| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как адекватно учесть совместную работу каркаса с основанием при проектировании многоэтажных зданий?

Как адекватно учесть совместную работу каркаса с основанием при проектировании многоэтажных зданий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2018, 10:17
Как адекватно учесть совместную работу каркаса с основанием при проектировании многоэтажных зданий?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Добрый день! Очень давно интересует вопрос как наиболее адекватно учесть совместную работу каркаса с основанием при различных типах фундамента?
Для себя выделил несколько принципиальных вариантов:
1) Расчет каркаса на жестком основании с проверкой предельной осадки и предельной относительной разности осадок.
2) Расчет без распределительной способности основания (постоянный коэффициент постели, постоянная жесткость свай).
3) Расчет с распределительной способностью основания (переменный коэффициент постели, переменная по площади здания жесткость свай, моделирование объемными линейными ОКЭ).
4) Вариация моделей с учетом выше перечисленных вариантов.
5) Расчет с использованием нелинейных моделей грунта.

Я делаю так:
Для свайных фундаментов и КСП (при отсутствии сильно отличающихся грунтовых условий по площади здания) по вариантам 1 и 2.
Для фундаментных плит по вариантам 2 и 3.
Вариант 4 (с учетом варианта 3) использую при сильно плохих грунтах, при неравномерности жесткости основания по площади здания, при наличии зданий с сильно отличающейся этажностью и т.д.

Интересует как поступают другие проектировщики в частности при проектировании многоэтажных домов (19-20 этажей).
Просмотров: 6824
 
Непрочитано 09.01.2018, 15:56
#21
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Valerym, всего 9 сообщений и почти все вызывают негативную реакцию, с чего бы?
Глупый совет
Каша в голове
Революционные лозунги
Offtop: Да очередной интеллектуальный тролль
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 17:09
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Причем даже если посчитать по чисто теоретической формуле для R(из учебников) все равно возникают зоны пластичности, которых по ручному расчету быть не должно
Так R ограничивает глубину зоны пластических деформаций до 1/4b под углами фундамента, то-есть в теории зоны пластичности допустимы, но на ограниченную величину.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 17:31
#23
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Так R ограничивает глубину зоны пластических деформаций до 1/4b под углами фундамента, то-есть в теории зоны пластичности допустимы, но на ограниченную величину.
Это при расчете R по СНиПу, но в учебниках есть формула для начальной критической нагрузки на грунт при которой зон пластической деформации вообще быть не должно, а в плаксисе они у меня появлялись.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:29
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
но в учебниках есть формула для начальной критической нагрузки на грунт
Случаем не Пузыревского?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 08:53
#25
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Случаем не Пузыревского?
Да его. R ведь на ее основе считается?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:58
1 | #26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Так она не учитывает характер распределения давления под подошвой.
Вложения
Тип файла: docx 33.docx (1.75 Мб, 57 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 09:47
#27
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так она не учитывает характер распределения давления под подошвой.
Вот точно не помню задавал я фундамент или прикладывал равномерную нагрузку к грунту. По моему все таки к грунту...

Последний раз редактировалось konstryktor, 10.01.2018 в 10:11.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 13:02
#28
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Причем даже если посчитать по чисто теоретической формуле для R(из учебников) все равно возникают зоны пластичности, которых по ручному расчету быть не должно.
Когда напряжение под подошвой фундамента равно R, то зоны пластичности всегда есть.
При давлении под подошвой фундамента равном R пластические деформации достигают глубины 1/4*b
Offtop: Ой, всё уже до меня написали

Последний раз редактировалось Kykycuk, 10.01.2018 в 13:13.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 13:30
#29
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Начальная критическая нагрузка на грунт тогда совпадала с теоретической только при задании коэффициента пуассона близким к 0.5...
Это верно, см. во вложениях (стр. 65,66). Тут разница подходов, МКЭ использует закон Гука, а СП теорию пластического течения.
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Когда напряжение под подошвой фундамента равно R, то зоны пластичности всегда есть.
konstryktor имеет в виду не R, а начальную критическую нагрузку по формуле Пузыревского при образовании пластических зон на глубине z=0.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0055.jpg
Просмотров: 49
Размер:	306.7 Кб
ID:	197533  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0057.jpg
Просмотров: 46
Размер:	243.8 Кб
ID:	197534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0056.jpg
Просмотров: 34
Размер:	240.7 Кб
ID:	197535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0058.jpg
Просмотров: 51
Размер:	151.0 Кб
ID:	197536  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0059.jpg
Просмотров: 94
Размер:	196.5 Кб
ID:	197537  

B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 13:58
#30
Valerym


 
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от konstryktor
Как я понял это с коэффициентом бокового расширения связано...
Не должно быть. Коэффициент пуассона это необходимость для решения двух и более мерных задач, в рамках закона Гука.
если кому-то интересно, то к-т Пуасона для грунтов - это непостоянное значение....

это ПЕРЕМЕННАЯ - зависящая от многих факторов... часть которых вычисляется по ходу решения ....
Valerym вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 14:09
#31
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Valerym Посмотреть сообщение
если кому-то интересно, то к-т Пуасона для грунтов - это непостоянное значение....

это ПЕРЕМЕННАЯ - зависящая от многих факторов... часть которых вычисляется по ходу решения ....
Думаю всем будет очень интересно если вы вложите хоть что то стоящее кроме того, что уже представлено в табл. 5.10 СП 22.13330.2011
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 02:17
#32
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Цитата:
Сообщение от Valerym Посмотреть сообщение
это ПЕРЕМЕННАЯ - зависящая от многих факторов... часть которых вычисляется по ходу решения ....
так-так, и сильно переменная? и от каких факторов вычисляется?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 03:06
#33
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Offtop:
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Это верно, см. во вложениях (стр. 65,66)
с какой книги взяты сканы?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 03:48
#34
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Valerym, всего 9 сообщений и почти все вызывают негативную реакцию, с чего бы?
Неплохо Вы его осадили))
По теме:
Считаю по моделе грунта с переменными по площади коэффициентами постели С1, С2 (Вариант №3). Считаю в Лире используя модуль Грунт. Очень нравиться с тех пор как разобрался в нем. Расчет веду по "методу 3" (модифицированный расчет для модели Пастернака).
В параметрах расчета выбираю нормы СП50. Было время, как то поигрался со всеми предложенными - СП50 давал при различных граничных условиях (неудобных для программы) адекватные и логичные результаты. Сходимость расчета осадок (или напряжений) с ручным счетом - точность 3-7%
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 06:49
1 | #35
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
с какой книги взяты сканы?
Д.М. Шапиро "Теория и расчетные модели оснований и объектов геотехники".
B0RGiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 08:53
#36
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Неплохо Вы его осадили))
По теме:
Считаю по моделе грунта с переменными по площади коэффициентами постели С1, С2 (Вариант №3). Считаю в Лире используя модуль Грунт. Очень нравиться с тех пор как разобрался в нем. Расчет веду по "методу 3" (модифицированный расчет для модели Пастернака).
В параметрах расчета выбираю нормы СП50. Было время, как то поигрался со всеми предложенными - СП50 давал при различных граничных условиях (неудобных для программы) адекватные и логичные результаты. Сходимость расчета осадок (или напряжений) с ручным счетом - точность 3-7%
А если свайный или свайно-плитный фундамент, как жесткость свай рассчитываете? Ручной расчет - это по методу послойного суммирования по СП? Если так, то с нормами должен метод 2 сходиться, по 3 у меня осадки раза в 2-3 меньше получались...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 09:22
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
по 3 у меня осадки раза в 2-3 меньше получались...
Offtop: Хороший метод, однако...
Нуно знать, какой Е грунта увеличивать по параболе и какую Нс принимать по этому методу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2018, 08:18
#38
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
А если свайный или свайно-плитный фундамент, как жесткость свай рассчитываете? Ручной расчет - это по методу послойного суммирования по СП? Если так, то с нормами должен метод 2 сходиться, по 3 у меня осадки раза в 2-3 меньше получались...
К сожалению свайный фундамент для ПГС считать не приходилось.
Видос (https://www.youtube.com/watch?v=CxbWvKksIqE) как то смотрел о возможностях лиры 2015, там рассказывается вкратце как моделируется свайно-плитный фундамент.
У меня версия младше и КЭ57 "Свая" отсутствует.
Offtop:
Считал опоры мостовых сооружений в виде свай столбов или свайных ростверков. Принципиально всё сходиться к определению:
- коэффициента пропорциональности грунта (синоним коэффициента постели, только для стержневых элементов) в направлении X, Y;
- жесткости в основании сваи (по Z);
Задавал стержневым элементов саму сваю, накладывал граничные условия и выполнял расчет.

Каким образом объединить грунт и сваи в 2012 Лире - не знаю. Не пробовал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как адекватно учесть совместную работу каркаса с основанием при проектировании многоэтажных зданий?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно учесть работу объемного грунта и свай-стоек в MicroFe/СтаДиКон2016? jula89 Расчетные программы 9 09.10.2017 21:21
В чем рассчитывать совместную работу несущей конструкции и массива грунта? St_Sergey Расчетные программы 137 13.02.2016 19:31
Как обеспечитть совместную работу балки? Toxel Конструкции зданий и сооружений 6 08.10.2009 07:22
Сечение колонн многоэтажных зданий gliv Конструкции зданий и сооружений 7 17.09.2008 17:55