Что делать, если нет з/д под балку в колонне?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Как посоветуете решить опирание металлической балки на ж/б колонну, если закладная под опорный столик не выполнена?

Пока варианты были такие:
1. Прикрепить опорный столик шпильками (много шпилек)
2. Перейти на крепление через уголок на анкерах (много анкеров)
3. Сделать что-то вроде обоймы с креплением опорного столика на нее.(пока рассматривается)
4. Поставить стойку под балку вдоль железобетонной колонны (трудно согласовать)

Какие еще есть варианты и какой из них лучший?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zd.jpg
Просмотров: 289
Размер:	23.0 Кб
ID:	8627  

Просмотров: 4165
 
Непрочитано 22.07.2008, 15:20
#2
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Мне кажется стоит сделать что-то наподобие 3 варианта. Сделать обойму. Но чтобы не свалилась вниз (обойма) следует просверлить тело колонны насквозь и стянуть уголки (обойму) с двух сторон болтами.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 15:29
#3
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Совсем недавно на один объект давал узел, в котором крепил закладную на HILTI, а на нее опорный столик, но бетон колонн не получился В25, а много ниже, поэтому поменял на обойму и навешивание опорного столика на нее, в Вашем случае лучше сделать сквозмые шпилька М20 или обойму, с анкерами не рискуйте.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 15:50
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А (как вариант срезать) колонну и сделать монолитную часть со всеми закладными?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 16:21
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Балка балке рознь. У Вас то какая? Какой длины, под какую нагрузку, каковы опорные усилия? И ещё можно много задать вопросов, без ответа на которые трудно дать какой то дельный совет. Сейчас много возможностей для решения проблемы, но всё таки конкретно надо знать что к чему.А сейчас выглядит примерно так, если спросить: человек захромал, посоветуйте что надо сделать. Кто то посоветует примочки, кто то костыли купить, кто то в санаторий сьездить, а дальше что?
troja вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 16:26
#6
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Я думаю человек, который создал эту тему - понимает, что он хочет, так что давайте поможем ему - дадим несколько вариантов решений, а он уже пускай сам выберет, что ему подходит.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 17:07
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Он то понимает, но другие то тоже должны понимать.А в порядке совета могу предложить метод восстановления пропущенных закладных, который довольно успешно применялся в советское время,когда ни о каких HILTI никто и не слыхивал. На этот счёт в ходу была книга под авторством кажется Анофриева (возможно Ануфриева). Это примерно так: на месте восстановления закладной детали сбивается защитный слой бетона до оголения вертикальных арматурных стержней колонны; к стальной пластине закладной привариваются аналогичные стержни с выпусками за пределы пластины см по 15, шаг стержней должен совпадать с шагом вскрытых стержней колонны, которые вскрываются тоже на длину 16-17см ниже и выше проектного положения закладной. Поперечная арматура естественно удаляется в том месте при вскрытии защитного слоя.На крепком цем. растворе пластина прижимается в проектное положение, а стержни пластины и колонны продольными швами провариваются на всю длину нахлёстки между собой. Защитный слой восстанавливается , цем. раствор застывает, закладная восстановлена, к ней можно варить опорные столики и т.д. Такой узел можно просчитать на расчётные опорные нагрузки, чтобы быть уверенным в правильности решения.
troja вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 17:14
#8
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Вариант конечно интересный.. Но.. Не будет ли потери местной устойчивости и ослабления сечения в местах примыканий такой закладной? С балки ведь наверняка будут передаваться моменты..
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 17:23
#9
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Хотелось бы узнать как сварить между собой стержни закладной и колонны, если с одной стороны их закрывает закладная, а сдругой колонна?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 17:40
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сначала на пластину приваривают стержни-дублеры с шагом стержней колонны, затем всю трихомудию (простите за сленг) накладывают на колонну, при этом стержни-дублеры оказываются рядом со стержнями колонны - тут и накладывают сварные швы на стержни - передавая тем самым усилия с закладной на стержни колонн. потери устойчивости стержней колонны не будет в виду того, что они привариваются к стержням-дублерам - им не даст потерят устойчивость пластина.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 20:52
#11
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Сварщика надо найти еще, который сварит вдоль нормально, не подрезав стержня в колонне. И действительно с балки передастся момент на арматуру колонны, стремновато. Надо бы расчетик придумать.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 07:35
#12
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Спасибо за советы.
Будем делать обойму.
Aндрeй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать, если нет з/д под балку в колонне?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Помогите девушке по вероятностям Kristinka Разное 30 16.04.2007 21:27
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49