| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай?

Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2015, 13:57 #1
Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай?
Drake
 
Обследование
 
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143

Доброго времени суток коллеги!

Заказчик поставил задачу - хочет устроить подвал в своем таунхаусе. Таунхаус 3-х этажный, без подвала, но с подпольным пространством высотой 0,6-0,8 м.
Фундамент - свайный по ленточным ростверкам. Сваи длиной 5-6 м. На ростверки опираются стены из кирпичной кладки. Перекрытия сборные многопустотные ж/б плиты с монолитными участками в некратных местах.
В основании залегают пески, ниже отметки примерно 3 м - суглинки.
Чертежи прилагаю.
Вопрос: как выполнить подвал, не уменьшив несущую способность свай?
Вопрос больше наверное технологический, как это все выполнить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo2 (1).jpg
Просмотров: 400
Размер:	50.3 Кб
ID:	142135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo3 (1).jpg
Просмотров: 332
Размер:	177.5 Кб
ID:	142136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo5 (1).jpg
Просмотров: 274
Размер:	71.5 Кб
ID:	142137  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo9.jpg
Просмотров: 370
Размер:	74.6 Кб
ID:	142138  

Просмотров: 5822
 
Непрочитано 21.01.2015, 10:14
#2
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


зависит от характеристик грунта.
Сваи - висячие работают по боковой поверхности, следовательно при выполнении подвала часть боковой поверхности не будет участвовать в передачи нагрузки от конструкций на грунт.
Если суглинок "хороший" то заглубления в него на 3-4м. может и хватить.

Нужно считать...
zahhhhh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 12:50
#3
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Заглубление в суглинок всего на 2 м. Скорее всего не хватит.
Все-таки вопрос больше технологический - как осуществить процесс углубления в стеснённых условиях?
Drake вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:09
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Захватками по 1 м откапывать вручную и бетонировать стену, в состав которой войдут оголившиеся сваи. Опирание на полутвердый суглинок. Самый дешевый метод.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:17
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Теоретически: Внешняя поверхность котлована (по деревянной или стальной забирки) должна отстоять от боковой поверхности на расстоянии не менее L = 45град - ФИ/4, где ФИ - угол внутреннего трения грунтов прорезаемых сваей. См. схему СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" раздел 6, там картинка красивая))) в СП ее нет. Но это чисто теоретически при технологическом ненарушении этого массива грунта.
А делается все вручную, как в стесненных условиях. Бурение любым способом дырок и установка вертикальных стоек, поэтапная разработка яма с параллельной установкой, кусочками, забирки из доски или металлических листов и затяжек из металлопроката. Можно обойтись и без стоек - просто делать горизонтальные затяжки из проката (рамы) подкапывать-опускать, а за ними вставлять-подбивать доски. Гимора много....
Если просто яму копать - будет очень узкая траншея, а не подвал. Были бы чисто суглинки, было бы проще.
Все это хозяйство потом не вытащить - пойдет в похоронку.
В середине 90-х, в Красногорске (под Москвой) на ТИГИ-Кнауф (где гипсокартон и прочий порошок делают)мы так делали фундамент в работающем цеху под новую мельницу для гипса. Яма глубиной 8м, площадью 6х6м - от колонны до колонны. Фундаменты - колонны на кустовых сваях, почти вплотную. Но там Заказчик сознательно шел на риск. А у Вас тут самострой какой то.... Чертежей кинуть не могу - в те времена вручную все рисовали))). где то в архиве валяются.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:20
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно внутри берму оставить и подвал сделать меньшей площади
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 13:29
#7
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Захватками по 1 м откапывать вручную и бетонировать стену, в состав которой войдут оголившиеся сваи. Опирание на полутвердый суглинок. Самый дешевый метод.
Если в состав стены вводить сваи, то поверхность трения сваи останется только одна, получается несущая способность сильно снизится.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:37
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
получается несущая способность сильно снизится.
В том и дело: считать надо. В лучшем случае отделка потрещит.... А, так сейчас, для подобных работ есть всякий вещи: типа сваи-мега, задавливаемые под стойку. Когда арбат переделывали много таких ямок реконструкторы под их защитой накопали внутри старых фасадов.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:44
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пусть снизится, зато по подошве стена будет работать
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:44
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Если в состав стены вводить сваи, то поверхность трения сваи останется только одна, получается несущая способность сильно снизится.
А стена на что? А если еще и плиту вместо пола залить.....
А предложите не 1, а 2 подвальных этажа. Воды ведь нет
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 13:53
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стенку сделать и плиту подвести и забыть про сваи
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 14:05
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


На плане, я так понял Заказчик - это хозяин правой блок-секции таун-хауза? Курятник какой то)))). Тогда ему стоит объединиться с хозяином центральной секции и сделать единый подвал - подводка плиты под ростверк будет в этом случае идеальной. Иначе будет скандал....
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 12:37
#13
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Заказчик хозяин предпоследней правой блок-секции. Был бы хозяином крайней - проблем было бы меньше.
Drake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? Pho Обследование зданий и сооружений 1 26.04.2011 16:35