Непрочитано 04.12.2015, 12:32 #1
Пристенный дренаж здания со свайным фундаментом
Lucky Luciano
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27

Добрый день, коллеги! Ни когда раньше сталкивался с проектированием дренажа. Прошу у вас помощи.
Суть такова:
Проектируется гипермаркет на свайном фундаменте. Уровень грунтовых вод примерно 0,5 м от поверхности. Подвальных помещений нет, есть только эвакуационные тоннели. ГИП говорит надо делать дренаж для водопонижения.
По каким нормам мне проектировать, как делать расчет (где посмотреть методику расчета)?
Как делается дренаж в случае свайных фундаментов? Нужен ли он в таком случае? Если бы был бы ленточный или плита и подвал, все было бы понятнее.
Нужно ли дренажные трубы прокладывать под самим зданием?
Может дренаж надо сделать только вдоль эвакуационных тоннелей и всё???

Помогите кто чем может
Просмотров: 5060
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:44
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
По каким нормам мне проектировать, как делать расчет (где посмотреть методику расчета)?
Можно взять местечковые типа РМД 50-06-2009

Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Как делается дренаж в случае свайных фундаментов? Нужен ли он в таком случае? Если бы был бы ленточный или плита и подвал, все было бы понятнее.
Нужно ли дренажные трубы прокладывать под самим зданием?
ну дак надо сначала понять
1) нахрена он нужен
2) сколько времени он должен работать и сколько воды отводить
3) куда всю эту воду сбрасывать
4) и т.п.......
Дренаж для осушения эвакуационных тоннелей? А 0.5 м это сезонка или на этой отметке вода стоит постоянно?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 12:49
#3
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) нахрена он нужен
Самому не понятно))) Мне кажется что надо сделать только для тоннелей


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2) сколько времени он должен работать и сколько воды отводить
Приток постоянный. Чтобы понять сколько воды надо посчитать, а для этого нужна методика расчета про которую я и спрашивал)))

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
3) куда всю эту воду сбрасывать
В проектируемую на площадке ливневку
Lucky Luciano вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 12:57
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
ГИП говорит надо делать дренаж для водопонижения.
Может имеется ввиду не пристенный дренаж, а для осушения территории?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 13:50
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Дренаж защищает подземные части здания, раз под землёй только тоннели, то только их и нужно защищать.
Сделай их на щебёночном основании (пластовый дренаж), для сбора воды проложи вдоль здания щебёночную призму с дренажной трубой (что-то вроде пристенного дренажа).
Есть СНиП "Защита от подтоплений", но лучше пользоваться чем-то вроде РМД, что в #2 указан.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:12
#6
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Может имеется ввиду не пристенный дренаж, а для осушения территории?
В том то и дело что пристенный

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Дренаж защищает подземные части здания, раз под землёй только тоннели, то только их и нужно защищать.
Сделай их на щебёночном основании (пластовый дренаж), для сбора воды проложи вдоль здания щебёночную призму с дренажной трубой (что-то вроде пристенного дренажа).
Есть СНиП "Защита от подтоплений", но лучше пользоваться чем-то вроде РМД, что в #2 указан.
А как быть с тем что здание имеет большую длину, а тоннели находятся ближе к центру. Если я проложу дренажную трубу вдоль здания, спасет ли это от затопления тоннели которые будут расположены более чем на 50 м от этой трубы. А если делать вдоль тоннелей трубу, то как ее в дальнейшем обслуживать? Ломать пол?
Lucky Luciano вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:19
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
В том то и дело что пристенный
пристенный вот этого объекта?
Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Проектируется гипермаркет на свайном фундаменте. Уровень грунтовых вод примерно 0,5 м от поверхности.
У пристенного радиус влияния - пшик. Его задача удешевить гидроизоляцию подземных помещений
Может все же сопутствующий вдоль тоннелей?
Или осушать, дак сразу всю площадь гипермаркета. Сколько она? 4-5 000 м5? Понизить пластовым уровень на 0.5 м можно без проблемм
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:28
#8
Lucky Luciano


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
пристенный вот этого объекта?
Ды я сам не пойму для чего? Согласен с тем что надо делать вдоль тоннелей
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У пристенного радиус влияния - пшик. Его задача удешевить гидроизоляцию подземных помещений
Может все же сопутствующий вдоль тоннелей?
Или осушать, дак сразу всю площадь гипермаркета. Сколько она? 4-5 000 м5? Понизить пластовым уровень на 0.5 м можно без проблемм
Площадь 34000 м2
Lucky Luciano вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 15:05
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Площадь 34000 м2
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Понизить пластовым уровень на 0.5 м можно без проблемм
Ну еще надо будет девать куда-то 7-10 000 м3 воды в сутки
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 16:12
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
А как быть с тем что здание имеет большую длину, а тоннели находятся ближе к центру. Если я проложу дренажную трубу вдоль здания, спасет ли это от затопления тоннели которые будут расположены более чем на 50 м от этой трубы. А если делать вдоль тоннелей трубу, то как ее в дальнейшем обслуживать? Ломать пол?
Я же написал, под тоннелями пластовый дренаж, т.е. просто слой щебня, трубы не нужно.
Слой щебня собирает воду под тоннелями и выводит из под фундамента в щебёночную призму, расположенную вдоль стен (пристенный дренаж), в которой уже находится дренажная труба собирающая и отводящая воду.
Пристенный дренаж должен располагаться ниже пластового, между щебнем пластового и щебнем пристенного не должно быть разрывов, вода должна без помех течь в щебне вплоть до дренажной трубы.
Просто поясню, грунтовую воду собирает щебень, дренажная труба нужна только для сосредоточенного в конкретном месте отвода собранной щебнем воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 23:31
#11
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Для чего вообще дренаж? если для тоннелей-то тоже не понятно. Если тоннели сооружаются открытым способом в котловане, то сделать нужно временное водопонижение (на период сооружения тоннеля ), а для тоннеля предусмотреть гидроизоляцию и всё!
butch вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 21:37
#12
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Lucky Luciano Посмотреть сообщение
Помогите кто чем может
Ваших данных недостаточно.
Обратитесь к специалистам. Например, в АО "ДАР/ВОДГЕО" или в НИИОСП. Там помогут определиться какой дренаж Вам нужен: попутный, лучевой или необходимы мероприятия по защите территории от подтопления. Ведь отметка У.П.В. в 0.5 м от уровня земли.
А может и не нужен дренаж вовсе при наличии надежной изоляции тоннелей.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 21:54
#13
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Lucky Luciano,
СП 116.13330.2012 - см. норму осушения
Пособие к СНиП 2.06.15-85 - ПРОГНОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ И ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пристенный дренаж здания со свайным фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10