30.09.2007, 23:14 | #1 | |
Ветровая нагрузка по ДБН
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5216
|
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Может к войне готовимся
Цитата:
А вообще, как нам обьясняли, все это связано с обеспечением надежности на протяжении всего срока эксплуатации здания. Получается, что за весь срок эксплуатации ни разу не будет превышено предельное расчетное значение ветровой нагрузки. Кстати там еще по-моему учтена степень износа и сопротивляемость нагрузкам с течением времени, но учтена не явно, а в коэффициентах надежности по нагрузке в зависимости от срока службы здания (это я только краем уха слышал, так что ИМХО) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
|
Это так,
но чтобы сравнить 2 результата расчета нужно чтобы объект находился в одном ветровом районе и период повторяемости был 5 лет (коэф надежности =0,55), тогда и результаты будут примерно одинаковыми. В данном примере заданы разные ветровые районы и коэффициент надежности (=1,1) соответствует 80 летнему периоду повторяемости, поэтому сравнение некорректно |
|||