Добрый день!
Не нашел общей темы для разных (глупых) и прочих вопросов.
Собственно вопрос в чем: чем регламентируется (СП) способ соединения арматуры.
В каких случаях возможно сваривать в каких только вязать. В конкретно моем случае необходимо обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи. Арматура А500С d36 мм и В500С d12 мм. На что я могу сослаться ?
Просмотров: 1347
 
Непрочитано 11.07.2022, 12:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи
Соединение К3-Рп для расчётных соединений запрещено. Каркас забраковать и не использовать.

СП 63.13330.2018
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней.
РТМ 393-94 (не действующее)
Цитата:
4.2.1. Конструкция крестообразного соединения арматуры, выполняемая ручной дуговой сваркой прихватками типа К3-Рр, ...
Примечание. Соединения типа К3-Рр допускаются только при отсутствии оборудования с учетом положений, изложенных в п. 4.2.2.
4.2.2. Сварные соединения типа К3-Рр в арматурных стеках, каркасных и иных изделиях являются нерасчетными и должны обеспечивать конструктивные размеры изделий и их транспортабельность вплоть до бетонирования.
ГОСТ 14098-2014
Цитата:
5.2 На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ или стандарт предприятия, учитывающий требования действующих стандартов и согласованный в установленном порядке.

1 Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рп и К3-Мп не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры и уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2. При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.07.2022 в 16:26.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:06
#3
Alex33333


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 9


Прикреплю выкопировку каркаса, речь про позиции 1.5 и 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас БНС.JPG
Просмотров: 83
Размер:	100.9 Кб
ID:	248571  
Alex33333 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:06
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
В каких случаях возможно сваривать в каких только вязать
Очень обширный вопрос. Изучайте ГОСТ 14098-2014
При использовании швов по ГОСТ варить можно хоть что и хоть где. Часть швов, как указал выше Tyhig являются чисто монтажными, прочность не нормируется (см. примечания к табл. 2). Часть швов можно выполнить только в определенном положении арматуры (горизонтальное, вертикальное) (см.табл.1). При определенных условиях часть швов вообще не допускается (табл.А1).

Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
необходимо обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каркас забраковать и не использовать.
Чёэта вдруг? В данном случае, пусть варят (деньги тратят) если хочется.
Главное чтобы мастер следил чтобы не пережгли арматуру (но это вопрос совсем из другой оперы)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:25
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чёэта вдруг? В данном случае, пусть варят (деньги тратят) если хочется.
Согласен. Не догадался, что швы монтажные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2022, 13:48
#6
Alex33333


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 9


Спасибо!
Нашел еще тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112293
Alex33333 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединения арматуры (С помощью вязальной проволоки или сварки)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки Sitnik Dmitriy Железобетонные конструкции 20 06.03.2024 21:51
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С Nikita_32 Железобетонные конструкции 6 14.05.2018 19:39
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28