Непрочитано 19.01.2021, 21:27 #1
Какую сталь выбрать для теплогенератора
Wiktor182s
 
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 33

Здравствуйте. Спроектировал (передрал) теплогенератор на пелетах, использоваться будет для отопления покрасочного цеха. Выбрали материал 12x18н10т. Сейчас возник вопрос а правильно марку стали подобрали. Исходили из опыта ранее делали колосники на сушильные барабаны где обычная сталь непростояла и три дня а из этой марки уже полгода без видимых изменений

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210119_213128.jpg
Просмотров: 66
Размер:	216.4 Кб
ID:	233680  


Последний раз редактировалось Wiktor182s, 19.01.2021 в 22:00.
Просмотров: 6142
 
Непрочитано 20.01.2021, 07:50
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


На колосники и чугун неплохо идёт, а из стали лучше бы чего жаростойкое из области 20-40х. С другой стороны... пелеты вряд ли жарче кокса горят...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 10:17
1 | #3
rusl3


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Wiktor182s Посмотреть сообщение
Выбрали материал 12x18н10т. Сейчас возник вопрос а правильно марку стали подобрали.
У нержавеек теплопроводность ниже, линейное тепловое расширение выше, при сварке околошовная зона может стать хуже ст3 по стойкости к коррозии. Нержавейки применяют только на пароперегреватели. В водогрейном котле, металл стенки охлаждаемой водой, перегревается на 30-40 гр выше т воды. Стойкость к окислению малоуглеродистых сталей при т до 500 гр не ограничивает срок службы. "нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" - в поиск. Там можно получить представление какие марки распространены в этом деле. Коротко: Ст3сп - вполне, 09г2с -немножко прочности добавит и только.
Один только момент: если обратка в котел будет холоднее 50 гр С - возможно образование конденсата на стенках. 5мм черняги сожрет за год. Нержавейка в этом плане лучше, но околошовная зона обнулит эффект. Держите обратку 55 и выше и ст3 стоять будет безупречно. Ну и по цене в разы..
rusl3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какую сталь выбрать для теплогенератора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какую сталь заменить стали 09Г2 и 14Г2 запрещенные в средах средней и сильной степени агрессивного воздействия Prose Металлические конструкции 13 20.02.2020 16:57
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую специальность выбрать? gannicus77 Профессии и трудовые отношения 101 08.04.2015 19:12
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
Какую двутавровую балку выбрать? Shovgenya_Av Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2014 08:25