Доброго времени суток.

Делаю проект электроснабжения коттеджа в посёлке.
Питающий кабель ВБбШв-0,66 4х10 (Двн=20мм) должен пройти от близлежащего столба под землёй пересекая дорогу до вводного щита. Дорога примерно 3м. Участок обводнён, водопонижение пока не планируется. Кабель планируется прокладывать открытым способом.

Вопрос: в какой трубе мне прокладывать кабель через дорогу? Стальная или двухстенная труба Двн=50мм производства ДКС? (Асбестоцементные трубы отбросил т.к. они начинаются от 100мм - для меня много)
Просмотров: 8289
 
Непрочитано 10.06.2014, 21:53
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если откапывать экскаватором, то точно капец будет.
да где ж тут в москве экскаватором то копнуть....
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Добрались до них манагеры, покусали...
Самая крупная кабельная сеть - московская уже давно а/ц не применяет

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А вводы в здания выполненные АСЦ
вводы и сейчас в а/ц



Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А при чем здесь Т прокладки кабелей?
а смысл в -30 мучатся укладывать трубы если кабель до тепла класть нельзя? )

Блин вот тока что сдали кабельную канализацию блоки от 3х2 до 5х5 160 мм, посмотрел бы я как там без пластика дугами так изогнутся))

завтра с работы вырежу с подосновы прилеплю
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 07:31
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вот. это исполнительная. Как такое выполнить а/ц трубами? спрямить дуги, изменить углы нельзя, места нет.
Вложения
Тип файла: pdf Пример канализации.pdf (50.0 Кб, 96 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 08:35
#23
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
да где ж тут в москве экскаватором то копнуть....
Ну да, в Москве таджиков гораздо больше, чем экскаваторов))) Я то в промке, у нас и с десяток экскаваторов встанут, если надо. Честно говоря, плохо представляю количество коммуникаций посреди даже Челябинска, про Москву молчу. У вас там одним неловким движением ковша можно оставить без электричества/воды пол квартала. У нас, если что, нач цеху бендежку покрасить вперед всех придется и мату послушать
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а смысл в -30 мучатся укладывать трубы если кабель до тепла класть нельзя? )
А если надо? Ну и как водится летом деньги считают, а зимой срочно осваивать надо. Ну и кабель можно прокладывать, если греть. На северах это, вообще, обычное явление.
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вот. это исполнительная. Как такое выполнить а/ц трубами? спрямить дуги, изменить углы нельзя, места нет.
Ну дык и получается, что такие вилюи только пластиком можно сделать. Т.е. применение пластика вынужденное. Вы с монтажниками поговорите. Что они про пластик/АСЦ скажут... Может уже и пластик научились делать с нужными характеристиками...
У нас тут недавно рационализаторы применили ливневку из стеклопластика, тык пока монтировали, поломали много. Зато выпендрились.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 10:29
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вы с монтажниками поговорите. Что они про пластик/АСЦ скажут...
У нас проектно-монтажная организация, монтажники категорически против АСЦ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 15:17
#25
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
монтажники категорически против АСЦ
Чем мотивируют?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 16:13
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Неудобно, затаскивать кабели сложнее. Вроде дороже еще но не уверен. Когда я свой первый проект с АСЦ им нарисовал на меня как на больного посмотрели)))

Но муфт наши точно не применяют, все на сварке. Если интересно в личку кину посмотреть как выглядят трассы на подоснове
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 18:25
#27
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Энтони Посмотреть сообщение
Тут некоторые писали, что асбестоцементные трубы намного дешевле двухстенных, но хочу заметить, что экономия в данном случае совсем не уместна, так как может нанести серьезный вред и не только здоровью людей по причине высокой канцерогеннсти.
Вы грызть эти трубы собрались? Проштудируйте, хотя бы википедию на предмет канцерогенности хризолита из которого делаются ХСЦ (АСЦ). Бред на счет канцерогенности хризолита уже на сто раз обсасывался. Гугл в помощь. Цемент канцерогеннее.

Цитата:
Сообщение от Энтони Посмотреть сообщение
Под действием очень высоких температур и от сильных ударов асбестоцемент растрескивается и лопается.
Бред феерический. ХСЦ трубы переносят высокие температуры лучше чем любые другие материалы используемые для производства труб. Зимой пластмасса без всяких ударов трескается от любой нагрузки. И где вы под землей в поле организуете высокую температуру и удары?

В следующий раз, сударь, постарайтесь удержаться от выставления напоказ отсутствие элементарных знаний. Или сразу пишите, что торгуете трубами ДКС.