Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

День добрый коллеги! При расчёте на продавливание согласно СП по ж/б, непонятно как определить
длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. В СП не могу это найти, надеюсь на вашу помощь.
Просмотров: 2253
 
Непрочитано 11.11.2013, 18:34
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


шаг арматуры х количество шагов...
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 19:34
#3
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
шаг арматуры х количество шагов...
Это мне понятно. Мне не понятно количество шагов. В СП пояснений я не нашел, из рисунка в СП не понятно.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 19:55
1 | #4
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


я думаю, что условие на рис.6.14 <= b/4 одинаково для всех вариантов размещения поперечной арамтуры
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 20:17
1 | #5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Это мне понятно. Мне не понятно количество шагов. В СП пояснений я не нашел, из рисунка в СП не понятно.
Да хоть один, если этого хватает для обеспечения несущей способности
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 08:51
#6
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155


Там же в СП на картинке обозначены эти Lsw,x и Lsw,y - это торцы крестов...
2rist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 14:38
#7
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Там же в СП на картинке обозначены эти Lsw,x и Lsw,y - это торцы крестов...
Это я видел. Вопрос в том какой ширины торцы этих крестов.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2013, 14:39
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Это я видел. Вопрос в том какой ширины торцы этих крестов.
Ну теперь-то понятно, верно ж ведь?
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47