| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учитывается ли при расчёте по ПС1 и ПС2 колонны(пилона) выпуски из фундаментной плиты?

Учитывается ли при расчёте по ПС1 и ПС2 колонны(пилона) выпуски из фундаментной плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2022, 00:11 #1
Учитывается ли при расчёте по ПС1 и ПС2 колонны(пилона) выпуски из фундаментной плиты?
alex_iva5
 
Регистрация: 08.09.2019
Сообщений: 2

При расчёте в ЛИРЕ в местах сопряжения ФП и пилонов , в пилоне площадь продольного армирования сильно больше , чем в сечениях выше по высоте. Можно ли учитывать выпуски из ФП, как воспринимающие усилия(к примеру продольные N) на ровне с продольной арматурой ( условно: выпуски D25, L анкеровки в пилон - 1000 мм.. Принятая арматура пилона D25. Низ сечения получается сдвоенные D25 на высоту 1000 мм. ).Могу ли при поверочном расчёте задать низ пилонов в 1000 мм.(два КЭ по 0.5 м) с армированием из сдвоенной D25
Просьба ,скинуть ссылку на нормативные документы.
Заранее , СПАСИБО.
Просмотров: 1011
 
Непрочитано 27.07.2022, 00:31
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от alex_iva5 Посмотреть сообщение
При расчёте в ЛИРЕ в местах сопряжения ФП и пилонов , в пилоне площадь продольного армирования сильно больше , чем в сечениях выше по высоте. Можно ли учитывать выпуски из ФП, как воспринимающие усилия(к примеру продольные N) на ровне с продольной арматурой ( условно: выпуски D25, L анкеровки в пилон - 1000 мм.. Принятая арматура пилона D25. Низ сечения получается сдвоенные D25 на высоту 1000 мм. ).Могу ли при поверочном расчёте задать низ пилонов в 1000 мм.(два КЭ по 0.5 м) с армированием из сдвоенной D25
Просьба ,скинуть ссылку на нормативные документы.
Заранее , СПАСИБО.
Нет.
Более того, наоборот, следует принимать худший вариант например по рабочей высоте сечения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 02:08
#3
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Нормативный документ СП63.13330
Анкеровка одиночной арматуры d25 что-то около 900мм, соответственно за имеющуюся 1000мм у вас
обеспечена анкеровка только для 1-го стержня. Для того чтобы учитывать спаренный стержень в работе необходимо его вывести за расчётное сечение
на длину анкеровки как для стержня приведенного диаметра.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 04:53
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от alex_iva5 Посмотреть сообщение
Можно ли учитывать выпуски из ФП, как воспринимающие усилия(к примеру продольные N) на ровне с продольной арматурой ( условно: выпуски D25, L анкеровки в пилон - 1000 мм.
в нижнем сечении колонны выпуски воспринимают усилие, основная арматура колонны - нет; чуть выше выпуски перестают воспринимать усилие, включается основная арматура.
Цитата:
Сообщение от alex_iva5 Посмотреть сообщение
Принятая арматура пилона D25. Низ сечения получается сдвоенные D25 на высоту 1000 мм.
можно сделать выпуски из d32-36 для основной арматуры колонны d25.

вообще такой эффект, возможно, от несимметричного расположения свай (или несимметричного фундамента) под колонной, что приводит к изгибу колонны в нижнем сечении. в первую очередь надо бы выяснить природу этого изгибающего момента.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2022, 07:29
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_iva5 Посмотреть сообщение
Низ сечения получается сдвоенные D25 на высоту 1000 мм
Арматура колонны обрывается у верхней плоскости ФП. Там работает только арматура выпусков
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учитывается ли при расчёте по ПС1 и ПС2 колонны(пилона) выпуски из фундаментной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47