Непрочитано 28.12.2007, 13:50 #1
Ну и проектировщики....!!!!
DimaJiv
 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 10

Ребята, кто может помочь....

Работаю в Генподряде, строю ОБИ на Пулковском шоссе СПб. Заказали рабочку в проектном институте. Каркас с сеткой колонн 11,5 м на 16,5 м - Ж/б колонны олинаковым сечением 400х400 мм по всей длине общей высотой 9 м, отдельно стоящие фундаменты со стаканами глубиной 900мм, силовая плита плавающая 200мм. По верху колонн фермы с прогонами и профнастилом. Нагрузка на 1м2 кровли 400кгс/м2.

И наконец-то вопрос, по срокам проектировщики не успели выдать чертежи, выдали за 1 день все колонны с арматурой 40мм 4 шт по контуру, и между стержнями по 1 стержню диам 25мм. Поперечная арматура диам 8 шаг 300. Бетон В25. К тому же и закрывают сегодня до 9 января!

Помогите, как посчитать, сколько сможет вынести данная колонна??? Конечно, приблизительно. росто хочется гордо показать бумаженку и сказать - что данная колонна вынесет гидростанцию)))
Просмотров: 4371
 
Непрочитано 28.12.2007, 13:57
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не вынесет эта колонна гидростанцию. По устойчивости.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 14:05
#3
DimaJiv


 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 10


Ну, конечно, не выдержит отношение расчетной длины к высоте сечения равно 24! Ну, это игра слов!
DimaJiv вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:08
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


упс... я что то пропустил? при чем тут отношение длины (тем более расчетной) к высоте сечения?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:09
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Для 12 метрового шага и пролета 16 метров, высоте в 9 метров - при сечении 40х40 может чуток многовато. Как раз на компенсацию ляпов Ваших чудо - богатырей пойдет...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:10
#6
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


Так возьми сам и посчитай и потом гордо покажи свой расчет. А если слабо проверить так прими то что есть.
И потом, а снеговая нагрузка, а ветровая, а сейсмичность и и т.д.
Попробуй сначала выложить всю информацию для расчета для тех кто захочет посчитать.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:36
#7
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


а что, на первый взгляд, нормальная колонна...

может не блещет экономичностью, но и перерасход не очень большой...
millbau вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 14:37
#8
DimaJiv


 
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Так возьми сам и посчитай и потом гордо покажи свой расчет. А если слабо проверить так прими то что есть.
И потом, а снеговая нагрузка, а ветровая, а сейсмичность и и т.д.
Попробуй сначала выложить всю информацию для расчета для тех кто захочет посчитать.
Посчитать не слабо. Уже прикинул, что и 4 шт диам 25 пройдет! А вам коли сказать не чего, не стоит лезть с советами, коли вопросом не владеете! Для общего развития, в Санкт-Петербурге сейсмика не учитывается! Это вы про Японию и Курилы наслушались!))

А постром мы точно, и согласно проекта Просто независимую экспртизу вызову, вот и делов - вот институт и оплатит)) Но кто такое считал скажите свое мнение, спасибо!
DimaJiv вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:52
#9
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Не вынесет эта колонна гидростанцию. По устойчивости.
причем где-то в 1.7 раза (ну очень примерно)
DTab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:54
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
Для общего развития, в Санкт-Петербурге сейсмика не учитывается!
Лучше уж сейсмика чем ваши грунты.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 15:05
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Лучше уж сейсмика чем ваши грунты.
Как раз это уже грунты не наши. Там где DimaJiv строит, тугопластичные суглинки уже почти с поверхности
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 15:32
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Наверняка там была такая тема: проектировщики закладывали колонны 500х500 с деликатной арматуркой, немцы из ОБИ начали вопить что им негде ставить стеллажи, металл не разрешили пожарники, вот и выросла арматура DimaJiv на радость.
Насчет независимой экспертизы развеселил. Если объект строится, значит госэкспертизу проект прошел, интересно посмотреть как независимые эксперты будут доказывать что государевы -козлы.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 15:40
#13
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Насчет независимой экспертизы развеселил. Если объект строится, значит госэкспертизу проект прошел, интересно посмотреть как независимые эксперты будут доказывать что государевы -козлы.
ГосЭкспертиза проверяет чтобы арматуры было НЕ МЕНЬШЕ положенного, а независимая, - чтобы НЕ БОЛЬШЕ...
millbau вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 20:12
#14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не вдаваясь в суть конкретного технического решения, хочу заметить господину, работающему в Геподряде, что дела решаются не так. Не надо вот этих воплей
Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
Посчитать не слабо. Уже прикинул, что и 4 шт диам 25 пройдет! А вам коли сказать не чего, не стоит лезть с советами, коли вопросом не владеете! Для общего развития, в Санкт-Петербурге сейсмика не учитывается! Это вы про Японию и Курилы наслушались!))
Это Вы "вопросом не владеете". Да, в строительстве бывают ситуации, когда проектировщики заложили неэкономичные решения. Или кажущиеся неэкономичными. Бывает, что и полную ахинею "наархитектурят". И когда кто-то выложит такие чертежи на форум, то участники, несмотря на "корпоративную этику" могут очень жестко и зло покритиковать.

Подрядчик тоже имеет право вносить "рационализаторские предложения", но он их должен тщательно обосновать. Не "прикинул", не "узнал мнение", а конкретный расчет. Затем предложения заказчику. Заказчик уже может обратиться к проектировщикам. А может и послать куда.

Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
Просто независимую экспртизу вызову, вот и делов - вот институт и оплатит))
Извините, но "кто девушку ужинает, тот её и танцует". И наоборот. Кто вызывает - тот и платит, а не так, что какой-то DimaJiv свистнул, набежала тучей какая-то "экспртиза", а оплатит какой-то "институт".

Да, бывают случаи, когда и сторонних экспертов подключают (про "независимых" не надо, нет таких, от бабок все зависимы) - это когда агромадная экономия светит. Раньше подрядчики даже свои министерские НИИ для таких дел подключали. Но дело это сложное, хлопотное и требует глубоких знаний и умения решать вопросы. В том числе и умения обосновывать и излагать. Здесь этого не наблюдается.

Зато высока вероятность что
Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
постром мы точно, и согласно проекта
окажется сказкой. Вот хорошая ветка на форуме есть с иллюстрациями к "согласно проекта".

Цитата:
Сообщение от DimaJiv Посмотреть сообщение
...скажите свое мнение, спасибо!
Вот сказал. Пожалуйста.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 22:34
#15
Sergej Nikolaevich

проектировщик
 
Регистрация: 28.12.2007
Москва
Сообщений: 1


Во накинулись на человека, а ничего толком не подсказали.

Случай был: сидят пожилые женьщины в одном НИИ рисуют ж.б. стены 17ти этажного жилого дома толщиной 300мм! Спрашивают:"Зачем такие толстые?!!!" Они отвечают: "ТАК НАДО".

Колонны обсолютно нормальные. Мне, например, армирование не нравиться, я бы заормировал стержнями одинакового диаметра. Но раз они так зделали значит ТАК НАДО. В процессе проектирования всплывает куча всяких нюансов, то заказчик хочет потом сделать антресольку на полздания, то например у него где-то лежит 50тонн арматуры диаметра 40мм и ему нужно её куда-то пристроить и т.д. и т.п.

А "построим мы точно, и согласно проекта" - действительно крайне редко бывает. Я например пишу В25, а считаю В20.

На самом деле Вы бы лучьше спрашивали: "А не маловата колонна?" Если бы у меня так спрашивали может быть и небыло случая когда я и мастер скинулись по зарплате и переделывали за свой счёт
Sergej Nikolaevich вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 08:21
#16
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Ага, заказывай независимых экспертов ... Получишь цена сэкономленой арматуры меньше стоимости экспертизы, а может быть ещё интереснее - окажеться что колонны хлипенькие и их нужно усиливать, тото будет экономия... При колоннах высотой 9м я бы лучше заботился о точности монтажа, даже небольшое отклонение по вертикали в даном варианте не желательно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 11:33
#17
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Sergej Nikolaevich Посмотреть сообщение
Случай был: сидят пожилые женьщины в одном НИИ рисуют ж.б. стены 17ти этажного жилого дома толщиной 300мм! Спрашивают:"Зачем такие толстые?!!!" Они отвечают: "ТАК НАДО".
Извините, а кто спрашивает? Нормальные стены, если в подвале и диафрагмы.
P.S. А еще есть такое понятие "Каприз проектировщика". Страшная сила, знаете ли...
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2007, 02:20
#18
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
P.S. А еще есть такое понятие "Каприз проектировщика". Страшная сила, знаете ли...
Убийственный аргумент!!!
millbau вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2007, 03:33 Помогу
#19
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


SCAD - > Арбат - > Сопротивление ж.б. сечений. Выводит график несущей способности для конкретного заармированного сечения. Зависимость момента и сжимающей силы. А для начала гибкость посчитать. Потом соответственно минимальный процент армирования. Удачи
=======================
Пожалуйста.
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2008, 18:07
#20
and-iv

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.11.2007
москва
Сообщений: 65


Отношение ширины ЖБ колонны к ее высоте должно быть не более 1/20. Поэтому мин сечение должно быть 450мм.
Вообще не рекомендуют использовать арматуру ф40 в колоннах, но ни где этого не запрещают, дело конструкторов. По прочности на сжатие колонна выдержит многое, но я бы возле опор шаг хомутов уменьшил вдвое
and-iv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ну и проектировщики....!!!!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А проектировщики кто? Владимир. Разное 53 19.11.2007 11:22
Проектировщики домов из бруса(бревен)! Проконсультируйте! Grotesc Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2007 20:17
Срочно нужны инженеры проектировщики. Зарплата от 2000$ Алексей_Ф Прочее. Архитектура и строительство 4 02.09.2004 16:04