Непрочитано 29.08.2012, 17:39
Расчет ленточного свайного фундамента
Коллега
 
инженер-конструктор
 
Одесса
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 115

Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой расчета осадок ленточных свайных фундаментов в части определения глубины сжимаемой толщи. Считаю по приложению 3 к СНиП 2.02.03-85. Одновременно заглядывал в книгу Бартоломея "Прогноз осадок свайных фундаментов". Хотел посчитать оба варианта но есть некоторые моменты которые мне не понятны.
Если считать по Бартоломею, то граница сжимаемой толщи располагается на глубине на которой вертикальные напряжения от фундамента не превышают структурную прочность грунта т.е. 0,01 МПа (10 кПа).
Мой фундамент: ростверк шириной 2,4 м с двухрядным расположением буронабивных свай диаметром 50 см. Нагрузка на сваю - 785 кН. Шаг свай - 1,5 м.
Получается что линейная нагрузка на фундамент - 785кН*2шт/1,5 м=1047 кН/м=10500 Н/см. Длина свай- 16,8 м.
Если по формуле 4.25 (стр.150) определять напряжения и сравнивать их со структурной прочностью, то не хватает приведенных таблиц. Т.к. если подставить значения нагрузки на ростверк и длину сваи выходит что напряжения=1,989α_n (Н/см). Т.е. коэффициент α_n должен быть равен 10 кПа/19,89кПа=0,5, а в таблицах даже при z/l=2.5 коэффициент α_n 0,9.
Идею считать по Бартоломею бросил. Решил считать как осадку обычного условного фундамента длиной 1м и определять границу сжимаемой толщи на глубине где дополнительные давления составляют 20% от природного давления. Только вот с размерами условного фундамента проблема. Как его определять? Если заглянуть в приложение 3 к СНиП 2.02.03-85 то вес массива грунта со сваями берется ограниченным по бокам плоскостями проходящими по нагружным граням свай. Правильно ли тогда учитывать угол внутреннего трения при определении параматров условного фундамента?
Просмотров: 25172
 
Непрочитано 21.07.2015, 10:06 апну темку
#21
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


подниму вопрос снова. Расчет осадки ленточного свайного фундамента по п. 7.1 "Руководства по проектированию свайных фундаментов. 1980г. В руководстве изложен метод, описанный Бартоломеем в "Прогнозе осадок свайных фундаментов, 1994."Интересует вопрос учета дополнительных осадок от взаимного влияния соседних рядов свай. У Бартоломея в примере 3.1 (стр. 113) описан алгоритм расчета осадок, но лично мне не понятно как получены указанные формулы (обведено красным). В частности, почему коэффициент "в" во всех трех случаях равен 0,8, если расстояние "х" между рядами свай различны (и=х/l, где l - глубина погружения сваи). В формуле "Р" - это дополнительные напряжения в активной зоне рядов свай от соседних рядов, полученные по формуле 4.25? Почему "h" принято равным 110см, если глубина активной зоны в примере принята при z0/l=2.2 (h=132см)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 295
Размер:	262.6 Кб
ID:	153710  
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного свайного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Расчет свайного фундамента с "запасом" Arc-dc Основания и фундаменты 3 18.04.2012 16:02
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11