| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?

Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2013, 01:36 #1
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Вопрос в теме.
Требования к прокладке, которые первые приходят на мысль:
  1. Сохранность от коррозии (химической и от блуждающих токов) на период эксплуатации сооружения.
  2. Возможность осмотра и обслуживания затяжки. Впрочем, если способ прокладки абсолютно надёжен по защите от коррозии, то, возможно, это требование излишне.
  3. Сохранность от механических воздействий (при действии на пол значительных нагрузок).
  4. Сохранность от замерзания , если это каток. Или там не столь низкие температуры?

Ещё конкретные вопросы:
  1. Можно ли использовать в качестве затяжки преднапряженные стальные канаты в оплетке (которые натягивают на бетон после его затвердевания) прокладываемые в плите пола?
  2. Можно ли затяжку из стального листа просто забетонировать в плите пола? Вызывает сомнение надежность такого решения, из-за возможных трещин в бетоне при работе затяжки. С другой стороны встречал такое решение в проекте рамного здания пролётом 80 м у солидной проектной компании.
  3. Учитывается ли влияние растяжимости затяжки на горизонтальные нагрузки на фундаменты?
  4. Как назначить величину преднапряжения затяжки?
  5. Правильно ли использовать для затяжки из стального листа стали повышенной прочности?
  6. Есть ли способы прокладки затяжки не по прямой линии (в разрезе)?
  7. Как по степени объединения горизонтальных перемещений должны быть соединены элементы: затяжка, база колонны, фундамент в узле их сопряжения?

Последний раз редактировалось eilukha, 27.08.2013 в 01:45.
Просмотров: 3271
 
Непрочитано 27.08.2013, 02:33
#2
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли использовать в качестве затяжки преднапряженные стальные канаты в оплетке (которые натягивают на бетон после его затвердевания) прокладываемые в плите пола?
Да, точно можно! Применяли при проектировании и строительстве тенисного корта - пролёт 38,7 м.

По остальным вопросам по ходу, думаю, разберётесь. Главное начать.

Последний раз редактировалось Dyuk, 27.08.2013 в 15:45.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 14:44
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть ли способы прокладки затяжки не по прямой линии (в разрезе)?
Хороший вопрос - Катюшин в своей книге "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" на стр.272 рассматривает затяжки, а на стр.277 как раз говорит про затяжки не по прямой линии.
Сам правда не пользовался.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 15:22
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1.Сохранность от коррозии (химической и от блуждающих токов) на период эксплуатации сооружения.
оцинковка однозначно
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможность осмотра и обслуживания затяжки. Впрочем, если способ прокладки абсолютно надёжен по защите от коррозии, то, возможно, это требование излишне.
на приопорных участках можно выполнить приямки
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сохранность от механических воздействий (при действии на пол значительных нагрузок).
полы вообщето сами должны нести эти "мех. воздействия" - если пол провалился так что затяжка загнулась - боюсь это авария
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сохранность от замерзания , если это каток. Или там не столь низкие температуры?
если t<=-45C - то тогда особые требования к стали и соединениям.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли использовать в качестве затяжки преднапряженные стальные канаты в оплетке (которые натягивают на бетон после его затвердевания) прокладываемые в плите пола?
- натягивать на бетон пола? там же ДШ через каждые 10 м, да и трешины всякие нехорошие...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно ли затяжку из стального листа просто забетонировать в плите пола? Вызывает сомнение надежность такого решения, из-за возможных трещин в бетоне при работе затяжки. С другой стороны встречал такое решение в проекте рамного здания пролётом 80 м у солидной проектной компании.
встречал и не такое в решениях "солидных проектных компаний" (вообще замечаю, что люди там шибко смелые....я на такое не решился бы)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Учитывается ли влияние растяжимости затяжки на горизонтальные нагрузки на фундаменты?
не учитывал

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как назначить величину преднапряжения затяжки?
"на глазок" - принимаю по аналогии со строительным подъемом - сччитаю раму на 100% постоянных нагрузок и 50% от временных - полученное усилие задаю в преднатяжение.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Правильно ли использовать для затяжки из стального листа стали повышенной прочности?
только такую сталь в затяжках и применяю

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть ли способы прокладки затяжки не по прямой линии (в разрезе)?
присоединяюсь к прошлому посту ИХМО -решение для смельчаков из "солидных" ибо адекватному расчету сей случай мало подвержен.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как по степени объединения горизонтальных перемещений должны быть соединены элементы: затяжка, база колонны, фундамент в узле их сопряжения?
ИХМО задайте сами затяжки в расчетной схеме - все ближе к жизни результат получится
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 17:26
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
100% постоянных нагрузок и 50% от временных
- интересная оценка.
Цитата:
ИХМО задайте сами затяжки в расчетной схеме
- я имел в виду о фактическом исполнении, не в модели.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:37
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересная оценка.
оценка не моя, ссылку на книгу уже выкладывал ... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1098830&postcount=13
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я имел в виду о фактическом исполнении, не в модели.
обычно делаю базу колонны на (-0,500) и в этом промежутке и цепляю затяжку на колонну, так, чтобы она шла в бетонной подготовке и защитный слой составлял 70мм (хоть и назначаю оцинковку - коррозия все ж штука каварная...)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 11:20
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
ссылку на книгу уже выкладывал
- там речь о строительном подъёме, а здесь о включении затяжки в работу без больших перемещений... Сюда же: усилие преднапряжения влияет всё НДС каркаса. Следует ли учитывать возможные отклонения значения преднаряжения (в обе стороны) и в каких пределах?
Цитата:
хоть и назначаю оцинковку - коррозия все ж штука коварная
- как варить оцинковку на стыках?
А есть у Вас пример конструкции канала в котором проходит затяжка?
Была у меня такая мысль: проложить затяжку с некоторым "провисом вверх", чтобы при работе она надежно прижалась к промежуточным опорам канала. Это предохранит от поднятия затяжкой пола при каких-то непредусмотренных вертикальных деформаций канала затяжки. Как Вы на такое смотрите?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:03
#8
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А есть у Вас пример конструкции канала в котором проходит затяжка?
Вот Вам, eilukha, с барского плеча.... не мое, потому и не жалко. Да и специалист Вы хороший, может Вам и сгодится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
111.dwg (1.16 Мб, 1195 просмотров)
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 13:25
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
111.dwg (1.16 Мб, 39 просмотров)
- благодарю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 12:28
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там речь о строительном подъёме, а здесь о включении затяжки в работу без больших перемещений.
да никто и не спорит, что это вещи разные и неоднозначные. Найдете методу по правильному учету преднатяжения - цены Вам не будет .
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как варить оцинковку на стыках?
зачем варить? для затяжки использую кругляк и на талрепах соединяю а дальше в бетон замуровать...
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А есть у Вас пример конструкции канала в котором проходит затяжка?
честно говоря - о таком не задумывался как-то... мои заказчики такого не оценят (вернее в рублях оценят и пошлют подальше...)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:41
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
а дальше в бетон замуровать...
- а разве цинк хорошо себя в щелочной среде (в бетоне) будет чувствовать?
Offtop:
Цитата:
и пошлют подальше...)
- наше дело маленькое - правильно спроектировать, дальше не наше дело.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какие есть способы моделирования грунта методом КЭ? МишаИнженер Основания и фундаменты 1 07.04.2011 07:54
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Какие есть способы очистки вентканалов l=61000 м3/ч;? MrKiLLER Инженерные сети 7 16.03.2010 15:35