| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Очистка ливневого стока с крыш

Очистка ливневого стока с крыш

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2009, 09:41 #1
Очистка ливневого стока с крыш
raivola
 
ВК, очистка сточных вод
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 6

Возник такой вопрос - надо ли пускать сток с крыш на очистные "ливневки"? или можно сбрасывать в обход очистных в ручей без очистки?

Просто обычно площадь крыш очень и очень немаленькая.. Стоимость оборудования падает в разы, если забирать сток только с дорожных покрытий.

Все поставщики очистных ливневки в один голос утверждают, что сток с крыш собирается отдельно и направляется в водный объект без очистки. На вопрос "какой же норматив позваляет это делать?" - разводят руками и утверждают, что так принимается и что экспертиза вроде бы не кусает за такое. Но хочется быть уверенным)
Просмотров: 8438
 
Непрочитано 17.07.2009, 09:59
#2
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Тут можно подойти с другой стороны: в нормах написано что на очистные необходимо направлять стоки с автотодоолг и стоянок, и нигде про сток с крыши не сказано - т.е. с них не надо .
__________________
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 10:30
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Смотрите ТУ водостока и заинтересованных организаций на водосброс. И согласования, согласования, согласования...
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 10:55
#4
raivola

ВК, очистка сточных вод
 
Регистрация: 17.07.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Тут можно подойти с другой стороны: в нормах написано что на очистные необходимо направлять стоки с автотодоолг и стоянок, и нигде про сток с крыши не сказано - т.е. с них не надо .

Это так, там все больше про "покрытия". Но в тех же рекомендациях ВОДГЕО есть таблица для расчета, где есть коэффициент для кровли. То бишь кровли учитываются при расчет производительности или их МОЖНО учесть)

Идеально было бы "закрыться" фразой из какого-нить норматива. Что-то типа - "сток с крыш можно отводить на рельеф или в водный объект без очистки". Но сдается мне - такой фразы нема и экспертиза может тут прицепиться..(


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Смотрите ТУ водостока и заинтересованных организаций на водосброс. И согласования, согласования, согласования...
ТУ на водосток - это имеется в виду характер загрязнений? Автотранспорт в чистом виде, здания на площадке - закрытые склады.
Качество очистки - рыб-хоз. Сами очистные на это рассчитаны. Согласования то будут, но если в какой-то момент упрутся рогом в очистку воды с крыш, то очистные вырастут в два раза и заказчик вполне резонно может начать буянить)

Последний раз редактировалось raivola, 17.07.2009 в 12:37. Причина: ответ на еще одно сообщение
raivola вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 12:00
#5
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Экспертиза обязательно укусит. На то она и экспертиза.
Посмотри п.6.1.13 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ" НИИ ВОДГЕО. Может поможет.
Вложения
Тип файла: rar rekomendatsii.rar (650.0 Кб, 679 просмотров)
alexhach вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 12:37
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Нет, под ту в виду не имеется характер загрязнений.
Вы пишете - машины, а занчит, нефтепродукты, идущие через те же дождеприемные решетки в сеть, куда же попадают и воды с кровли. Сходите на абок, почитайте треды по очистке ливневки. Там и питерские примеры были, и про рыбхозы.
Питерских ту не читывал, но нашенские... прямо говорят, что мы должны обеспечить нужные показатели при сборсе в горсеть. На практике - еще и предварительно получить экологическое заключение водостока.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 12:52
#7
raivola

ВК, очистка сточных вод
 
Регистрация: 17.07.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от alexhach Посмотреть сообщение
Экспертиза обязательно укусит. На то она и экспертиза.
Посмотри п.6.1.13 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ" НИИ ВОДГЕО. Может поможет.
ое( обожаю фразы "при соответсвующем обосновании"..
спасибо! проглядел этот пункт. сейчас уже дозвонился до экспертов, они заверили, что сейчас на всех объектах воду с крыш либо отводят на газон (типа полив), либо в водный объект. и эксперты это съедают.

вообщем поглядим%)

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Нет, под ту в виду не имеется характер загрязнений.
Вы пишете - машины, а занчит, нефтепродукты, идущие через те же дождеприемные решетки в сеть, куда же попадают и воды с кровли. Сходите на абок, почитайте треды по очистке ливневки. Там и питерские примеры были, и про рыбхозы.
Питерских ту не читывал, но нашенские... прямо говорят, что мы должны обеспечить нужные показатели при сборсе в горсеть. На практике - еще и предварительно получить экологическое заключение водостока.
В данном проекте сброс не в сеть, а в водный объект. Это значит, что придется не ТУ получать, а согласовывать точку сброса в Невско-Ладожском.. Но это уже при выполненном проекте.
За ссылку спасибо! Погляжу, поизучаю.
raivola вне форума  