15.12.2008, 13:27 | #1 | |
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 5532
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Трудно сказать. Что за плиты не знаю, но чисто интуитивно:
1. Уклон полок недопустим, нужна ровная горизонтальная поверхность для опирания. 2. Погрешность геометрии ж/б плит 1-1,5 см. т.е. опирание при определенных условиях будет уже менее 2 см. из которых в лучшем случае 1см защитный слой с торца плиты, который тоже может отколоться т.к. опора под наклоном, в результате плита зацепилась только 1 см. 3. Геометрия и паралельность прогонов думаю тоже вполне могут скакать в пределах 1см. как минимум, а это значит что Ваши плиты провалятся. Можно сюда добавить еще и динамические нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
У меня похожие предположения, но опять, на что можно сослаться, чтобы рекомендовать либо усиление, либо полный их демонтаж. Может в каком-нибудь пособии к СНиП'у или СП есть чёткая фраза насчет опирания плит на наклонную поверхность швеллера (двутавра)?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальная глубина опирания перемычек | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 03.10.2016 09:32 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
Ищу серии по ж/б каркасу с сеткой 6х9 | Dzorden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.02.2008 15:41 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
Минимальная толщина Ж/б конструкций | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 18 | 25.06.2007 22:41 |