| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Так R ограничивает глубину зоны пластических деформаций до 1/4b под углами фундамента, то-есть в теории зоны пластичности допустимы, но на ограниченную величину.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Это при расчете R по СНиПу, но в учебниках есть формула для начальной критической нагрузки на грунт при которой зон пластической деформации вообще быть не должно, а в плаксисе они у меня появлялись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Вот точно не помню задавал я фундамент или прикладывал равномерную нагрузку к грунту. По моему все таки к грунту...
Последний раз редактировалось konstryktor, 10.01.2018 в 10:11. |
|||
|
||||
Цитата:
При давлении под подошвой фундамента равном R пластические деформации достигают глубины 1/4*b Offtop: Ой, всё уже до меня написали Последний раз редактировалось Kykycuk, 10.01.2018 в 13:13. |
||||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
konstryktor имеет в виду не R, а начальную критическую нагрузку по формуле Пузыревского при образовании пластических зон на глубине z=0. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45
|
Цитата:
это ПЕРЕМЕННАЯ - зависящая от многих факторов... часть которых вычисляется по ходу решения .... |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Думаю всем будет очень интересно если вы вложите хоть что то стоящее кроме того, что уже представлено в табл. 5.10 СП 22.13330.2011
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
По теме: Считаю по моделе грунта с переменными по площади коэффициентами постели С1, С2 (Вариант №3). Считаю в Лире используя модуль Грунт. Очень нравиться с тех пор как разобрался в нем. Расчет веду по "методу 3" (модифицированный расчет для модели Пастернака). В параметрах расчета выбираю нормы СП50. Было время, как то поигрался со всеми предложенными - СП50 давал при различных граничных условиях (неудобных для программы) адекватные и логичные результаты. Сходимость расчета осадок (или напряжений) с ручным счетом - точность 3-7%
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Видос (https://www.youtube.com/watch?v=CxbWvKksIqE) как то смотрел о возможностях лиры 2015, там рассказывается вкратце как моделируется свайно-плитный фундамент. У меня версия младше и КЭ57 "Свая" отсутствует. Offtop: Считал опоры мостовых сооружений в виде свай столбов или свайных ростверков. Принципиально всё сходиться к определению: - коэффициента пропорциональности грунта (синоним коэффициента постели, только для стержневых элементов) в направлении X, Y; - жесткости в основании сваи (по Z); Задавал стержневым элементов саму сваю, накладывал граничные условия и выполнял расчет. Каким образом объединить грунт и сваи в 2012 Лире - не знаю. Не пробовал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно учесть работу объемного грунта и свай-стоек в MicroFe/СтаДиКон2016? | jula89 | Расчетные программы | 9 | 09.10.2017 21:21 |
В чем рассчитывать совместную работу несущей конструкции и массива грунта? | St_Sergey | Расчетные программы | 137 | 13.02.2016 19:31 |
Как обеспечитть совместную работу балки? | Toxel | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.10.2009 07:22 |
Сечение колонн многоэтажных зданий | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.09.2008 17:55 |