Номинальный и реальный диаметры арматуры
AlfF1
 
проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178

Уважаемые спецы, скажите пожалуйста, как вы учитывате диаметры арматуры при вычислении защитного слоя бетона....номинальный или реальный? к примеру арматура диаметром 32мм .. имеет реальный размер учетом ребер примерно 34 мм..
Просмотров: 12620
 
Непрочитано 10.02.2006, 09:30
#2
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


1 столбец номинальный 2 наружний
3
4
5
6 6.75
8 9
10 11.3
12 13.5
14 15.5
16 18
18 20
20 22
22 24
25 27
28 30.5
32 34.5
36 39.5
40 43.5
45 49
50 54
55 59
60 64
70 74
80 83.5


Защитный слой считаю по наружнему диаметру, но на самом деле выставляют фиксатор и он обеспечивает расстояние защитного слоя