|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Кросс не используете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Потом. Сейчас с каркасом хочу разобраться.
Потому что так и не получилось избавиться от ГИС из-за расшивки узлов (объединения перемещений). Мне необходимо д.ж. опереть на плиты перекрытий только по Z. Но скад ругается на ГИС, если расшивку узлов делаю. А вообще так ли это необходимо? Скажется ли на работе каркаса, если я д.ж. посажу на плиты перекрытий жестко? |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Режим сборки для этой цели хорошо подходит, чтоб много узлов попарно объединить по нужным направлениям. Все корректно делает, не припомню сложностей в этой части.
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Offtop: Португалец, в этой функции просто нет необходимости при умелом использовании групп конструкций и групп нагрузок.
Например: Группа конструкций - каждая плита перекрытия. Группа нагрузок - 1 кПа. Далее 1 кПа умножается на нагрузку и получается 20 загружений из 1 группы нагрузок. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Да нет, этот способ задания нагрузок простой. Но само собирание нагрузок, когда запускаешь расчет, порой происходит долго или даже очень долго, зависит от количества элементов. Его удобно использовать, например, если необходима визуализация значений трапециевидных нагрузок на стены подземной части. В скаде до сих пор нет цветовой индикации таких нагрузок, есть только для равномерных. При задании трапециевидных нагрузок обычным способом - выходит неразборчивая нечитаемая мешанина цифр. А при нагрузках на область выводятся только краевые цифры, все читается.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Есть такой способ задания нагрузки. Используется редко, например, надо задать насыпь, 4-х угольник, где по всем 4-м краевым точкам разное значение. Нагрузка на группу элементов тут не годится, ее изменение можно задавать только в одном из направлений. Применим только к оболочкам (плитам). Но сам расчет тут тормозит, когда пишет "накопление нагрузок". В примере загр. 1 (собственный вес) накапливается (собирается) мгновенно, а для загр. 2 уже требуется больше минуты. Попробуйте уменьшить шаг сетки до 300-250 мм и процесс зависнет часа на 2 (у меня), не знаю, зависит ли это от мощности компьютера.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Годится. Так и делаю. Поиграйте с галочками по осям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Не совсем понимаю, что делать с галочками, если нужно 4 значения нагрузки по 4 углам, а при способе "нагрузка на группу элементов" предлагается только 2 значения?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Ах да. Я вручную полосы задаю. Грубо.
Вы ведь ещё технику на призме должны учесть... То есть 4 точки 1 областью вам уже тоже не годятся... Будет полоса с бОльшей нагрузкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.04.2022 в 15:49. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Португалец, не понимаю.
Но гораздо проще и быстрее вручную задать 3-4 полосы-трапеции нагрузки по z вдоль стены. С учётом веса техники на поверхности, воды в грунте, изменения рельефа... Точность от этого страдает, но вы же всё равно неточно задаёте. Это просто выбор между двумя погрешными способами. С примерно равной погрешностью.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD. | Eratomis | SCAD | 10 | 25.03.2019 13:19 |
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD | Димитрий | SCAD | 1 | 14.11.2010 22:26 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad | Michael@Minsk | SCAD | 5 | 27.12.2005 10:59 |