| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок

Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2011, 06:56 #1
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок
Вячеслав_501
 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 2

Добрый день.
Мне нужно сконструировать узел, аналогичный узлу 14 по серии 2.440-2 вып. 1 (лист 11КМ). У меня вопрос по пункту 4 б) указаний к данному листу. Стенка балки проверяется на срез по ф-ле с использованием статического момента полусечения Sx. Подскажите, пожалуйста, какую высоту сечения стенки балки нужно брать при определении Sx в данном случае? Полную (от полки до полки балки), или от нижнего болта до верхней полки, или как-то иначе?
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2875
Размер:	80.7 Кб
ID:	62408  

Просмотров: 16772
 
Непрочитано 04.07.2011, 08:19
#2
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да можете сделать просто на двух планках. Кмдешки обычно всегда так делают. излишнии запас прочности правда, но это больше конструктивно
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 09:29
#3
Вячеслав_501


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 2


Спасибо за вариант. Однако если планки вместо уголка приварены к колонне и болтами крепятся к стенке балки, работу стенки балки на срез это, вроде, не улучшит. В любом случае мне нужно сделать именно так, как описано в заглавном посте, а значит вопрос в силе.
Вячеслав_501 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 13:29
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Вячеслав_501 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какую высоту сечения стенки балки нужно брать при определении Sx в данном случае? Полную (от полки до полки балки), или от нижнего болта до верхней полки, или как-то иначе?
От оси балки (от центра тяжести поперечного сечения).
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 16:22
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Хотел поднять эту тему: а при расчете стенки балки на срез берется просто момент инерции стенки (S*hw^3)/12 или момент инерции кручения It?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 17:06
1 | #6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Стенку балки от верхней до нижней полки (полки не брать в расчёт). И таки да, момент инерции кручения.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 21:39
1 | #7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
при расчете стенки балки на срез берется просто момент инерции стенки (S*hw^3)/12 или момент инерции кручения It?
И не то и не другое. В проверке б) J - это осевой момент инерции всего сечения относительно оси x.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 08:27
#8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И не то и не другое. В проверке б) J - это осевой момент инерции всего сечения относительно оси x.
а в этом случае момент инерции полусечения Sx мы считаем только для стенки? По логике тогда получается для всего сечения, но не совсем понимаю причем тут срез стенки балки, поясните пожалуйста
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 15:07
#9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а в этом случае момент инерции полусечения Sx мы считаем только для стенки? По логике тогда получается для всего сечения, но не совсем понимаю причем тут срез стенки балки, поясните пожалуйста
Для начала, всё сказанное мной это моя интерпретация методики из серии, так как изначальных предпосылок не знаю. Проверка б) есть не что иное как проверка из СНиП на срез при поперечном изгибе , поэтому логично J и S брать для всего сечения. Можете еще попробовать взять J для стенки и S для стенки и посмотреть на величину различия.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 21:19
#10
bu


 
Регистрация: 26.10.2006
Кемерово
Сообщений: 2


J - осевой момент инерции всего сечения.
S - статический момент части сечения (не полки) относительно нейтральной оси.

Данная проверка на действие касательных напряжений действующих по оси балки. Имеется ввиду, что верхняя часть сечения - - сжимается - нижняя - растягивается (обычно так) в результате пытаются сдвинуться относительно друг друга в разные стороны, как следствие возникновение среза между каждой фиброй элемента по высоте, а максимальный - срез по нейтральному сечению. Короче, учебник сопромата в помощь, дорогие инженеры.
bu вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2014, 20:40
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Спасибо! всех с наступающим! всего самого наилучшего в новом году)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 17:24
#12
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


можно ли обойтись без двух болтов и только сварить. как рассчитать без болтов такой узел ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 10:11
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


В серии посмотрите в 2.440-2.1 есть расчет сварных швов (узел 20Б что-то похожее).
А так в серии 1.400-10 с узла 42 начинаются крепления балок на сварных уголках, но она отменена все равно нужно считать узлы.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 12:31
#14
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Подскажите где посмотреть ручной расчет такого узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 546
Размер:	8.1 Кб
ID:	164181  
Navk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31