Непрочитано 15.12.2008, 13:27 #1
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии
oleque
 
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42

Добрый день!
Прошу поделиться опытом и знаниями вот в такой ситуации:
существует здание, в котором перекрытие актового зала выполнено из ж/б плит (см. вложенные рисунки).
Данные плиты опираются на прогоны из швеллера №14 с уклоном полок, при этом глубина опирания 30 мм.
И в связи с вышеизложенным имеются следующие вопросы:
1. Серия на данные плиты (может у кого есть, кто-то знает);
2. 30 мм опирания не маловато ли (если не трудно на что можно сослаться для аргументирования усиления или демонтажа, ведь перекрытие на актовым залом).
Спасибо за внимание.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж-Model.jpg
Просмотров: 636
Размер:	31.5 Кб
ID:	13546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж-Model1.jpg
Просмотров: 412
Размер:	26.7 Кб
ID:	13547  

Просмотров: 5532
 
Непрочитано 15.12.2008, 16:52
#2
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Трудно сказать. Что за плиты не знаю, но чисто интуитивно:
1. Уклон полок недопустим, нужна ровная горизонтальная поверхность для опирания.
2. Погрешность геометрии ж/б плит 1-1,5 см. т.е. опирание при определенных условиях будет уже менее 2 см. из которых в лучшем случае 1см защитный слой с торца плиты, который тоже может отколоться т.к. опора под наклоном, в результате плита зацепилась только 1 см.
3. Геометрия и паралельность прогонов думаю тоже вполне могут скакать в пределах 1см. как минимум, а это значит что Ваши плиты провалятся.
Можно сюда добавить еще и динамические нагрузки.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 07:30
#3
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


У меня похожие предположения, но опять, на что можно сослаться, чтобы рекомендовать либо усиление, либо полный их демонтаж. Может в каком-нибудь пособии к СНиП'у или СП есть чёткая фраза насчет опирания плит на наклонную поверхность швеллера (двутавра)?
oleque вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 07:32
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


плиты на БПР похожи, гляньте серию на плиты БПР
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 08:15
#5
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


была серия по применению железобетонных плит, в ней приводились требования по минимальному опиранию плит в зависимости от пролета и материала опоры (кирпич, бетон, металл). номер, к сожалению, и точное название не помню
лин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная глубина опирания перемычек juri18 Конструкции зданий и сооружений 35 03.10.2016 09:32
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 Dzorden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.02.2008 15:41
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41