| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под резервуар

фундамент под резервуар

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2005, 11:53 #1
фундамент под резервуар
isa
 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138

Подскажите пожалуйста.
Нужно запроектировать фундамент под резервуар (круглый d=7.5м, V=250м3) . Я думаю плиту h=400мм на свях. Правильно?
Просмотров: 17152
 
Непрочитано 15.03.2005, 12:17
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Нет неправильно. Достаточно и одной плиты будет если грунты нормальные... Если есть колонна в центре, то можно сделать утолщение плиты в этом месте....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2005, 12:42
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


И толщина ее тогда будет не 400 мм, где-то 200-250.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 13:49 фундамент под резервуар
#4
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


я добавлю: 0...2м - сугл. туг.пласт. с песком, мерзлый. 2...4м - торф. 4...10м. - сугл. светло-сер., тугопласт. консист, ожилезенный. Наверное все же плита на сваях??
isa вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2005, 14:17
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


1. В таком случае вариант со сваями возможен...
2. Может все-таки выбрать торф и заглубить резервуар, тем более что он у тебя получается больше 5 м, вот 5 м и выбирай...
3. Можно выбрать торф и засыпать искуственную подушку (песок или щебень)...
4. Мы у себя в фирме как-то больше инъецированию доверяем чем сваям, но это надо с нашим грунтовиком советоваться... для больших объектов инъецирование дешевле свай, для маленьких дороже, иногда без него просто не обойтись....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 14:34 фундамент под резервуар
#6
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...заглубится не могу, т.к. отм. днища на поверхности земли. Значит все же плита 8х8х0.4 на сваях L=6м. шаг 2мх2м.???
isa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 07:35
#7
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Зачем тебе квадратная плита, резервуар круглый его днище и есть плита (с небольшим выступом), сваи поставь под стену и в центре под колонну если в центре колонны нет то сделай еще окружность свай разделив плиту по сути на 3 равных пролета.....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2005, 13:13 фундамент под резервуар
#8
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...сам резервуар - стальная бочка D=7.6м и H=6м.
isa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 13:50
#9
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
...сам резервуар - стальная бочка D=7.6м и H=6м.
Это ничего не меняет. Все равно плита круглая и сваи по окружности.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2005, 14:18 фундамент под резервуар
#10
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...согласен, правда плиту наверное зделаю из квадрата со срезанными углами, сваи с шагом 2мх2м. и заармирую все сетками по Гост.
Если плита h=400, то верхнюю зону тоже армировать?
isa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 14:41
#11
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Ну хоть срезать узлы согласился, похоже тебя не переубедить...
относительно сеток по госту - их сейчас никто не делает (в мск не знаю а у нас не делают) в том смысле что сваренных контактной сваркой не делают. я однажды 2 дня раскладывал сетки, а потом пришлось переделывать на отдельные стержни....
Независимо от высоты плиты верхнюю зону армировать надо....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2005, 14:56 фундамент под резервуар
#12
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...можно в принципе и россыпью, но тогда надо поддерживающие каркасы делать (а так можно фиксаторы разложить). А карасы опять же сварное изделие. Что лучше - то?
isa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2005, 15:16
#13
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


И с сетками тоже надо поддерживающие каркасы делать, мы обычно делаем каркасы типа змейка... каркас то же сварное изделие, но в данном случае конструктивное и пережег (охрупчивание и т.д.) не скажутся на несущей способности элемента потому их вполне можно варить дуговой сваркой, что мы с успехом и делаем....
зы. Фиксаторы это пластиковые что-ли? Ерунда это мы всегда делаем нижнюю арматуру на подкладках верхнюю на поддерживающих каркасах или просто вертикальных стержнях (при небольшой высоте плиты).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 09:04 фундамент под резервуар
#14
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...согласен, думаю каркасы будет правильнее и проще. А расчет сваи на осадку надо? Хотел посчитать, но не могу найти значение модуля сдвига G и коэфф. Пуассона. Где их взять?
isa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 09:20
#15
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
А расчет сваи на осадку надо?
Вообще-то надо, но у нас геолог в таких случаях в уме прикидывает...
У тебя условный фундамент здоровый получается, так что я думаю за осадку тут не стоит волноваться....
Цитата:
Хотел посчитать, но не могу найти значение модуля сдвига G и коэфф. Пуассона. Где их взять?
Почитай СНиП по основаниям (не только по свайным фундаментам) и см. заключение по геологии, модуль там должен быть....
зы. Может все-таки прокачать твой торф да и обойтись без свай? объект-то где?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 09:28 фундамент под резервуар
#16
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...все это в где-то в Ханты-Мансийских просторах
isa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2005, 09:39
#17
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


да... бабла там навалом, а вот со сборным железобетоном и крупным заполнителем для монолитного проблема.... Инъецировать туда ради одного резервуара наши спецы не поедут... Делали в Вартовске как-то, осушали котлован, но там объем был прикольный...
Если десяток резервуаров, то можно....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:38
#18
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


А какая минимальная толщина фундаментной плиты под резервуар?
depak вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 16:55
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
А какая минимальная толщина фундаментной плиты под резервуар?
0. Т.е можно и по подушке-подготовке. При соотв. грунтах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 15:22
#20
Пантелей


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 58


Подскажите, каким программным комплексом можно посчитать такую конструкцию (плиту на сваях под резурвуар) или часть (и если не затруднит литературку и всякого рода пособия)!
Пантелей вне форума  