| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2013, 01:36 | #1 | |
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 3271
|
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
По остальным вопросам по ходу, думаю, разберётесь. Главное начать. Последний раз редактировалось Dyuk, 27.08.2013 в 15:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Хороший вопрос - Катюшин в своей книге "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" на стр.272 рассматривает затяжки, а на стр.277 как раз говорит про затяжки не по прямой линии.
Сам правда не пользовался. |
|||
|
|||||||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
"на глазок" - принимаю по аналогии со строительным подъемом - сччитаю раму на 100% постоянных нагрузок и 50% от временных - полученное усилие задаю в преднатяжение. Цитата:
присоединяюсь к прошлому посту ИХМО -решение для смельчаков из "солидных" ибо адекватному расчету сей случай мало подвержен. ИХМО задайте сами затяжки в расчетной схеме - все ближе к жизни результат получится
__________________
Доброта спасет мир. |
||||||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
оценка не моя, ссылку на книгу уже выкладывал ... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1098830&postcount=13
обычно делаю базу колонны на (-0,500) и в этом промежутке и цепляю затяжку на колонну, так, чтобы она шла в бетонной подготовке и защитный слой составлял 70мм (хоть и назначаю оцинковку - коррозия все ж штука каварная...)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
А есть у Вас пример конструкции канала в котором проходит затяжка? Была у меня такая мысль: проложить затяжку с некоторым "провисом вверх", чтобы при работе она надежно прижалась к промежуточным опорам канала. Это предохранит от поднятия затяжкой пола при каких-то непредусмотренных вертикальных деформаций канала затяжки. Как Вы на такое смотрите? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
зачем варить? для затяжки использую кругляк и на талрепах соединяю а дальше в бетон замуровать... честно говоря - о таком не задумывался как-то... мои заказчики такого не оценят (вернее в рублях оценят и пошлют подальше...)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какие есть способы моделирования грунта методом КЭ? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2011 07:54 |
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? | МишаИнженер | Расчетные программы | 11 | 19.05.2010 09:31 |
Какие есть способы очистки вентканалов l=61000 м3/ч;? | MrKiLLER | Инженерные сети | 7 | 16.03.2010 15:35 |
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции | sergey_1 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 13.05.2009 17:56 |