вы хотите от программы? Нет промежуточных узлов, балка не разбита на элементы и программа не показывает перемещения балки.
Вообще то вы с вашей балкой в SCAD "стреляете из пушки по воробью". У SCAD есть сателлит Кристалл. Вот в нем бы и рассчитывали вашу стальную балку. Offtop: palexxvlad, вы очень ЗЛОЙ Меня тоже замучили неучи! Но уж отпинали топикстартера (своими коваными сапогами), так объясните ему - а что все-таки надо сделать. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м | bloodstone | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 10.01.2012 22:49 |
Расчет силовой плиты с распределенной нагрузкой | Another | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2009 09:36 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |