Непрочитано 10.02.2009, 17:15 #1
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Scooter
 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24

Исх. данные см. ниже
сообщ. #3

Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:03. Причина: сбой
Просмотров: 47158
 
Непрочитано 10.02.2009, 17:19
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


решение - воспользоваться поиском по форуму.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 17:25 Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
#3
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Исходные данные: в каркасном (ж/б) здании предыдущими собственниками демонтирован этаж (объединен четвертый и третий), здание первоначально четырехэтажное, хотели сделать концертный зал.
Задача: восстановить этаж.
Решение: металлический каркас, с опиранием на существующие конструкции.

Требуется: мнение по узлу крепления металлической балки к существующей ж/б колонне, опорная реакция 20 т.

Примечания:
1. Демонтирован этаж в средней части здания.
2. В связи с реконструкцией (изм. нагрузок, СНиП 2.01.07-85*), требуется усиление колонн, усиление производится металлической обоймой из уголков.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел А.dwg (144.3 Кб, 10561 просмотров)

Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:11.
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 18:25
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Темы объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 01:05
#5
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Мнений нет? странно....
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 02:27
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


№2 почему игнорируем? И правила форума пока еще не отменены!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 02:47
#7
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
№2 почему игнорируем? И правила форума пока еще не отменены!
1. А какое мнение содержится в высказывании №2? На форуме есть только одна похожая тема, но там суть вопроса не раскрыта, одна болтология, я лишь прошу компетентных (если такие имеются) специалистов выразить свое мнение по поводу узла крепления.
2. Какие правила я нарушаю?
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 03:08
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А в чем собственно проблема? Узел вполне жизнеспособный, осталось проверить все элементы этого узла на нагрузки и спать спокойно
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 03:11
#9
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


В том то и проблема, что необходимо мнение, по жизнеспособности, т.к. аналогов таких узлов не встречал, элементы и св. швы рассчитаны с запасом...
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 04:05
#10
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Не могу открыть файл. Может быть это 2008 или 2009 Автокад? У меня 2006.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 09:34
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Есть эксцентриситет (примерно 0,28 м) приложения вертикальной нагрузки - как этот момент влияет на общую схему каркаса?
2. Верхний пояс балки в узле можно доп. закрепить из плоскости рамы.
3. Ребро 240х150х10 можно наверно уменьшить до 60 мм. Там кстати нет сечения-ребра не видны.
4. Ну и все наверно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:55
#12
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Engineer IA, 2008

Ильнур,
1. Негативного влияния не оказывает, т.к. изначально в этом месте был жесткий узел. Колонны не проходят под действующие нагрузки - усиляем металлической обоймой.
2. Из плоскости рамы - второстепенные балки, крепятся шарнирно к главной, сверху монолитное перекрытие с несъемной опалубкой (профлист).
3. Можно, но уменьшается площадка опирания (=поясу двутавра), не принципиально. Ребра видно на Виде А, и на самом узле.
4. Спасибо.
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 13:36
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Scooter Посмотреть сообщение
Ребра видно на Виде А, и на самом узле..
На узле видны две поливинки одного ребра и фрагмент среднего ребра, на Виде А видны только видимые половинки ребер. (А вот невидимую планку видно ). Т.е. не видно половинки среднего ребра. Если она есть, то ....см.п.3.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 14:36
#14
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Каким образом предполагается включать стальную обойму в работу?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 21:32.
Another вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 21:32
#15
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Another, пиши нормальным шрифтом!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 00:07
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Scooter, то, что меня последнее время днем нет на форуме, не означает, что я ночью его не контролирую. То, что ты воспользовался поиском, стало ясно только в #7 (а, между прочим, можно было то же самое сказать и в #5, и в другой тональности). А по вопросу "какие правила" - топик-ап. Ей-богу, скоро у меня терпение лопнет и я начну тупо закрывать темы с топик-апами (это касается всех).
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 01:22
#17
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Кулик Алексей aka kpblc, хех... но отсылать всех по всем вопросам в архив тоже смысла по-мойму не имеет. Forrest_Gump написал ответ, когда тема еще не сформировалась, а произошел досадный сбой, в виде отправки на форум не готовой темы. Кроме этого, я думаю здесь не детсад, чтоб не посмотреть предварительно перед размещением темы, что возможно есть похожие темы? А насчет тональности: есть старый анек про пиво, могу в личку бросить, чтоб не флудить. =)

Ильнур, среднее невидимое ребро такого же сечения как и крайние ребра, а видимое ребро имеет размеры 240х150х10 для увеличения площадки опирания 45Б1 на 25Б1, но как сказал это не принципиально.

Another, при монтаже металлической обоймы, она автоматически включается в работу каркаса, а вот как выполнить грамотно монтаж, есть масса литературы по расчету усиления существующих конструкций и указания по монтажу. =)
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 02:32
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: Scooter, Вы не первый, кто сталкивался с проблемой монтажа балок перекрытия на существующие железобетонные колонны. И способы монтажа столиков уже обсуждались. Потому и рекомендовал воспользоваться поиском по форуму.
И не будет включатся автоматически в работу Ваша металлическая обойма из уголков. Это зависит от узлов примыкания обоймы к перекрытиям.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 02:42
#19
Scooter


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 24


Forrest_Gump, на пальму первенства не претендую =) повторюсь, что читал обсуждение, только там "только" обсуждение (уж прошу простить за тавтологию), я же предлагаю конкретное решение, и готов выслушать конструктивную критику, а не отсылание "куда по-дальше".
Методы монтажа металлических обойм при усилении существующих ж/б колонн описаны в литературе (в т.ч. и узлы примыканий к колоннам; вопрос по опиранию на перекрытия - спорный.... не встречал), поэтому этот вопрос не затрагиваю в данной теме (думаю смысла не имеет). В любом случае спасибо за ответ, хоть и не конструктивный.

З.Ы.- есть несколько решений усиления несущих простенков каменных конструкций, разработанных ЦНИИСК, для сейсмоопасных регионов, так вот там узлы оипрания не играют никакой роли =), потому как их там вообще нет, обойма она и есть обойма.

Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 02:52.
Scooter вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 05:11
#20
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Scooter!
Эксплуатировалось четырхэтажное здание с полным ж/б каркасом.
Вопросы:
- каркас какой серии? поперечный или продольный?
- сколько пролетов и их размер?
- высота этажа?
- Длина здания?
Перекрытие третьего этажа было демонтировано на части здания.
Вопросы:
- на какой части здания?
- колонны, вероятно, не демонтировались?
- средние ригели были демонтированы?
Цитата:
2. В связи с реконструкцией (изм. нагрузок, СНиП 2.01.07-85*), требуется усиление колонн, усиление производится металлической обоймой из уголков.
- почему Вы пришли к такому решению и методу усиления?
Ведь колонна воспринимала и была расчитана на нагрузку третьего, восстанавливаемого этажа!
Цитата:
...при монтаже металлической обоймы, она автоматически включается в работу каркаса...
За счёт сил трения обоймы с колонной?!
Это что-то новое в строительной технике!!
На главном виде узла показан ж/б ригель, на других видах его нет. Какой узел опирания ригеля на колонну?
А как Вы используете узлы демонтированных ригелей?
Возможен конструктивный совет при получении конструктивных ответов на поставленные вопросы.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58